Autor Téma: Jak spočítat proud motoru?  (Přečteno 11328 krát)
Jiří Mejstřík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 13.05.2009, 07:21 »

Podle kterého vzorce spočítám proud v jedné fázi u asynchronního motoru zapojeného do hvězdy připojeného na 3x400V a výkonu na štítku 2,2 kW. žil jsem v přesvědčení, že I=P/(U*1,73)=3,17 A, leč u více stejných motorů naměřím kleštákem kolem 4 A. Učiník uvažuji 1.

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 13.05.2009, 08:52 »

Výkon motoru [P] je výkon "na hřídeli" (kroutící moment a otáčky). Vámi spočítaný proud odpovídá té "hřídeli"
My ale musíme pokrýt i ztráty v ložiscích a ventilátoru a tím se nám zhorší účinnost.
A motor také představuje i indukčnost a tím se nám proud vektorově zvětší o jalovou složku. Účiník proto nemůže být roven jedné.
Vy jste změřil ten celkový proud, proto vám to nesedí.
Vzorec zní:
P = 1,73*U*I*účiník*účinnost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
IM
« Odpověď #2 kdy: 13.05.2009, 10:13 »

Vzorec uvádí p. Doležal. Předpokládám, že neznáte všechny potřebné hodnoty k výpočtu. Pro odhad při výkonových bilancích můžete použít pro asynchr. motor mnemotech. pomůcku:
proud = 2x štítkový výkon
Příklad: 2,2 kW, proud 4,4A (zahrnut kosínus i účinnost)
Pokud by údaj měl sloužit pro nastavení tepelné ochrany tak buď vypočítat nebo použít tabulek a pomůcek, které má Schneider, Moeller apod.
V měření vidím problém, jak chcete dosáhnout zatížení jmenovitým výkonem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mejstřík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.05.2009, 17:58 »

Děkuji za vyčerpávající odpovědi. S tím jmenovitým zatížením by nemel být problém, nebot se jedná o motor protiproudu, který honí stale stejnou vodu dokola a melo by to dpovídat štítkovým udajům výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.