Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 04.05.2009, 07:24 » |
|
Rozsahem rekonstrukce a potřebě/nepotřebě stavebního povolení/ohlášení se zabývat nebudu. Nebylo součástí dotazu, nejsou k tomu údaje a není to záležitost tohoto serveru.
Jak už bylo napsáno, je možné vystavit revizi i na část objektu.
Co však po vás bude vyžadovat energetika je revize odběrného místa. Pro vás to znamená, že musíte upravit odběrné místo dle současně platných podmínek připojení.
V překladu do jazyka českého to znamená: - zřízení nového odběrného místa (rozšíření stávajícího) - vybudování elektroměrovéh o rozvádeče tak, aby byl přístupný z veřejně dostupného místa (u vás pravděpodobně v pilíři na hranici pozemku) - nový přívodní kabel od ER k domovnímu rozvádeči (kromě silového kabelu si dejte netáhnout i signalizaci HDO)
A na výše uvedené potřebujete správu o výchozí prohlídce a zkoušce (revizi) pro energetiku. Silně doporučuji kontaktovat energetiku a nechat spřízněnou odbornou firmu vyhotovit projekt, samotnou přípojku a revizní správu.
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #20 kdy: 04.05.2009, 13:32 » |
|
... potřebujete správu o výchozí prohlídce a zkoušce ....
Co to je??
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #26 kdy: 05.05.2009, 18:08 » |
|
Lze. Svorka na PEN je proklemována
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« Odpověď #27 kdy: 05.05.2009, 18:22 » |
|
No jo...já jsem ale hlupák,hlava děravá V tom případě aji u starýho zapojení neprochází zpáteční proud ze spotřebiče přes elektroměr.... .a já byl celou dobu přesvědčen že jim proud prochází.... Pokud se tedy dělá nová elektroměrová rozvodnice a je např.z plastu a elektroměr je třídy II,tak ani nemusí být využita svorkovnice PEN vedle elektroměru a 2 PEN vodiče se mohou zapojit rovnou do elektroměru ne? Uvažuji správně?
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #30 kdy: 05.05.2009, 18:57 » |
|
Já jsem z působnosti E ONu a měli to na webu....každá distribuce to má trošičku jinak....jak to každá uvádí na svých stránkách..... .....není to úplně jinak ale přesto nějaké drobnosti jsou....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« Odpověď #31 kdy: 05.05.2009, 19:52 » |
|
Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít. Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím: -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči -osadit elektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z rozvodnice 3L+PEN -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně k elektroměru -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce revidovat,v rozvaděči nic není) -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pra covníkovi,který přijde odevzdám revizi
Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to.
Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #32 kdy: 05.05.2009, 20:52 » |
|
...Nemáte ještě něco podobného od EONU. Na hlavních stránkách eonu schémata a takové podrobné vysvětlení všeho potřebného není
TO: Táborský Celé připojovací podmínky mají jako příloha moc dat. Pokud se spokojíte jen se schématy, tak jsou v příloze.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« Odpověď #33 kdy: 06.05.2009, 15:05 » |
|
Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít. Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím: -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči -osadit elektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z rozvodnice 3L+PEN -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně k elektroměru -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce revidovat,v rozvaděči nic není) -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pra covníkovi,který přijde odevzdám revizi
Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to.
Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou
Ještě mně prosím odpovězte na tuto otázku z 5.5. 18:57
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #34 kdy: 06.05.2009, 23:03 » |
|
Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít. Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím: -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč ANO -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči ANO -osadit typovýelektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z rozvodnice 3L+PEN min 4Bx10 -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně k elektroměru ne, to je ve Vaší režii -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce revidovat,v rozvaděči nic není) reviduje způsob napojení, použitý kabel, izolaci apod -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pra covníkovi,který přijde odevzdám revizi Ne, revizi odevzdáte v Zákaznickém servisu spolu s doklady co po vás vyžadují dle Vyjádření k navýšení a oni pak přijedou
Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to. Tak jednoduše to bohužel nejde
Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|