Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jakým způsobem počítat zkratový příspěvek asynchronního generátoru?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakým způsobem počítat zkratový příspěvek asynchronního generátoru?  (Přečteno 3780 krát)
Martin Lauko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.10.2005, 18:32 »

Normy jistě pamatují na vše. Pojem asynchronní generátor a způsob výpočtu zkratového příspěvku jsem ale nenašel. Předpokládám, že výpočet je stejný s využitím Iz a že nezáleží jestli je asynchronní stroj provozovaný jako generátor nebo motor. Snad tady nebude žádný zádrhel?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 26.10.2005, 19:19 »

Ve starších výpočtech se jen násobily různé zkratové proudy (tepelný a dynamický) určitými koeficienty.
U nového pojetí se příspěvky od asynchronních strojů počítají dle ČSN 33 3020/92.
Kdybych já byl postaven před tento problém, sehnal bych si nějaký SW na výpočet zkratů v nn soustavě a nebo oslovil firmy či OSVČ, které to umějí. Jde jen o to, jak často takové zkraty počítáte a zda se vám vyplatí (časově i ekonomicky),  takový program získat a naučit ovládat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.