To Kelbich :
Docela jste mě dostal, podle mého soudu a zkušeností je to přesně naopak. Při spojení N a PE chránič vypíná v podstatě kdykoliv, typicky při zapnutí nějakého většího spotřebiče. V praxi to (z pohledu laiků) vypadá asi tak, že někdy vypne třeba 10x za hodinu, někdy nejde vůbec zapnout a potom třeba celý den drží. Hodnoty reziduálních proudů by měly být spíše menší, než větší, nenapadá mě žádný důvod, proč by to mělo být tak, jak uvádíte. Nicméně vyloženě pokusy s tímto jsem nikdy neprováděl.
Nevidím žádnou logiku ve vaší teorii, že při spojeném N a PE by chránič neměl vůbec vypínat, to by bylo proti všemu, co chráničích vím.
Ale možná vás špatně chápu, rozveďte to prosím.