Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jaká je přeskoková vzdálenost při napětí 1 kV ve vzduchu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je přeskoková vzdálenost při napětí 1 kV ve vzduchu?  (Přečteno 16251 krát)
Karel Rosenstein
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.06.2005, 08:25 »

Přeju vám  pánové, mám dotaz: Všichni víme, že se zvyšujícím se napětí se zvětšuje i přeskoková vzdálenost. A já bych se chtěl zeptat, jaká je přeskoková vzdálenost při napětí 1 kV ve vzduchu? Vím, že je to v závislosti na vlhkosti vzduchu a na jiných parametrech, ale chtěl bych vědět třeba když je suchý vzduch a teplota cca 20°C. Předem děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Draštík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.06.2005, 09:57 »

K tazateli, toto je čistě teoretická otázka nebo se tímto problémem zabýváte podrobněji.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2005, 10:04 »

Co si tak matně vzpomínám, uvádí se hodnota 1 mm/1 kV.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 22.06.2005, 10:38 »

To Rosenstein: Záleží na tom, zda se ptáte na bezpečné vzdálenosti, které řeší ČSN (nad 1kV - ČSN 333201) nebo na skutečné přeskokové vzdálenosti, kdy už to tzv. jede :-). U těch minimálních bezp. vzdálenosti taky záleží zda je rozvod uvnitř nebo venku. Normy pak ještě znají tzv. povrchové cesty - jsou důležité pro izolátory a tam zase záleží na znečištění.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.06.2005, 11:20 »

Nevím to na 100%,ale myslím že se udávalo jak již uvedeno 1mm/1kV a doplním při teplotě 20°C a relativní vlhkosti 40%,což se dá říct že je to v našich klimatických podmínkách "suchý" vzduch.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.06.2005, 04:33 »

Pane Rosenstein,
váš dotaz ohledně přeskokové vzdálenosti není dostatečně srozumitelný.
Se zvyšujícím napětím se přeskoková vzdálenost nezvětšuje jak uvádíte, ale naopak zmenšuje.Při přeskocích hraje roli nejen jednoduše řečeno vlhkost vzduchu, ale zejména, opět zjednodušeně řečeno, tvar obou předmětů různého potenciálu při přeskokovém ději. Mimochodem i diskutovaný 1 mm/1 kV neberte vážně.K přeskoku v oblasti vn dochází tehdy, když cesta výboje se stává pro tento vodivou, t.j. je zionizována.
Ve školních lavicích se názorně žákům demonstrují výboje na předmětech vzájemných kombinací hrotu a plochy, při různých potenciálech.K ritickou je přiblížení dvou hrotů různých potenciálů.V  praxi se přeskoky v oblasti do 1 kV neuvažují, protože vzdálenost není kritická, většinou dojde k dotyku, ale při vyšších napětích je situace jiná, ale ta vás nezajímá. Celá problematika je složitejší po fyzikální stránce a v oblasti předpisů se přeskokové vzdálenosti promítají např.v  předpisech bezpečnostních .  
S pozdravem hezkého dne J.M.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #6 kdy: 24.06.2005, 09:28 »

To Molák: Nemáte pravdu je to přesně naopak. Se zvětšujícím se napětím se snad samozřejmě zvětšuje i přeskoková vzdálenost, ne? Pokud bereme za přeskokovou vzdálenost takovou, při které dojde k narušení elektrické pevnosti vzduchu a dojde k výboji.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Karel Lipkovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.06.2005, 23:52 »

Je naprosto jasné, že se zvyšujícím napětím je i silnější ionizace mezi vodiči, a tím je vetší "přeskoková vzdálenost",  tedy vzdálenost, kdy ionizace dosáhne kritické hodnoty a dojde buď k přeskoku, nebo k výboji. Souhlasím, že záleží na tvaru předmětu, a okolních vlivech. Vzdálenost při napětí 1kV je opravdu malá. Jedná se už spíše o dotyk, u tvrdších zdrojů dojde k el. výboji a přitavení obou konců drátu k sobě. Záleží také jestli se jedná o napětí střídavé či stejnosměrné. Již tři roky pracuju na teslově transformátoru, tedy s vn a VVN. Z vlastních výpočtů a zkoušek jsem dospěl k číslu 1,5 - 3kV na 1mm vzdálenosti ve vzduchu, při sinusovém napětí 50Hz. Záleží nejen na vlhkosti, ale i na rychlosti proudění vzduchu mezi elektrodami. Při návrhu izolantu vždycky beru tu nejhorší možnost, teda 1,5kV (nebo Vašich tabulkových 1kV) na 1mm.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.