Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?  (Přečteno 30832 krát)
Premda
« kdy: 20.05.2009, 22:01 »

Nastíním situaci:
Jedná se o rodinný dům - na počátku bylo zjištěno, že při sprchování ve VYKACHLÍKOVANÉ M sprchovém koutě mírně probíjí baterie - resp. sprcha - stane se tak nejčastěji pokud se dotknu jazykem, na poraněné místo atd...
tak jsme laborovali a laborovali - vypínali a zapínali bojler a došli k následujícímu - to napětí (brnění) se neobjevuje POUZE ve sprše -
tudíž není chyba v ochranném pospojování, ale na všech bateriích v domě!
Pouze tím, že člověk je na mokré podlaze a dokonale uzemněn - to občas pocítí - na jiných bateriích v domě pouze pokud se "vhodně postaví na podlahu" ...
to mě vedlo k úvaze, že někde probíjí nějaký kabel na trubky -
které jsou kvalitně pospojovány ( osobně jsem kontroloval.. ) -
ještě jsem zapoměl dodat, ze se jedná o TN-C síť ,  ale když jsme různě zkoušeli a při vypnutí bojleru se napětí ztratilo (měřeno multimetrem METEX) -
dospěl jsem k názoru, že něco bude špatně na bojleru ...
inu znovu jsem proměřil vše na bojleru -
izolační stav spirály - v pořádku,
uzemnění - v pořádku -

prostě vše OK!
Nebylo mi to stále jasné -
až jsme najednou zkusili následující -
opět jsem šel do sprchy a měřil - při vypnutém bojleru bylo cca 1V -
což bylo divné ...
zapli jsme bojler ...
2,5V ...
zapli jsme varnou konvici -
3,5V - a zapli jsme varnou desku na MAX výkon a naměřil jsem cca 6V!
takže jsem už tušil, že problém bude v přívodním PEN vodiči?
natáhnul jsem si nezávislo zem -
zapíchl do země cca 20metrů od domu a měřil -
nezávislá zem a fáze ukazovala 230V, nezávislá zem a PEN vodič ukazoval 2V -
při zaplém bojleru -
a při zvyšující se zátěži se samozřejmě napětí zvětšovalo ...
je to jasné -
nahlásil jsem odplombování -
vše zkontroloval -
nebylo co dotahovat -
vše OK!
odpojil jsem tedy přívodní pojistky a PEN vodič tažený z cca 30metrů vzdáleného sloupu -
a naměřil proti naší nezávislé zemi -
při odpojeném napěti cca 2V!
co s tím?
Jak postupovat?
Hlásil jsem poruchu ČEZU, ale paní se moc netvářila -
že to oznámí -
jsem zvědavý jestli mne kontaktují ...
mě tedy zajímá jak je to možné -
zdali podle mého popisu opravdu bude chyba u ČEZU anebo kde hledat závadu?

poslední důležitá informace -
rodinný dům sousedí s trafostanicí -
ze které je napojena čerpačka pro jeden velký podnik - 22kV ...
i zde může být možná zakopaný pes?



#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 20.05.2009, 22:36 »

...jsme různě zkoušeli a při vypnutí bojleru se napětí ztratilo ( měřeno multimetrem METEX ) - dospěl jsem k názoru, že něco bude špatně na bojleru... inu znovu jsem proměřil vše na bojleru - izolační stav spirály - v pořádku, uzemnění - v pořádku - prostě vše OK!! Nebylo mi to stále jasné - až jsme najednou zkusili následující - opět jsem šel do sprchy a měřil - při vypnutém bojleru bylo cca 1V - což bylo divné...zapli jsme bojler...2,5V.... zapli jsme varnou konvici - 3,5V - a zapli jsme varnou desku na MAX výkon a naměřil jsem cca 6V!!

V této fázi pokusů jste měřil napětí ČEHO proti ČEMU? Napětí na příslušné baterii proti kolíku na nejbližší zásuvce, nebo jak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Premda
« Odpověď #2 kdy: 20.05.2009, 22:44 »

V teto fazi jsem meril napeti mezi "sebou" a baterii - resp. pokud jsem prilozil na PEN vodic v blizke zasuvce jeden hrot a na baterii ve sprse druhy hrot - napeti to ukazovalo - a cim vetsi zatez - tim vetsi napeti...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.05.2009, 23:00 »

V teto fazi jsem meril napeti mezi "sebou" a baterii - resp. pokud jsem prilozil na PEN vodic v blizke zasuvce jeden hrot a na baterii ve sprse druhy hrot - napeti to ukazovalo - a cim vetsi zatez - tim vetsi napeti...

Tak to tam máte něco špatně. Pokud byste měl ochranný kolík na nejbližší zásuvce, i tu baterii, zapojené do doplňkového ochranného pospojování, tak mezi nimi nemůžete naměřit nic (nebo, ať nežeru, 0,1 V).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 20.05.2009, 23:05 »

Nějaké malé napětí se PEN vodiči (proti zemi) může objevit. Většinou to souvisí s nekvalitním uzemněním. Napětí na PEN vodiči by potom stoupalo se zatížením PEN vodiče - což bude zřejmě i tento případ.
Pokud bude PEN vodič připojen k dobrému uzemnění, mělo by to se to tím vyřešit.
Také by jste měl ověřit to "kvalitní pospojování" trubek. Pokud jsou dobře spojené s PEN, mělo by to být na stejném potenciálu.
Dále by bylo vhodné ověřit "impedace poruchové smyčky",  nejlépe při odpojených spotřebičích (připojené spotřebiče mohou zkreslovat výsledky měření).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
zerotest
« Odpověď #5 kdy: 21.05.2009, 08:34 »

Řešil jsem podobný problém.
Úbytek na vodiči PEN je způsoben buď špatným nebo hodně dobrým uzemněním. S tímto jevem /úbytkem napětí/se nedá téměř nic udělat.
Jak už někdo zmínil je potřeba provést doplňující pospojování a to všech kovových potrubí a armování sprchy pod kachlíky.
Ten rozdíl ve sprše je způsoben rozdílem mezi PEN a zemním odporem odpadového potrubí. Rozdílný potenciál je schopno přivést i staré promočené kameninové potrubí, které končí v jímce fekálií nebo ještě lépe někde v trativodu.
Dále jsem zjistil, že rozdílný potenciál v případě, že se objeví v nějakém objektu, tak se může přenášet na všechny nepospojované části. Brnění je cítit mezi zemí sprchového koutu a sprchou, ale i mezi vodovodními bateriemi napojenými plastovým potrubím když jedna je a druhá není napojena na pospojování. Jedná se sice většinou o velmi měkké napětí do cca 8 V, ale je třeba vzít v úvahu, že jde o rozdíl sítě nn a v případě poruchy nebo blízkého úderu blesku se může stát životu nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 21.05.2009, 09:18 »

Myslím, že podobný případ už jsme tady rozebírali. Není možno skončit tak, že se pospojuje a spoléhá se na měkké napětí. Sítě jsou zemněné, tzn, proti zemi vždy bude téci poruchový proud dotykem proti zemi, tedy, pokud nebude pospojovaná i podlaha. To napětí je z neznámého zdroje a musí být eliminováno na "nulu". Jinak se taky může stát, že se skokem zvýší až na 230V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 21.05.2009, 10:43 »

To napětí je z neznámého zdroje a musí být eliminováno na "nulu". Jinak se taky může stát, že se skokem zvýší až na 230V.

Ten zdroj základního napětí PEN proti zemi 2V~ (v bezproudovém stavu) až tak neznámý, vzhledem k blízké trafačce, není.
Existuje na to nějaká norma, jak velké napětí smí distributor po PEN přivést?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 21.05.2009, 11:20 »

Má odpověď směřovala na problém kolegy Zerotesta.
Jmenovitě o žádné normě nevím, ono to souvisí s hodnotou uzemnění PEN v uzlu, povinné přizemňování PENu vedení, atd... Jinak to napětí na PEN proti vztažnému zemniči tam vždycky je měřitelné. Mělo by být ale co nejnižší. Nevíme ale, jestli se nejedná o poruchové napětí zavlečené na PE z vlastní el.instalace a nebo úbytek na PENu zavlečený zvenčí.
... ještě jsem zapoměl dodat, ze se jedná o TN-C síť ,  ale když jsme různě zkoušeli a při vypnutí bojleru se napětí ztratilo...
Podle tohoto popisu bych hádal, že se jedná o špatně provedenou el.instalaci, průřezy, chybějící uzemnění PEN, atd... Ta blízkost TR pro tu čerpačku může být matoucí a nijak nesouviset. / nespojené sítě /
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 21.05.2009, 11:33 »

odpojil jsem tedy přívodní pojistky a PEN vodič tažený z cca 30metrů vzdáleného sloupu - a naměřil proti naší nezávislé zemi - při odpojeném napěti cca 2V!
Nevíme ale, jestli se nejedná o poruchové napětí zavlečené na PE z vlastní el.instalace a nebo úbytek na PENu zavlečený zvenčí.
Jedná se - jak už to v životě bývá - o kombinaci několika vlivů,  z nichž jedním je zavlečení napětí 2V po přívodním PEN z distribučního rozvodu.
Dalším vlivem, samozřejmě,  je impedance místního přizemnění,  impedance + přechodové odpory přívodu+rozvodu PEN po baráku, a dtto u pospojování.
K minimalizaci toho dotykového napětí ve sprše bude zřejmě třeba minimalizovat všechny tyto vlivy, a má otázka mířila k tomu jednomu z nich - tj. jaké napětí tam smí zavléct distributor. To napětí může být velmi tvrdé,  a odběratel na místě s ním pak už moc nenadělá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 21.05.2009, 12:02 »

Souhlasím s Vámi, ale napětí 2V na PEN bude měřitelné téměř všude a je to velmi korektní hodnota. Jediná obrana proti tomuto jevu je provést si el.instalaci v RD v síti TT, doplněnou proudovým chráničem a pospojováním nespojeným s PEN.  Vodič PEN končí svou sdruženou funkci v HDS, kde by měl být uzemněn do 15 Ohmů, odtud je to pouze vodič N a tím na neživé části nic nezavleče. El.instalace bude mít svůj zemnič PE, nespojený s PEN ani jeho zemničem. Jistě, je možné úskalí např. v kovovém plynovodu, vodovodu, atd...,  ale i to jde řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

zerotest
« Odpověď #11 kdy: 21.05.2009, 15:38 »

To: Rozmahel Vladimír, Dnes v 09:18
v mém případě přivedení rozdílného potenciálu odpadním potrubím bylo zřejmé.
Pro doplnění: uzemnění HDS: 1 Ohm /starý Cu svod, provedení příp. napojení na potrubí... nezjištěno/,  celkové uzemnění PEN: 1 Ohm, a elektroda v kameninovém potrubí ukázala hodnotu cca 0,8 Ohm.
Ty hodnoty jsou zřejmě tak nízké neboť chata z jedné strany /u svodu HDS/ je 50 metrů od přehrady a z druhé strany je cca 10m potrubí a trativod /cca 30m2/.
Podle Ohmova zákona potom nemůže vzniknout úbytek 3 - 8V, přesto tam je. Byli jsme tam tři RT, přesto kdyby někoho napadlo něco lepšího, tak se rád poučím. Vzhledem k tomu, že tam jsou 3 bojlery a 3 sporáky tak síť TT s chráničem se mi nejeví jako nejlepší, ale skusím o tom pouvažovat.
To pospojování se mi jeví jako nejlepší řešení. Je jasné, že ten rozdíl se přenese jinde kde se rozdělí na několik menších úbytků nebo do prostoru mimo prostory nebezpečné.

     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #12 kdy: 21.05.2009, 15:57 »

Ještě jedna věc: rozdíl potenciálů je jak u vodiče PEN - i když při pospojování plní jen funkci PE, tak i u vodiče PE, který je vzdálen několik metrů od uzemněného rozdělení PEN na N a PE. Tedy nejde o vyrovnávací proud pracovního vodiče nýbrž o parazitní proud vyrovnání potenciálu. V případě ss parazitní proudu /v blízkosti ss trakcí/ používáme aktivní katodovo-anodové ochrany, ale v případě st složek jen pospojování. Jako základ výše uvedené ochrany pro st složku považuji spojení všech sítí při vstupu do objektu na HOP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 21.05.2009, 16:27 »

Souhlasím s Vámi, ale napětí 2V na PEN bude měřitelné téměř všude a je to velmi korektní hodnota. Jediná obrana proti tomuto jevu je provést si el.instalaci v RD v síti TT, doplněnou proudovým chráničem a pospojováním nespojeným s PEN.  Vodič PEN končí svou sdruženou funkci v HDS, kde by měl být uzemněn do 15 Ohmů, odtud je to pouze vodič N a tím na neživé části nic nezavleče. El.instalace bude mít svůj zemnič PE, nespojený s PEN ani jeho zemničem. Jistě, je možné úskalí např. v kovovém plynovodu, vodovodu, atd...,  ale i to jde řešit.
Múže být, že se nakonec ukáže toto jako nejschůdnější řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 21.05.2009, 17:47 »

TO: Zerotest
Ty hodnoty uzemnění běžného zemniče Vámi udávané jsou velmi nízké, měřil jste to rozpojené nebo spojené s PEN? Jak je prováděno uzemnění po celé trase přípojky nn? Nevím jak jste měřil elektrodou v kameninovém potrubí. Pokud by se měl změřil odpor zemniče důvěryhodně, používám PU 430 a motám sondy. Vše musí být rozpojeno a měří se pouze samostatný uzemňovací přívod. Pokud je nějaký kousek drátu v trativodu, tak navenek se takový zemnič může tvářit jako OK.
Sítě TT se nemusíte bát, protože pokud budete mít nový " čistý " zemnič tak po něm se vám nikdy nic nezavleče. Dnes je u sítě TN doporučeno uzemnit každý bod rozdělení PEN. Pokud se Pen přeruší v zásadě pak vznikne síť TT a nastupuje chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdeněk Halabica
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 21.05.2009, 20:40 »

 před léty jsem řešil stejný problém. Půl roku po dokončení nové elektroinstala ce ,  dle nových norem( vše pospojováno ,  vše pod chrániči). Po týdenním hledání problému, jsem zjistil vyšší napětí v zásuvkach až 255V přístrojem METEX, ale jen někdy. Spolu s revizním technikem ,  který mi revizi provedl ,  jsme použily stejnou metodu - 50m vodiču zapíchnutého od domu a všechny "brnící " pospojované části vodovodu měly proti tomuto vodiči cca 10V. Provedli jsme ještě měření napětí záznamovým přístrojem Simon flex 341 a problem byl vyřešen. Zjistily jsme plovoucí napětí v síti od 170V do 265V, které jsem graficky zaslal přes zákazníka Čezu a  problem byl do druhého dne vyřešen. Zjistily upálený vodič PEN cca 300m od domu. Na této trase byly napojeny pouze dva domy.  Přemdu.

P.S. Někde ten záznam s přístroje mám, až ho najdu zašlu ho všem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 22.05.2009, 07:38 »

Myslím, že kdyby ten váš RT provedl měření impedance Vašeho přívodu nn, tak závadu zjistil okamžitě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 22.05.2009, 17:11 »

Přikláním se také k špatnému PEN v síti, nebo volný vodič někde cestou od pojistek k domovnímu rozvaděči.
Jen mi přijde divné, že pokud máte správně pospojení, naměříte nějaký rozdíl (napětí) mezi sprchou a zásuvkou. Právě vadné pospojení bylo už několikrát příčinou podobných problémů hlavně ve starých instalacích TN-C. Oprava, nebo dodělání pospojení problém většinou odstranilo.
Ještě zkuste třeba udělat provizorní uzemění (trubka, kolík, připojit ke slopku plotu a pod.) ,  spojit to s PEN nebo PE u vás v rozvaděči a znovu provést měření. Pokud to pomůže, může to být cesta k odstranění problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Pospojování v koupelně
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.