| | |-+  Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?  (Přečteno 21926 krát)
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.08.2009, 20:24 »

 U zákazníka je třeba vyřešit rozběh motoru, pohánějícího tlakové čerpadlo vody. Nyní je připojeno natvrdo přes stykač, spínaný manostatem na expanzce. Protože zákazníkovi během rozběhu v domě problikávají žárovky, je třeba vytvořit plynulejší rozběh. Nejlepším řešením by byl frekvenčák, jenže na ten nejsou peníze. Nabízí se tedy: Softstartér, nebo přepínání Y/D s čas.relé.
Parametry motoru jsou P=5,5 kW, Ijmenovitý= 11.6A na fázi/v zap. do D,  U = 400V, předřazené jištění 16A/3/char.C
Jaké myslíte, že by bylo nejlepší řešení v poměru cena/spolehlivost/výkon?




#116#
                                    
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 11.08.2009, 10:07 »

Vážený pane Leopolde,
frekvenčák je v tomto případě kladivo na komára.
Pokud si můžete zkusit rozběh Y-D pomocí provizorně připojeného přepínače, začněte takto, je to nejlacinější řešení pro 5.5kW. Při vtipném zapojení stačí dva stykače na 12A*0,58= 7A a uzlový na  12*0,34=4A.
Experiment ukáže, jestli bude rozběh dostatečně měkký, záleží spíš na síti, než na rozběhu motoru.
Nemáte-li prostor na experiment, začněte hned softstartérem, čerpadlo má v podstatě měkký rozběh, pokud nejde do protitlaku. Tyristorový softstartér zde považuji za optimální, nebudou-li problémy s jeho rušením, náklady na jeho odrušení na druhý stupeň při nasazení v obytné oblasti by mohly přesáhnout cenu softstartéru i násobně a tím celé řešení prodražit.

Je tady je prostor na nejjednodušší řešení, nebo pomocné řešení - obtokový ventil a hlavně zpětný ventil na výtlaku. Obtokový ventil čerpadla se musí zavřít pod napětím a připojí se "k vinutí motoru" přes časovadlo zpožděného rozběhu. Po dobu čerpání se zavře (zpožděně, jakmile čerpadlo naběhne)  a před rozběhem čerpadla v období vypnutí odtlakuje výtlačnou větev až ke zpětnému ventilu (nesmí je ale odvovodnit - předpokládá se bezchybná funkce sací klapky). Motor se rozebíhá nezatížený do obtoku, proudový ráz je několikrát nižší, ať už zvolíte jakýkoliv druh rozběhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
raj
« Odpověď #2 kdy: 11.08.2009, 11:05 »

Citace
...čerpadlo má v podstatě měkký rozběh, pokud nejde do protitlaku ...
... což není případ vodárny s tlakovou nádobou. Pokud to není nautila ve vrtu, kde byste asi těžko  Y/D rozběh realizoval, tak to pomocí Y/D udělějte. Softstart v domácnosti není dík rušení při vysokých úhlech otevření tyristorů zrovna ideální řešení, protože by mohla místo žárovek blikat televize či bručet audio zařízení, nebo by vypadl jistič dík nárůstu harmonických a tím i jaloviny. Pokud to máte možnost vyzkoušet předem provizorně, tak to udělějte, není to zase takový výkon a někdy se stane zázrak. Jinak použijte "prasárnu" z minulého století a motor spínejte přes tlumivku či výkonové odpory ve dvou či třech fázích, které  druhý stykač  zkratuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2009, 21:42 »

,  váš dotaz je na rozběh motoru k čerpadlu. Pokud by se jednalo o klasický 3f elektromotor, který pohání čerpadlo a motor má ve svorkovnici 6 vývodů, pak lze jednoduše a v souladu s předpisy rozběh realizovat pomocí stykačů které přepínají Y / D. Pokud by se ale jednalo o motor, který je přímo součástí čerpadla např. ponorné čerpadla např. typu UVN, UBX apod. pak to lze řešit 2 způsoby. Novým silnějším přívodním vedením a nebo softstarterem. Předpokládám že čerpadlo je dostatečně vzdáleno od bytových jednotek a tak by ani případné rušení nevadilo obyvatelům bytů. Studna a tudíž čerpadlo asi nebude ve sklepě domu. Alespoň ne o takovémto výkonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
IM
« Odpověď #4 kdy: 26.08.2009, 21:59 »

,  váš dotaz je na rozběh motoru k čerpadlu. Pokud by se jednalo o klasický 3f elektromotor, který pohání čerpadlo a motor má ve svorkovnici 6 vývodů, pak lze jednoduše a v souladu s předpisy rozběh realizovat pomocí stykačů které přepínají Y / D.
A nezáleží také na napětí toho motoru pro YD nebo stačí 6 svorek? To si nastudujte!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak řešit nevhodně zvolený kabel pro dálkové ovládání frekvenčního měniče?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru?
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Měřím správně proudy na výstupu frekvenčního měniče?
 Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Lze motor MEZ AF222/4 spouštět frekvenčním měničem ABB ACS15?
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.