| | |-+  Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?  (Přečteno 13543 krát)
Jiří N.
« kdy: 04.05.2009, 12:51 »

Podle normy ČSN EN 60909-0 se pro výpočet zkratových proudů v soustavě nn vyžaduje údaj maximální a minimální zkratový výkon v nadřazené soustavě, v mém případě vn 22kV.
Oba údaje podle normy mají uvést rozvodné závody.
Bohužel od provozovatelů distribuční soustavy jsem žádný smysluplný údaj nedostal  Smutek.  
V případě maximálního zkratového výkonu bych si ještě věděl rady, např. údaj ze Sichru 500MVA, zkratové výkony by vycházeli větší, ale bylo by to na straně jistoty a bezpečí.
Ale jak se dopátrat k údaji o minimálním zkratovém výkonu, k ověření zda-li navržené jistící prvky vypnou v předepsaném čase?

#117#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.05.2009, 21:00 »

Bohužel od provozovatelů distribuční soustavy jsem žádný smysluplný údaj nedostal 
Asi ste sa nepýtal na správnom mieste, resp. tých správnych ľudí. Skutočné hodnoty vám možno nebudú vedieť poskytnúť, ale v rámci nejakej prijateľnej tolerancie určite áno.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #2 kdy: 06.05.2009, 10:38 »

Domníváte se, že by snad zkratový výkon na 22 kV mohl být tak malý, že by jištění na nn nevypínalo v předepsaném čase? To by asi bylo nutno doložit nějakými údaji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří N.
« Odpověď #3 kdy: 06.05.2009, 14:23 »

Po mnoha telefonátech jsem se nakonec probojoval k jednomu z mála odborníků od ČEZu, který potřebné údaje vysypal z rukávu. Po přepočtení pro běžné nn sítě netuším, proč v normě po nás tento údaj chtějí počítat. Rozdíl mezi maximálním a minimálním je nepatrný a projeví se maximálně v dlouhých paprskových sítí např. na vesnicích. Navíc v normě není výslovně uvedeno, s čím výsledný minimální zkratový proud porovnáme. Takže mám alespoň ponaučení, příště se s tím nemořit Super!.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #4 kdy: 06.05.2009, 14:46 »

Pokud počítám zkratový proud za transf. vn/nn, jako orientační údaj používám zkrat. proud daný napětím nakrátko transformátoru, tj. jako by při nekonečném zkrat. výkonu na vn. Vzhledem k velké impedanci transformátoru poměrně vůči síti vn se rozdíl 100-200 MVA na vn projeví na nn minimálně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 06.05.2009, 15:04 »

. . .  Navíc v normě není výslovně uvedeno, s čím výsledný minimální zkratový proud porovnáme. . .
Normu nemám, ale je fakt, že se v SICHRu může vstup zkratového výkonu zadávat. Na druhé straně, když si ten výkon budete měnit, zjistíte, že se poměry na nn straně příliš nemění, viz kolega Illek.
Ještě na okraj inspirace od kolegy Dolace o skutečných poměrech. V zadávání vlastností sítě je možno namísto traf a předchozího vedení vložit skutečnou naměřenou impedanci Zsm, uváděnou v revizních zprávách. 


* Zsm.jpg (59.45 KB, 558x312 - prohlédnuto 961 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
 Oslovují vás ještě jističe se 4,5kA zkratovou odolností?
 Co je to zkratová odolnost?
 Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost?
 Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
 JAkou zkratovou odolnost mají závitové pojistky E27 a E33 ?
 Ako sa vypočíta skratová odolnosť ističa?
 Navrhovat do bytové výstavby jističe 6kA nebo 10kA?
 Kde vzít údaje o kabelech nutných pro výpočet zkratové odolnosti?
 Zkratová odolnost vedení a přístrojů
 Kde najdu informace o zkratových zkouškách ?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Lze použít jistič před elektroměrem s vypínací odolností PL7 (10kA)?
 Jakou zkratovou odolnost musí mít jistič v USA?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Mohou být v rozvaděči RD současně použity jističe se zkrat. odolností 6 a 10 kA?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jakého typu (AC nebo A) a s jakou zkratovou odolností jističochránič koupit?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 KROZ#4 Jak provedeme ověření zkratové odolnosti ochranného obvodu u malé, námi vyrobené bytové rozvodnice?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 23 dotazů.