Autor Téma: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?  (Přečteno 14571 krát)
Marek Kala
« kdy: 25.06.2009, 23:29 »



Pokud provedu změnu soustavy z TN-C na TN-C-S v elektroměrovém rozvaděči, musí být bod rozdělení uzemněn??

Děkuji za odpověď

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
rostislav šašvata
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.06.2009, 23:46 »

podle mé úvahy např.ČSN 332000-4-41 ed.2čl.411.4.2 pozn. 2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #2 kdy: 28.06.2009, 15:03 »

Není čl. ČSN, který by výslovně určoval, že bod rozdělení TN-C ,  TN-C-S musí být uzemněn.  Jeho  uzemnění vyplyne např. z požadavků na ochr. pospojování nebo viz předchozí příspěvek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.07.2009, 01:58 »

V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. Požadavek na uzemnění byl v předchozí ČSN 33 2000-4-41 ve schémátku. Jenomže to také nešlo dodržet jinde než jen u novostaveb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 02.07.2009, 07:38 »

V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. ....

To není úplně pravda.
Samozřejmě, že v elektroměrovém rozvaděči obecně lze vytvořit síť TN-S. Jenomže se nechce. A to je veliký rozdíl.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.12.2018, 16:23 »

Takže, keď idem vymieňať svietidlá, ktoré sú zapojené na TN-C a idem dávať svietidlá na TN-S, musím každé uzemniť??
To by asi nemalo cenu...
Po rozhovore so známim revizákom to ide vraj tak, že rozdelím sústavu na svorkách svietidla.
Či?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek+
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.12.2018, 16:49 »

Coz je defakto ochrana nulovanim, ci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.12.2018, 17:20 »

Či samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C?
Když už se to musí nějak udělat, tak jsou taky nějaká pravidla jak se to má udělat, ale to ten RT jistě podotknul. Dodatečným uzemněným pospojením se nic nezkazí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.04.2019, 11:08 »

Coz je defakto ochrana nulovanim, ci?

No dobre, ale ochrana nulovaním sa už dnes nepoužíva.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.09.2023, 19:51 »

Uzemnění bodu rozdělení bylo uvedeno v neplatné ČSN 33 2000-3, příloha nn, obr. NN2.
I když je norma neplatná, považuji ji za vodítko. Na tom snad není nic špatného...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 11.09.2023, 21:33 »

No dobre, ale ochrana nulovaním sa už dnes nepoužíva.

Řekl (napsal) bych to jinak:
princip zůstal, jen se změnilo pojmenování, ochrana nulováním to byla podle ČSN 34 1010, dnes se tomu podle ČSN 33 2000-4-41 (v aktuální edici) říká ochrana automatickým odpojením od zdroje s využitím nadproudového prvku

--------------
Nechci se přít jestli bod rozdělení musí nebo nemusí být přizemněn.
Jestli chcete aby vám za bodem rozdělení správně fungoval proudový chránič při přerušení PEN vodiče před bodem rozdělení, alespoň nějak si ten bod rozdělení přizemněte.

Kdo chce, hledá jak, kdo nechce, hledá proč (nebo jak to ojebat)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.