jirkasonik
« kdy: 22.06.2009, 20:14 »

Máme doma na řezačce motor, který je jištěný pojistkami 16A a tepelná ochrana je nastavena na 7A.
Je to tak správně? Motor funguje bez problému.
Jak spočítám na jakou hodnotu bych měl tepelku nastavit, například u málého čerpadla s příkonem 200W?

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 22.06.2009, 20:24 »

Opravdu se jedná o příkon ? Není to výkon na hřídeli ?
Má ten motor štítek s údajem o jmenovitém proudu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
jirkasonik
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2009, 21:03 »

máte pravdu, nevím jestli je to příkon, opravdu to může být výkon, a nějaké proudové hodnoty tam jsou, ale je jich tam docela dost: nevím to ted přesně ale přibližně:
0,4-0,8 A, a pak je tam ještě jeden údaj, je to třífazové čerpadlo-chlazení u soustruhu, je zapojené do hvězdy, ale myslim že by to šlo i do trojúhelníku. tak mě ted napadá že jedny proudové hodnoty jsou pro zapojení d hvězdy a ty druhé pro zapojení do trojúhelníku.. .
P.S.nemám s tím žádné problémy jen bych chtěl vědět podle čeho se tepelná ochrana nastavuje, jak to jde spočitat např. z příkonu motoru atd. Ještě bych se chtěl zeptat zda je normální že když tepelka "vypne" tak nejde nahodit, až po chvíly kdy vychladne. jestli se nepletu tak je tam nějaký bimetal, takže si myslim že je to normální...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #3 kdy: 22.06.2009, 21:18 »

Motor do 0,5 kW se nemusí jistit proti nadměrnému oteplení (ČSN EN 60204-1).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #4 kdy: 23.06.2009, 08:11 »

Ještě doplním:
Tepelná ochrana se nastavuje na jmenovitý proud motoru (neplatí u zapojení pro rozběh Y-D). Hodnota by měla být na štítku, vztažená k napětí a zapojení. Problematika Y D byla již víckrát řešena, viz vyhledávač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.