Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 08.09.2010, 21:35 »

Můžete prosím vysvětlit, co myslíte tím "zdrojem signálu" ? Znamená to, že stínění ne na PE, ale na jeden "živý" konec kabelu k termostatu ?

Na PE pochopitelně. Nejlépe rovnou v kotli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Přemek Koch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 08.09.2010, 21:48 »

Na PE pochopitelně. Nejlépe rovnou v kotli.

Děkuji za ujištění, takto napsané to ve mě vyvolalo pochyby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Podzimek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 09.09.2010, 09:16 »

Děkuji všem, zvláště pak panu Kurkovi a Fukovi za vyčerpávající odpovědi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 02.03.2015, 11:50 »

Dotaz na pana Kurku:
 neumel byste me nasmerovat, jak odchytit komunikaci immergas a prevest ji do digitalni podoby pro PIC?  Kotel Herkules - SuperCar ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #22 kdy: 02.03.2015, 21:19 »

Vážený pane Valento,
za 5 minut googlování jsem zjistil že:
-Immergas používá upravený Open Therm protokol
-Stáhnul jsem si celou definici protokolu (polovina odchytávání ušetřena)
-našel jsem diplomovou práci s popisem HW převodníku OT protokolu pro Tecomat

Pokud si takové drobnosti nejste schopen zajistit vlastními silami, nepouštějte se do zpětného inženýrství. Narazíte na mnohem složitější problémy, které musíte vyřešit.

OpenTherm protokol je komunikace proudovou smyčkou, velmi pomalá a naštěstí otevřená. High 17-23mA, Lo 5-9mA, 1000bit/sec, kódování Manchester.
Existuje a HW komunitě je používáno mnoho programů pro odchyt komunikace, ve Vašem případě vám postačí po zhotovení či zakoupení převodníku OT->RS232C nějaký dobrý terminálový program.
Doporučuji z HW serveru program Terminal, kterému můžete zadat i uživatelský baudrate a ladí se s ním opravdu moc dobře.


* term_view450.gif (52.49 KB, 450x435 - prohlédnuto 378 krát.)

* Manchester.gif (24.19 KB, 691x517 - prohlédnuto 432 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Patrik Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 11.03.2015, 18:40 »

Vážený pane Kurko, omlouvam se spatne formulovany dotaz

Radil ste tady nekomu  jake draty na propojeni, a ze je dulezita polarita atd. Proto jsem se domnival ze znate konkretne Immergas v praxi.

-Immergas používá upravený Open Therm protokol, zadrhel bude v tom "upraveny".

Postavil sem odposlech OpenTherm, zde vsak nefunguje, nebot zmineny openTherm tam asi bude, ale nekde "hluboko zakopan".
Immergas totiz nema klasickou komunikaci Opentherm, ale data jsou tam namodulovana, nejsp. frekvencne, ale pocet pulsu neodpovida openThermu, logicke urovne v tom zatim neumime dekodovat. Potrebuji nasmerovat, nejlepe od nekoho kdo dela u Immergas, jak rozklicovat ty modulovane pulsy.

Pro nazornost prikladam reprezentativn i oscilogramy, zachyceny jsou pulsy v ruznych frekvencich, ruzne delky, ale i v ruznych napetovych urovnich, proste zmatek. Na poslednim by sel vysledovat Manchester ale delka neodpovida.

Tolik k problematice. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) jeste jednou za pochopeni, googlit umim.


 


* kurka.jpg (238.19 KB, 600x1377 - prohlédnuto 396 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #24 kdy: 11.03.2015, 21:11 »

Tak právě jsem dokončil zapojení prostorového termostatu QAA73.110, od SIEMENSU, (s rozhraním OpenTherm),pro plynový kotel MURELLE EV HE (HERMANN),  a prokousávám se manuálem s nastavením.  Jsem v rozpacích
Stojím na zemi, a myslím si, že bych tímto způsobem, mohl ušetřit cca 9% spotřeby plynu.
Máte s tímto, někdo s kolegů zkušenosti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
 Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
 Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
 Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?
 Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?

Aktuální slova KUTIL (1)