Stanislav Bartel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 18.08.2009, 11:44 »

Je na místě požadavek RT,
aby po výměně starého el. kotle za nový v domku se soustavou TN-C
bylo před kotel třeba osadit rozvaděč s proudovým chráničem a
udělán tam přechod na TN-S se vším všudy?



#105# Toto "nový el.kotel" není otázka! Otázka mívá sloveso a bývá zakončena otazníkem!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 18.08.2009, 22:41 »

Příjde mi to neoprávněné. Při výměně přímotopu za nový po vás také nemůžou vyžadovat překopání stávající instalace .
Pokud zde nebude nějaký zásah přímo do instalace, tak je to blbost. Navíc na elektrokotel nemusí být použit chránič. Ten je u běžných RD vyžadován pouze u zásuvek, koupelen a venkovních rozvodů.

Pokud na tom bude trvat, požádejte ho o článek z normy podle kterého to vyžaduje a vyvěšte ho sem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.08.2009, 22:57 »

Jaké připojovací podminky vyžaduje výrobce kotle?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.08.2009, 00:26 »

Citace
Výměna jednoho druhu el. zařízení za jiné, stejného druhu a účelu,  není považováno za rekonstrukci.
To je oficiální stanovisko SOD, konkrétně pro zdravotnické el. přístroje.
Z toho odvozuji, že když se nemusí kvůli výměně např. stomatologické soupravy měnit způsob napájení (jestliže jeho parametry vyhovují předpisům,platným v době zhotovení instalace),  tak nevím, proč by se tak muselo činit u elektrokotle (který dle mého soudu představuje daleko menší riziko).

To ale nic nemění na faktu, že tím nesmí být snížena bezpečnost zařízení a že musí být dodrženy připojovací podmínky výrobce.  podivej


BTW : používání RCD před elektrotepelný mi zařízeními větších příkonů je dost nešťastný rozmar mnoha projektantů a montérů, který se v poslední době hodně rozmáhá.  ajoooo
Většinou je to z hlediska bezpečnosti zbytečné a vzhledem k provozní spolehlivosti i kontraprodukti vní.  palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stanislav Bartel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 19.08.2009, 09:45 »

Řekl jste to dobře-kontraproduktivní. Někdy dokonce elektroinstalá terská firma přesvědčí majitele domku, že je to rekonstrukce a musí vyměnit veškerou instalaci podle nové normy. To není levná záležitost a majitel je na na mrtvici.  To, že se vymění jeden metr přívodního kabelu z vypínače /přívod do původního kotle přes vývodky shora/ za dva metry přívodu přes vývodky zdola ještě nezakládá důvod pro rekonstrukci. Navíc podružným rozvaděčem se vytvoří místo, kde se rozděluje PEN na N a P a to dle normy má být někde jinde-neníliž pravda.
Někdy však bývají problémy s HDO. Ten je veden po vodiči modrém N v přívodním kabelu a PEN žlutozelený je použit jako ochraný. Kabel sice 5C ale modrý vodič není pracovní ochranný ale sazba. Toto změnit asi už rekonstrukcí bude.
Co vy na to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 19.08.2009, 10:43 »

Nové /jiné/ jištění /ochrana před úrazem/ - instalace podle nových norem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #6 kdy: 19.08.2009, 15:18 »

TO K. Novák
Co to je RCD. Děkuji. ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.08.2009, 15:25 »

RCD - Residual Current Device - Česky "proudový chránič"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.08.2009, 16:17 »

TO K. Novák
Co to je RCD. Děkuji. ??

Tak jak uvádí kol. Ryšavý.
Nejsem příznivcem nějakého trendového a důležitě vypadajícího používání zkratek, ale jednak se zkratky jako RCD, SPD, LPS ...atd. používají v normách, za další jsou přesně popsány, tedy jsou jednoznačné a pak (a z mého pohledu hlavně) jejich české ekvivalenty jsou zbytečně dlouhé a tudíž nemusím zbytečně otloukat klábosnici.  funny

Pozn.: Jen u té EPS je situace dost nešťastná, neboť se používá pro dvě, naprosto odlišná zařízení.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.