Autor Téma: Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?  (Přečteno 16255 krát)
Martin Polák 70
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.07.2009, 08:05 »

Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru v případě, že nouzové osvětlení není dle požárně bezpečnostního řešení požadováno?

Lze obecně říci, že nouzové osvětlení, které je sice v budově instalováno, ale podle požárně bezpečnostního řešení stavby (vypracované dle vyhl. Č. 246/2001 o požární prevenci) není požadováno, není požárně bezpečnostním zařízením a nevztahují se na něj požadavky vyplývající z vyhl. 246/2001 o požární prevenci (následně např. ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, vyhl. 23/2008) a tudíž nemusím použít kabely s funkční schopností při požáru?

Nebo musím nouzové osvětlení (napojeno z centrální UPS) napojit kabely s funkční schopností při požáru ve všech případech?

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.07.2009, 08:21 »

Když není požadováno požárníky, nevidím důvod, proč by se tak mělo stát. Ve vašem dotazu jste si vlastně sám krásně odpověděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.07.2009, 08:27 »

Dotaz je obecný, zkuste např. kapitolu 13.10 ČSN 73 0804,  čl.13.10.2 a 13.10.3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Polák 70
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.07.2009, 08:53 »

Děkuji za názor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 15.07.2009, 09:29 »

Otázka ale potom je, k čemu tam to osvětlení bude. V případě výpadku dodávky el. energie je sice jeho přítomnost velmi důležitá, ale co v případě požáru, kdy dojde navíc k výpadku některé větve? Alespoň na místech, kde nelze oheň vyloučit, bych instalaci kabelu s požární odolností případně včetně nosného systému a spojovacích prvků, se snažil prosadit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 15.07.2009, 09:32 »

Příspěvek do statistiky.
U nás v paneláku v Brně za 35 let ještě nezahořelo, ani v bytech, ani na chodbě, avšak výpadky elektřiny často.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
H
« Odpověď #6 kdy: 15.07.2009, 10:25 »

Trochu bych to doplnil.

Nouzové osvětlení je dle §2, odst. 4 d) vyhlášky č. 246/2001 Sb. požárně bezpečnostním zařízením.

Projektování požárně bezpečnostních zařízení smí dle §5, odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provádět pouze osoba s autorizací dle zákona č. 360/2002 Sb.



Máte-li nouzové osvětlení s autonomními zdroji, pak není důvod, aby bylo napájeno kabely s funkčností při požáru, neb i když ten napájecí kabel někde po cestě přehoří, tak svítidlo bude fungovat. U rozsáhlejších budov je ale potřeba si uvědomit požadavky ČSN EN 50172 na lhůty pravidelných zkoušek a prohlídek nouzového osvětlení.

Budou-li totiž v objektu stovky nouzových svítidel, je asi nad schopnosti provozovatele tyto požadavky na pravidelné prohlídky a zkoušky zajistit svými pracovníky a pak nastupují centrální systémy nouzového osvětlení, vybavené autotestem. V takovémto případě, kdy máte nouzová svítidla napájená z centrálního zdroje (a nemusí to být jen kvůli onomu autotestu, ale i ve vašem případě, máte-li je napájená u jakéhokoli jiného centrálního zdroje) už ale musí přívody k těmto svítidlům splňovat funkčnost při požáru a to nejen kabelů, ale i jejich kabelových tras. Pak vám do toho ale vstupují ještě další požadavky vyplývající z ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810, atd.

Jen tak na okraj, je-li nouzové svítidlo požárně bezpečnostní zařízení, těžko bude moci být upevněno na klasických plastových hmoždinkách (je certifikát o tom, že světlo při požáru vydrží? pak musí být uchyceno jako PBZ) ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 15.07.2009, 10:54 »

Nouzové osvětlení je dle §2, odst. 4 d) vyhlášky č. 246/2001 Sb. požárně bezpečnostním zařízením.

Takže, protože v tomto případě není nouzové osvětlení, ve smyslu vyhl. 246/2001, požadováno, přejmenoval bych ten existující systém na pomocné osvětlení,  aby to někoho nemátlo  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.07.2009, 11:00 »

Trochu bych to doplnil.

Nouzové osvětlení je dle §2, odst. 4 d) vyhlášky č. 246/2001 Sb. požárně bezpečnostním zařízením.

Projektování požárně bezpečnostních zařízení smí dle §5, odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provádět pouze osoba s autorizací dle zákona č. 360/2002 Sb.
....

Já se domnívám, že to v té vyhlášce 246/2001Sb není tak jednoznačné.

V paragrafu §4 odst. (3) není nouzové osvětlení uvedeno jako "vyhrazený druh požárně bezpečnostního zařízení" ; jde pouze o "požárně bezpečnostní zařízení" podle §2 odst. (4)d.

A protože se §5 odst.(5) týká jen "vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení",  mohu se oprávněně domnívat, že pro projektování nouzového osvětlení tento paragraf neplatí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #9 kdy: 15.07.2009, 11:15 »

V paragrafu §4 odst. (3) není nouzové osvětlení uvedeno jako "vyhrazený druh požárně bezpečnostního zařízení" ; jde pouze o "požárně bezpečnostní zařízení" podle §2 odst. (4)d.
Ó, ano, máte pravdu, toto mi uniklo.

Takže, protože v tomto případě není nouzové osvětlení, ve smyslu vyhl. 246/2001, požadováno, přejmenoval bych ten existující systém na pomocné osvětlení,  aby to někoho nemátlo  Smích
Hm, tak v tom případě si to asi můžete udělat zcela jak uznáte za vhodné, neb třeba ČSN EN 1838, ani vyhl. 246/2001 pojem pomocné osvětlení vůbec nezná.
Vrátím-li se ale k původnímu dotazu, zda ... Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru v případě, že nouzové osvětlení není dle požárně bezpečnostního řešení požadováno? ... v případě, že je (napojeno z centrální UPS),  pak si myslím, že ano, musí. V opačném případě nebude splněna jeho funkčnost při požáru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 15.07.2009, 11:15 »

...Máte-li nouzové osvětlení s autonomními zdroji, pak není důvod, aby bylo napájeno kabely s funkčností při požáru, neb i když ten napájecí kabel někde po cestě přehoří, tak svítidlo bude fungovat. ...

Nemají.  nenene  Tazatel jasně uvádí :
Citace
Nebo musím nouzové osvětlení (napojeno z centrální UPS) napojit kabely s funkční schopností při požáru ve všech případech?
  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.07.2009, 14:21 »

Domnívám se, že záleží na rozsahu požárních úseků. Pokud budete mít centrální zdroj napájení umístěn v jiném požárním úseku než vlastní osvětlení, je nutné mít napájení kabel požárně odolný a propoje mezi svítidly v jednom požárním úseku mohou mít kabely obyčejné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč nesmí být nouzové svítidlo zároveň svítidlem provozním?
 Musí být v budově ZŠ nouzové osvětlení?
 Musí být pouze únikové cesty vybaveny stále svítícím osvětlením?
 Nevíte? Prý vyšel nový předpis na zkoušení nouzového osvětlení!
 Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu?
 Jaký je správná postup pro roční kontroly nouzového osvětlení?
 Jak hodnotíte napojení nouzového osvětlení na zásuvkový obvod?
 Existuje norma, která v ČR řeší druh kabeláže k NO svítidlům?
 Co je to malý časový odstup?
 Nemáte někdo nějaké zkušenosti se systémem DISANO?
 Za jakých podmínek má být veden deník nouzového osvětlení?
 Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m?
 K čemu slouží svorky nouzového svítidla označené TELE?
 Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?
 Kdo může dodavatelsky vyměňovat akumulátory nouzového osvětlení?
 Jak a čím změřit kapacitu baterie v nouzovém světle?
 Jak postupovat při revizi nouzového osvětlení?
 Ako urobiť kontrolu núdzových svetiel ?
 Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle?
 Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Nouzové osvětlení a návaznost na úřady
 Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?
 Nouzové osvětlení v základních ČSN
 Druhy nouzového osvětlení
 Bezpečnostní značky nouzového osvětlení
 Definice svítidel nouzového osvětlení
 Umíte dobře navrhovat nouzové osvětlení?
 Musí se dělat nová revize v případě výměny svítidel nouzového osvětlení?
 Systémy nouzového osvětlení
 Nouzová LED svítidla a bezpečnostní značky GuideLED
 Noční akumulátorové svítidlo
 Proč pro nouzák v EXu musí mít nyní nestandardní akumulátor?
 Jaký je rozdíl mezi náhradním a nouzovým osvětlením?
 Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full?
 Co napsat do vyhodnocení pokud nesvítí jedno nouzové svítidlo?
 Ochrana před bleskem a přepětím pro systémy nouzového osvětlení
 Nevíte někdo jestli se vyrábí NO kombinované i jako noční osvětlení?
 Jak řešit opakované poškození nouzového zdroje Lider-EVG LE/36/1?
 Kedy musí svietiť núdzové svietidlo?
 BEGHELLI: Katalog Nouzová svítidla a systémy nouzového osvětlení
 Kdo může provádět revizi nouzového osvětlení?
 Jaký typ zářivkové trubice použít pro nouzové osvětlení?
 Jak správně zapojit nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 50172 čl.5.2 ?
 Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
 Musí být nouzové osvětlení i v zázemí pro zaměstnance kde nejsou okna?
 Musí být povinně osazeny testery (on/off) nouzového osvětlení?
 SCHRACK: Nouzová svítidla s unikátní OLED technologií
 Lze dnes používat staré ruční nouzové osvětlení kulturního domu?
 SCHRACK: Autonomní nouzové svítidlo K2 LED 3-8h.
 Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?
 Kabelové trasy pro nouzové osvětlení
 Existuje do bytového rozvaděče mobilní nouzové svítidlo?
 Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
 SCHRACK: Katalog systémů nouzového osvětlení 2017
 Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
 Musí být nouzové osvětlení ve škole?
 Jak chápat směr bezpečnostních šipek "nahoru" a "dolů" na únikových cestách?
 Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
 Systém autonomních nouzových svítidel CGLine+
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 KATALOG: Nouzové osvětlení a svítidla Beghelli
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi. (Repríza)
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - teorie v praxi
 Katalog nouzového osvětlení BEGHELLI ELPLAST
 LIVE EATON: Bezpečnost osob - Nouzové osvětlení, požární komponenty
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - návrh a jeho ověření pomocí softwaru
 Monitoring a ovládání autonomních svítidel pomocí CGLine+
 Centrální bateriový systém DualGuard-S pro nouzové osvětlení
 O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií?
 Je správně zapojení nouzového osvětlení dle EN 50172?
 Nouzové osvětlení, autonomní svítidla EATON