Autor Téma: Jak vypočítat výkon 3f motoru?  (Přečteno 7164 krát)
Milan Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.02.2006, 18:26 »

Potřeboval bych poradit jak vypočítat výkon 3f motoru.Proud 30A. Potřebuji postup výpočtu. Díky?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.02.2006, 22:24 »

P = 1,73 x Us x If x cos fí x účinnost
(W,-,V,A,-, -)
P  - výkon
Us - napětí sdružené
If - proud fázový

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 16.02.2006, 22:37 »

U třífázových asynchronních motorů platí přibližně
I (proud v A) = 2x P (výkon v kW)
U tohoto motoru bude zřejmě výkon kolem 15 kW.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 17.02.2006, 08:28 »

Malá úvaha:
1. pokud jste proud odečetl ze štítku, tak by tam měl být uveden i jmenovitý výkon motoru
2. pokud štítek není a vy jste tento proud změřil, pak vypočtený výkon nemusí být jmenovitým výkonem motoru, ale výkonem potřebným pro pohon daného zařízení v daném okamžiku a jmenovitý výkon motoru může být i větší, než spočítáte.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2006, 21:19 »

TO: Hasala > stará dobrá pravdu, že "I (proud v A) = 2x P (výkon v kW)",  neplatí bohužel zcela univerzálně. Třeba u nových motorů Siemens záleží na počtu pólů. Třeba 1,1 kW: 2pól - 2,45A ; 4pól -2,65 ; 6pól - 3A ; 8pól - 2,9A.
I když původní otázka zněla na výkon, v praxi bývá častěji potřeba naopak znát z výkonu proud a zde je nejlépe se spoléhat na štítek, nebo katalog výrobce. I účiník uvádí výrobce v katalogu skoro pro každý motor jiný. Tím pádem i výpočet dle vzorce nebude nikdy vycházet přesně, pokud nedosadíme správný dle katalogu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.02.2006, 22:24 »

Správný údaj uvádí Jiří Fuksa. Výkon motoru můžete pouze spočítat ze změřeného příkonu, jednodušeji ze změřeného proudu. Výkon motoru na hřídeli při konstantní zátěži v domácích podmínkách těžko změříte.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.03.2006, 12:36 »

Pan Fuksa uvádí správný výraz, ale ve skutečnosti je to jinak. Setkávám se s tím, že údaje o velikosti proudu u motorů stejných výkonů ale různých výrobců i různých provedení jsou jiné. Asi se to dá zdůvodnit účinností, kterou většinou neznáme, takže se nedopočítáme.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.03.2006, 17:38 »

Účinnost motoru by se dala spočítat. Výkon motoru udávaný výrobcem podělíme příkonem vypočítaným ze štítkových hodnot proudu, napětí a cosfí. To bude ovšem platit při jmenovitém výkonu. Při menší zátěži se může účinnost měnit, ale pro přibližný výpočet by to mohlo stačit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #8 kdy: 21.03.2006, 16:25 »

Doplním pana Hasalu: Uvedené opravdu velmi zhruba platí, ale jen při klasické soustavě 3x400V/230V - nikoliv u jednofázových motorů nebo při jiné soustavě - např.: 500 nebo 6000 V.
Doplním ještě pana Fuksu: 1,73 ve vzorečku = druhá odmocnina ze tří.
Jinak platí, že u menších motorů je cosfí menší, u větších se více blíží směrem k 1.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F