Autor Téma: Navrhovat do bytové výstavby jističe 6kA nebo 10kA?  (Přečteno 62292 krát)
kj
« Odpověď #18 kdy: 19.08.2009, 23:20 »

.... Musím znát skutečný zkratový proud před pojistkami, případně napájecí transformátor s dalšími parametry, jako napětí nakrátko a připojovací vedení ........

Jen pro ilustraci (i když to všichni svedem) se snad lze mrknout např. kna stránky OEZu do sekce MODRÁ PLANETA. Bývala tam "příručka elektrikáře". Na jejím začátku je postup výpočtu....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #19 kdy: 20.08.2009, 08:01 »

Pánové elektrikáři, setkali jste se někdy v bytové výstavbě s výměnou jističe 6kA, poškozeného kvůli nižší zkratové odolonosti?

V souvislosti s velmi nízkou impedancí a tím velmi vysokým zkratovým proudem se občas objeví problém s nežádoucím vypínáním hlavního jističe před elektroměrem při každé poruše, třeba i při každém spálení žárovky.
Elegantnějším řešením by bylo použití tlumivek, které by zkratové proudy značně omezily.
Podle mého soudu by se na to daly použít tlumivky, které se používají v případech, kdy je stupeň B a C u přepěťové ochrany příliš blízko u sebe.
Tenhle problém mne taky občas potká. Tlumivky by mohly pomoci, možná by i trochu pohlcovaly některé menší proudové špičky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 20.08.2009, 09:25 »

Je zde zmínka o starých bakelitových ITV,ITM s odolností 1,5 kA.Byly po desetiletí používány v podnicích těžkého strojírenství (ve zbytcích po provedené privatizaci ještě jsou ) k naprosté spokojenosti.U vážíme-li provedení uzemnění,průřezy vedení,krátkost vedení,pak se dostaneme k hodnotám vypínací smyčky blízkým nule.Nevím,že by se nějaký jistič se svými 1,5 kA zkratové odolnosti "odpařil".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 20.08.2009, 09:29 »

Nevím,že by se nějaký jistič se svými 1,5 kA zkratové odolnosti "odpařil".

Já o jednom případu vím, bylo to ale přímo v rozvodně v hlavním rozvaděči. Ono se toho pak následně ovšem "odpařilo" trochu víc  Škleb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #22 kdy: 20.08.2009, 09:43 »

Je zde zmínka o starých bakelitových ITV,ITM s odolností 1,5 kA.Byly po desetiletí používány v podnicích těžkého strojírenství (ve zbytcích po provedené privatizaci ještě jsou ) k naprosté spokojenosti.U vážíme-li provedení uzemnění,průřezy vedení,krátkost vedení,pak se dostaneme k hodnotám vypínací smyčky blízkým nule.Nevím,že by se nějaký jistič se svými 1,5 kA zkratové odolnosti "odpařil".
Toto  bych jako precedens určitě neuváděl. Před uvedené jističe s odolností 1,5 kA se v hlavních rozvaděčích (za napáj. transf.) vždy musely dávat  omezující pojistky. Každému konstruktérovi rozvaděče to bylo známo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
 Oslovují vás ještě jističe se 4,5kA zkratovou odolností?
 Co je to zkratová odolnost?
 Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost?
 Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
 JAkou zkratovou odolnost mají závitové pojistky E27 a E33 ?
 Ako sa vypočíta skratová odolnosť ističa?
 Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
 Kde vzít údaje o kabelech nutných pro výpočet zkratové odolnosti?
 Zkratová odolnost vedení a přístrojů
 Kde najdu informace o zkratových zkouškách ?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Lze použít jistič před elektroměrem s vypínací odolností PL7 (10kA)?
 Jakou zkratovou odolnost musí mít jistič v USA?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Mohou být v rozvaděči RD současně použity jističe se zkrat. odolností 6 a 10 kA?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jakého typu (AC nebo A) a s jakou zkratovou odolností jističochránič koupit?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 KROZ#4 Jak provedeme ověření zkratové odolnosti ochranného obvodu u malé, námi vyrobené bytové rozvodnice?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.