Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jaká jsou zapojení a nebezpečí za oddělovacím trafem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká jsou zapojení a nebezpečí za oddělovacím trafem?  (Přečteno 8159 krát)
... z davu semináře
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 19.05.2005, 09:40 »

Při zapojení zásuvky 230V, na výstup oddělovacího trafa, jak a kde se zapojuje kolík zásuvky? V jakém případě hrozí úraz proudem?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.05.2005, 12:40 »

Při ochraně elektrickým oddělením je zvýšený důraz na izolační oddělení od napájecí soustavy izolační barierou na úrovni dvojité izolace a to nejen u zdroje-transformátoru,ale i u celého následného odděleného obvodu.Pokud je na uvedený oddělený zdroj připojena pouze jedna zásuvka,její ochranný kontakt zůstává nezapojený,pokud je z tohoto zdroje napájeno více spotřebičů (zásuvek),musí být provedeno jejich vzájemné ochranné pospojování,které nesmí být nikde uzemněno.Vodič e ochranného pospojování musí být izolované.Zvlá štní důraz je kladen na izolaci pohyblivých přívodů ve smyslu zabránění nebezpečí jejich zemního spojení.Jistá problematika také spočívá při použití spotřebičů I třídy,kdy může přes jejich vodivou konstrukci propojenou s ochranným vodičem jejich přívodu dojít k nežádoucímu propojení samostatného ochranného pospojování se zemí.
Pokud jsou zachovány uvedené podmínky,není zde nebezpečí úrazu el.proudem,samozřejmě mimo možné nebezpečí pokud by došlo k přímému propojení osoby na oba póly oddělené soustavy,které je ale vždy způsobeno neoprávněným zásahem v rozvodech soustavy nebo v připojeném spotřebiči.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
... z davu semináře
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.05.2005, 16:06 »

Jedná se mi asi o toto:chceme si postavit
zkušební panel, kde by mimo jiných zařízení byly zásuvky které by byly zapojeny na oddělovací
trafo, proto se ptám jak tyto zásuvky zapojit a taky by nás zajímalo,když dejme tomu v
dosažitelné vzdálenosti od zásuvek bude např.ocelový regál, radiátor, apod. a já se ho dotknu
jednou rukou a druhou budu mít  na napětí ze sásuvky,tak co se stane apod.Prostě jak vyřešit
zapojení zásuvek přes oddělovací trafo co nejbezpečněji a čeho bychom se měli vyvarovat?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 19.05.2005, 22:23 »

Pokud vám jde hlavně o bezpečnost, nabízí se použití hlídačů izolačních stavů (HIS),  vytvořit něco jako je zdravotnická izolovaná soustava.
Jinak obecně je možné říct, že pomůže izolace okolí - tj. pracoviště vybavit dielektrickým kobercem, v dosahu (2,5 m) by neměly být žádné vodivé neživé části.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vilém Gracias
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 26.05.2005, 08:23 »

Na doplnění listuju u sebe v kabinetu ....

Obvod musí být napájen přes oddělovací zdroj např. transformátor dle ČSN
lEC 742 (35 1330) nebo zdroj proudu zajišťující stejný stupeň ochrany jako oddělovací transformátor.
Napětí elektricky odděleného obvodu nesmí být
   větší   než 500V, živé části odděleného obvodu nesmí být spojeny s jiným
obvodem ani zemí.
Je třeba věnovat pozornost izolaci takových živých částí, aby se zabránilo zemnímu spojení. Ohebné kabely a šňůry musí být viditelné po celé své délce. Při napájení jednoho obvodu musí být provedena opatření: 

  • všechny neživé části oddělených obvodů musí být navzájem spojeny
       
  • zásuvky musí být s ochranným kontaktem a spojeny s pospojovánÍm všech
       oddělených obvodů
  • ohebné kabely (mimo těch, co napájí zařízení třídy II.)
       musí mít ochranný vodič (použití jako vodič pospojování)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno