Autor Téma: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?  (Přečteno 17985 krát)
Kamil Böhm
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.06.2009, 21:42 »

Jak řešit  zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Stačí po vypnutí hlavního vypínače na rozvaděči zapínat zdroj tlačítkem a po zapnutí sítě vypnout nahradní zdroj a zapnout hlavní vypínač?



#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 28.06.2009, 11:00 »

Záleží na tom, co chcete na záložní zdroj provozovat. Záložní zdroje UPS pro počítače se dělají tuším do 3kW, u nich nemusíte řešit žádné vypínání a zapínání. Pozor však na točivé stroje, zdaleka ne všechny UPS je umí. V případě např. rodinného domku se dá řešit zálohování jen některých okruhů, či použít více záložních zdrojů. Vždy je třeba vše řádně promyslet a propočítat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.06.2009, 11:50 »

Vždy záleží na zadání. Počínaje ručním zapnutím, konče nějakou automatikou. Jenom si dejte pozor, abyste oba zdroje "nesešil" do sebe (blokování současného sepnutí).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 28.06.2009, 14:07 »

Pokud se zálohuje síť od distributora tak přepínání jistit minimálně 2x /minimálně elektricky a
mechanicky blokovat/...../třeba nemocnice.../....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.06.2009, 18:06 »

A co přepínač DA-0-síť?


* 1-0-2.jpg (247.53 KB, 1024x768 - prohlédnuto 2589 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.06.2009, 18:50 »

Pokud byste chtěl něco fajnovějšího, dodáváme automatiku záskoku s funkcemi:
- AUTOMATIKA/RUČNĚ
- PRIORITA 1. ZDROJE
- PRIORITA 2. ZDROJE
- BEZ PRIORITY
- Volitelné časy pro záskok i pro návrat (kvůli selektivitě záskoků)
- Ovládání jističů jak napěťovou, tak podpěťovou cívkou a motorem
- 24V-230V AC/DC
- Zobrazení stavu na displeji
- Hlídání podpětí
- Signalizace stavu do nadřízeného ŘS.
- Použitelné pro jakýkoliv jistič s motorovým pohonem (od LPN až po ARION).  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #6 kdy: 28.06.2009, 22:13 »

to Kroutil

Pěkné, jen bych si dovolil doplňující dotaz
Jaká je to síť při provozu z náhradního zdroje? Podle toho, že přepínáte i vodič N, předpokládám, že by to mohla být síť IT. Dáváte mezi NZ a přepínač HIS?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #7 kdy: 28.06.2009, 22:18 »

to Kroutil

Pěkné, jen bych si dovolil doplňující dotaz
Jaká je to síť při provozu z náhradního zdroje? Podle toho, že přepínáte i vodič N, předpokládám, že by to mohla být síť IT. Dáváte mezi NZ a přepínač HIS?

Mobilní dieselagregát většinou 15kW  Mrknutí
Přepínat N se musí z důvodu, ze v těch agregátech je proudový chránič...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Kamil Böhm
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.06.2009, 22:58 »

A co přepínač DA-0-síť?
Něco takového jsem si představoval. Abych upřesnil ,  muj dotaz vznikl z toho důvodu ,  ža při výpadku sítě distributora obsluha přepíná na DA, to není problém. Ovšem nějak nemohu pochopit, že lze vypnout rozvaděč Hlavním vypínačem ( poloha OFF / ON ) a jen zmáčknutím ovladacího tlačítka se dostává do rozvaděče napájení z agragátu. Pro obsluhu celkem žádný problém, je naučená vypnout HL do OFF a zmáčknout zelené tlačítko. Něco jiného je když v rozvaděči bude někdo pověřená osoba spravovat poruchu v domění, že je vše bez napájení, až do doby výpadku sítě.
Logické řešení je určitě 3polohový přepínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.