Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?  (Přečteno 51699 krát)
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 02.06.2009, 07:24 »

Je to přeložená tabulka VdS a používá se pouze pro orientační první zatřídění, tak aby se objekt v prvním kroku nezatřídil níže než vyjde. Dnes když je k dispozici SW to zas tolik času neuspoří.
RD s lidma, s výskytem paniky a nebezpečím požáru vycházejí na hraně LPL IV a po konsultaci s klientem bývají zatříděny do LPL III nebo i LPL II.
LPL II a III je i většinou rozhodnutí klienta, pokud ho necháte zvolit úroveň ochrany, to se pak jen ověří výpočtem, který většinou ukáže překročení minimálních požadavků normy.



Ty informace se mi nezdají zcela přesné.

RD většinou bývá s lidmi, to je pravda, ale co se týká paniky - nahlédněte prosím do tab. C.5 v ČSN EN 62305-2 a zde zjistíte, že pokud má rodinný domek méně jak 100 obyvatel, není třeba toto nebezpečí brát v úvahu.
U velké části průměrných rodinných domků (takových, jaké se v dnešní době obvykle staví),  lze očekávat, že "výpočtem" podle ČSN EN 62305-2 (ty uvozovky jsou tam zcela na místě) vyjde předevšim to, že ochrana před bleskem není nutná.
Pokud by nutná byla, pak skoro nikdy nevybočí z LPL IV.
To, že si občané nakonec třeba realizují LPL III nebo dokonce LPL II ,  je dáno přesvědčovacím talentem odborníka - prodejce LPS, který majitele přesvědčuje různými argumenty, např. takovými, jako jste zde uvedl.

Pozn.:
LPL II pro rodinný domek myslím nepřichází v úvahu (při použití ČSN EN 62305-2) - snad jen kdyby v něm majitel provozoval benzínovou čerpací stanici, sklad výbušnin, hořlavin, apod.,  pak asi ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jagiello
« Odpověď #19 kdy: 02.06.2009, 09:24 »

Buďme konkrétní. V tabulce 3 ze směrnice německých pojišťoven VdS2010 z roku 2002 jsem osobně nenašel požadavek na třídu ochrany III pro rodinné domky. Naopak mne zaujaly mírnější požadavky, např. pro banky s užitnou plochou do 2000 m2 - třída III, hotel do 60 postelí - nic, hotel nad 60 postelí -  třída III, restaurace nad 200 míst - třída III.
Moje zkušenost při posouzení rizika s využitím programu Hromosvody plus - Elsoft Klimša : u rodinných domků a malých obytných budov mi velmi často vychází přijatelné riziko bez žádných opatření. U rodinných domků připojených vrchním vedením vychází riziko přijatelné s ochranou proti přepětí, často stačí SPD typu 1. V uvedených případech doporučím zákazníkům minimálně LPS třídy IV. Naopak už jsem se setkal se stavbou v nemocnici, kde nevyšlo přijatelné riziko ani pro třídu I.
Musím věřit, že zpracovatel algoritmu pro posouzení rizika a autor programu neudělal chybu. Kdo z uživatelů programu dokáže posoudit, že tabulky z normy a algoritmus výpočtu jsou správné?
Kdysi vědci zkoumali obsah železa v potravinách. U špenátu se spletli v desetinné čárce. Od té doby se říká - jezte španát, obsahuje hodně železa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 02.06.2009, 11:07 »

Buďme konkrétní. V tabulce 3 ze směrnice německých pojišťoven VdS2010 z roku 2002 jsem osobně nenašel požadavek na třídu ochrany III pro rodinné domky.

Tato směrnice je ale už pár let neplatná,  nahradila ji VdS 2010:2005-07.
Kromě toho, minimální požadavky pojišťovny pro uzavření pojistné smlouvy (a ta směrnice má tento statut) jsou minimální. Ne doporučené,  ale minimální. Ne každý se chce pohybovat na hraně.
Taky jsou určené pro pojišťovací agenty, o jejichž odbornosti v oblasti ochrany před atmosférickou elektřinou dle EN lze mít vážné pochybnosti. Proto potřebují mít nějaké super zjednodušené vodítko. Tady jsme ale snad na o něco odbornějším fóru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 02.06.2009, 11:44 »

Tato směrnice je ale už pár let neplatná, nahradila ji VdS 2010:2005-07.
Kromě toho, minimální požadavky pojišťovny pro uzavření pojistné smlouvy (a ta směrnice má tento statut) jsou minimální. Ne doporučené, ale minimální. Ne každý se chce pohybovat na hraně.
Taky jsou určené pro pojišťovací agenty, o jejichž odbornosti v oblasti ochrany před atmosférickou elektřinou dle EN lze mít vážné pochybnosti. Proto potřebují mít nějaké super zjednodušené vodítko. Tady jsme ale snad na o něco odbornějším fóru.

Nechápu proč se stále zabýváte a citujete nějakou směrnici německých pojišťoven,jsme v České republice alespoň nyní a nechápu jak  informace :
Tato směrnice je ale už pár let neplatná, nahradila ji VdS 2010:2005-07.

pomůže při řešení odpovědi na otázku v této diskuzi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #22 kdy: 02.06.2009, 12:27 »

To Macek
Prosím vysvětlete, jak jste došel k závěru že : dle tabulky C.5 v ČSN EN 62305-2  ochrana před bleskem není nutná.
Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 02.06.2009, 13:00 »

...nechápu jak  informace :
Tato směrnice je ale už pár let neplatná, nahradila ji VdS 2010:2005-07.
pomůže při řešení odpovědi na otázku v této diskuzi.

Pomůže právě tím, že citování z té (neplatné) směrnice odkáže do patřičných mezí.

Nechápu proč se stále zabýváte a citujete nějakou směrnici německých pojišťoven,jsme v České republice alespoň nyní

Ono bývá docela užitečné zajímat se o to, co vymysleli jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #24 kdy: 02.06.2009, 13:14 »

TO: Fuk
Opisovat se nemá. Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 02.06.2009, 13:25 »

Pomůže právě tím, že citování z té (neplatné) směrnice odkáže do patřičných mezí.

Ono bývá docela užitečné zajímat se o to, co vymysleli jinde.
Tak to se jistě zajímáte a víte,jaká je reálná situace v Německu nebo jiných evropských zemích a co je povinen stavitel domu nebo budovy zajistit v oblasti ochrany před bleskem,aby mohl úspěšně daný objekt kolaudovat .
Mohl by jste nám to alespoň nastínit.Jen prosím žádné teorie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Štěpán
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #26 kdy: 02.06.2009, 13:31 »

Prosím autora, aby se s důvěrou obrátil na projektanta. U prováděčky bleskosvodu se s přehledem vejdete do 5 tisíc. Pokud se spokojíte s poradenstvím projektant-prováděcí firma, pak i do 2. Budete potřebovat umístění stavby, půdorys střechy, materiály střechy, atik a okapů, pohledy na dům a přehledovou situaci. Dále účel nemovitosti a předpokládanou cenu vybavení (zejména elektronika).

S těmito informacemi se s důvěrou obraťte na projektanta. Pokud po vás tyto informace nebude chtít, není vše úplně v pořádku.

Projektant by měl návrh konzultovat s vámi. Právě ve stádiu zatřídění objektu do příslušné třídy systému ochrany. Ovšem ne stylem co tam chcete? Čím dražší tím lepší... Ale měl by vám předložit nejhorší přijatelnou variantu a varianty lepší. Všechny varianty budou mít uvedeny % účinnosti a nutné finanční navýšení. Je potom na vás, zda budete chtít ochránit svůj majetek co nejlevněji, nebo spíše lépe.

Domnívám se a bude to zjevně jediné, na čem se všichni odborníci a kolegové shodnou, že problematika návrhu je předmětem odborného řešení a přesahuje možnosti této diskuze.

 poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 02.06.2009, 13:41 »

TO: Fuk
Opisovat se nemá. Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb

Já jsem někde něco od někoho opsal? Můžete být konkrétní? Anebo prostě jen tak, aby řeč nestála, plácáte co vám slina na jazyk přinese?

Tak to se jistě zajímáte a víte,jaká je reálná situace v Německu nebo jiných evropských zemích a co je povinen stavitel domu nebo budovy zajistit v oblasti ochrany před bleskem,aby mohl úspěšně daný objekt kolaudovat .
Mohl by jste nám to alespoň nastínit.Jen prosím žádné teorie.
Bohužel, o podrobnostech celého stavebního řízení v Německu tak důkladné informace nemám. Ale jestli chcete, seženu vám konzultanta, tak cca za 1.000 Eur na den.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #28 kdy: 02.06.2009, 13:45 »

Myslím, že kolega Štěpán svým příspěvkem vyčerpal vše co se dalo a tak bych prosil o uzamknutí tohoto fóra,  neboť  to tu pomalu ale jistě začíná opět přecházet do osobních sporů a to tu jistě nepotřebujeme.

Moderátor: Dobře, zamykám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 02.06.2009, 13:49 »

Myslím, že kolega Štěpán svým příspěvkem vyčerpal vše co se dalo a tak bych prosil o uzamknutí tohoto fóra,  neboť  to tu pomalu ale jistě začíná opět přecházet do osobních sporů a to tu jistě nepotřebujeme.
Souhlasím s Vámi Vaš návrh řešení je nejlepší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 22 dotazů.