Autor Téma: Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?  (Přečteno 28306 krát)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #18 kdy: 19.06.2009, 20:40 »

ČSN 34 0350
A k tomu jak již bylo správně řečeno řídit se návodem výrobce, který jediný může určit jak se má s jeho výrobkem správně zacházet a kam je určen.


Jinak osobně nejsem ze současného trendu normalizace a zákonodárství vůbec nadšen, jasné věci se z norem a zákonů vyndavají a nahrazují formulacemi nejasnými, ale pozor, nadevše povyšujeme právo výrobců určit si způsob užívání výrobku. Ono by to možná teoreticky fungovalo někde jinde než v ČR. U nás ovšem vše děláme jen jako, návod výrobce jednou větou, revize, prpohlášení o shodě i státní odborný dozor. Prostě Švejkov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 20.06.2009, 00:13 »

Pokud se ze zamestnavatele m nechcete o nespravnem prodluzovaku soudit, tak by snad mela stacit norma, ktera definuje "Kryti IP".

Na prodluzovacce je napsano IP20 = ochrana proti "stavebnimu marasu" zadna (pokud neberete ze by vam dovnitr do prodluzovaku spadla cihla  Mrknutí ),  zadna ochrana proti vode. Na stavbe se voda vyskytuje ve vysoke mire

I pitomec pochopi, ze takovy prodluzovak je nevyhovujici

Pokud mate nejake porady... tak toto proneste na porade, pripadne se snazte to dostat do zapisu z porady jako pripominku zpusobem, ze to povazujete za nevzhovujici a zrikate se odpovednosti za takto pouzite prodluzovaky a ze chcete koupit nejake kryte protoze jinak hrozi uraz el. proudem - vedeni za to nebudec chtit zodpovidat a prodluzovaky nakoupi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 20.06.2009, 08:02 »

ČSN 34 0350 - vás NAVEDE  KE SPRÁVNÉMU ŘEŠENÍ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 21.06.2009, 08:25 »

Jinak osobně nejsem ze současného trendu normalizace a zákonodárství vůbec nadšen, jasné věci se z norem a zákonů vyndavají a nahrazují formulacemi nejasnými, ale pozor, nadevše povyšujeme právo výrobců určit si způsob užívání výrobku. Ono by to možná teoreticky fungovalo někde jinde než v ČR. U nás ovšem vše děláme jen jako, návod výrobce jednou větou, revize, prpohlášení o shodě i státní odborný dozor. Prostě Švejkov.

Já bych řekl že tenhle stav nastal ve větší míře až importováním evropských předpisů a jejich nešikovným naroubováním na náš tzv.právní řád. Jinak nelze než s Vámi souhlasit  Mrknutí.

Jinak viděl sem pěkný návod na používání gumáků, výrobce využil svého práva a v návodu uvedl že se obuv musí chránit proti vodě  Smích. Až nám napíše výrobce zásuvek že se nesmí připojit na elektriku tak zaručí že od jeho zásuvky nenastane úraz el.proudem a vytvoří tak nový standard v bezpečnosti el.zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
boris253
« Odpověď #22 kdy: 11.07.2009, 15:16 »

ČSN 34 0350 - vás NAVEDE  KE SPRÁvnÉMU ŘEŠENÍ
Jak vidím, tak to nikoho nenavedlo. Co s tím budete dělat ? Pořád platí - chytrému napověz, hloupého kopni. S poděkováním a pozdravem Boris Matonoha, P-ha.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
boris253
« Odpověď #23 kdy: 11.07.2009, 15:28 »

vnější vlivy v případě venkovního prostředí nebo prostředí na stavbě jsou snad jasná. Prach, mokro........p rostě humus. Logicky pak musí být v takovýchto prostředích použito odpovídající krytí. Řekl bych, že žádná ČSN nemluví úplně přesně o IP dané věci, ale logicky se musí dojít k tomu, co je potřeba.
Vyloženě prodlužováky řeší ČSN 34 0350, ale tam není o krytí taky nic psáno.
Pane Horský, pokud chcete někomu radit, tak jen to co obsahují ČSN a neraďte to co si myslíte vy osobně a co byste řekl a co jste řekl je nesmysl. Vemte si příklad z jiných kolegů, kteří alespoň navedou ke smyslu!!  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?