Autor Téma: Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?  (Přečteno 39927 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 03.05.2009, 21:02 »

Pane Koleso, je vidět že máte velký záběr co se zájmů týká !   Kroutím očima
Co takhle třeba občas zvednout pozadí od počítadla a namísto zevlování po síti vyrazit třeba ven ?  ??

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 04.05.2009, 07:24 »

Rozsahem rekonstrukce a potřebě/nepotřebě stavebního povolení/ohlášení se zabývat nebudu. Nebylo součástí dotazu, nejsou k tomu údaje a není to záležitost tohoto serveru.

Jak už bylo napsáno, je možné vystavit revizi i na část objektu.

Co však po vás bude vyžadovat energetika je revize odběrného místa.
Pro vás to znamená, že musíte upravit odběrné místo dle současně platných podmínek připojení.

V překladu do jazyka českého to znamená:
- zřízení nového odběrného místa (rozšíření stávajícího)
- vybudování elektroměrovéh o rozvádeče tak, aby byl přístupný z veřejně dostupného místa (u vás pravděpodobně v pilíři na hranici pozemku)
- nový přívodní kabel od ER k domovnímu rozvádeči (kromě silového kabelu si dejte netáhnout i signalizaci HDO)

A na výše uvedené potřebujete správu o výchozí prohlídce a zkoušce (revizi) pro energetiku.
Silně doporučuji kontaktovat energetiku a nechat spřízněnou odbornou firmu vyhotovit projekt, samotnou přípojku a revizní správu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #20 kdy: 04.05.2009, 13:32 »

... potřebujete správu o výchozí prohlídce a zkoušce ....
Co to je??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #21 kdy: 04.05.2009, 15:55 »

Takto by mělo vypadat zapojení v novém el.rozvaděči že? viz.obr.

Setkal jsem se jenom se zapojením u jednofázového elektroměru že je přívod do elektroměru L a PEN a výstup také L a PEN,je to logické.Jen tak může procházet elektroměrem proud a může tak měřit spotřebu. U tohoto zapojení stačí aby elektroměrem procházeli jen fázové vodiče? a svorka N byla připojena na svorkovnici PEN?


* zapojení 3 fázového elektroměru.gif (26.55 KB, 542x436 - prohlédnuto 3005 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 04.05.2009, 18:11 »

Ano je to možné, v každám případě záleží na připojovacích podmínkách dodavatele elektřiny.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #23 kdy: 04.05.2009, 19:30 »

To Táborský:
Pokud si najdete schema vnitřního zapojení vámi v úvodu zmiňovaného elměru, tak zjistíte, že jen fázový proud prochází měřícím ústrojím. Proud vracející se PEN či N přes měřící ústrojí nejde, pouze přes "tuplované" svorky. Z těchto svorek je připojen jen konec napěťové cívky. Začátek napěťové cívky je připojen na živou fázovou svorku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #24 kdy: 04.05.2009, 19:36 »

Děkuji pane Doležal za vysvětlení.Jen jsem nechápal jak ten elektroměr může fungovat když jim neprochází proud z Pen (N) vodiče.Pořád mi to vrtalo hlavou,ale ted už je mi to jasné...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #25 kdy: 05.05.2009, 18:06 »

U jednofázového elektroměru u nových instalací prochází elektroměrem také jen fázový vodič a jeden vodič je napojen na svorkovnici PEN,stejně tak jako u 3fázového elektroměru.
1fázový elektroměrem který já znám má svorky: vstup L, výstup L, vstup PEN(N),  výstup PEN(N),  znamená to tedy,že tento elektroměr nejde použít pro tohle "nové" zapojení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #26 kdy: 05.05.2009, 18:08 »

Lze. Svorka na PEN je proklemována
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #27 kdy: 05.05.2009, 18:22 »

No jo...já jsem ale hlupák,hlava děravá blboune
V tom případě aji u starýho zapojení neprochází zpáteční proud ze spotřebiče přes elektroměr.... .a já byl celou dobu přesvědčen že jim proud prochází....
Pokud se tedy dělá nová elektroměrová rozvodnice a je např.z plastu a elektroměr je třídy II,tak ani nemusí být využita svorkovnice PEN vedle elektroměru a 2 PEN vodiče se mohou zapojit rovnou do elektroměru ne?
Uvažuji správně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #28 kdy: 05.05.2009, 18:33 »

Dle požadavků distributora. Třeba ČEZ mi jednou nepřipojil elektroměr z důvodu, že jsem do elektroměru táhnul rovnou přívod a odvod. Má v připojovacích podmínkách, že tam musí být pouze jeden vodič a ještě světlemodrý...
více viz http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf


* jednotarif.jpg (42.49 KB, 710x474 - prohlédnuto 1229 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #29 kdy: 05.05.2009, 18:46 »

Tak to už je opravdu buzerace,z hlediska bezpečnosti a funkčnosti je to v pořádku....
Super knížečka čezu.Nemáte ještě něco podobného od EONU. Na hlavních stránkách eonu schémata a takové podrobné vysvětlení všeho potřebného není
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #30 kdy: 05.05.2009, 18:57 »

Já jsem z působnosti E ONu a měli to na webu....každá distribuce to má trošičku jinak....jak to každá uvádí na svých stránkách..... .....není to úplně jinak ale přesto nějaké drobnosti jsou....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #31 kdy: 05.05.2009, 19:52 »

Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít.
Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:
                -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč
                -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči
                -osadit elektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z   
                   rozvodnice 3L+PEN
                -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si
                  u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně
                  k elektroměru
                -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který
                  udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce
                  revidovat,v rozvaděči nic není)
                 -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pra covníkovi,který přijde
                   odevzdám revizi

 Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to.

Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #32 kdy: 05.05.2009, 20:52 »

...Nemáte ještě něco podobného od EONU. Na hlavních stránkách eonu schémata a takové podrobné vysvětlení všeho potřebného není

TO: Táborský

Celé připojovací podmínky mají jako příloha moc dat. Jsem v rozpacích
Pokud se spokojíte jen se schématy, tak jsou v příloze. Úsměv

* EON schémata.pdf (720.04 KB - staženo 1904 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #33 kdy: 06.05.2009, 15:05 »

Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít.
Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:
                -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč
                -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči
                -osadit elektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z   
                   rozvodnice 3L+PEN
                -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si
                  u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně
                  k elektroměru
                -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který
                  udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce
                  revidovat,v rozvaděči nic není)
                 -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pra covníkovi,který přijde
                   odevzdám revizi

 Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to.

Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou

Ještě mně prosím odpovězte na tuto otázku z 5.5. 18:57 děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #34 kdy: 06.05.2009, 23:03 »

Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít.
Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:
                -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč ANO
                -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči ANO
                -osadit typovýelektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z   
                   rozvodnice 3L+PEN min 4Bx10
                -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si
                  u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně
                  k elektroměru ne, to je ve Vaší režii
                -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který
                  udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce
                  revidovat,v rozvaděči nic není) reviduje způsob napojení, použitý kabel, izolaci apod
                 -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pra covníkovi,který přijde
                   odevzdám revizi Ne, revizi odevzdáte v Zákaznickém servisu spolu s doklady co po vás vyžadují dle Vyjádření k navýšení a oni pak přijedou

 Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to. Tak jednoduše to bohužel nejde

Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Na nový stroj vybavený prohlášením o shodě, musím na něm provést ještě výchozí revizi?
 Je při dodávce hydraulické jednotky a souvicející elektroinstalací nutná výchozí revize?
 Je nutná výchozí revize u výrobku s elektroinstalací?
 Pokud jde o nový stroj z EU bez prohlášení o shodě, je nutná výchozí revize?
 Musí být výchozí revize bez závad?
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 Jak volit cenu výchozí revize?
 Lze provést revizi el. instalace pokud není hotová přípojka?
 Může se do stávající revize něco dopisovat?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
 Co víte o tom, že výchozí revize nesmí být starší šesti měsíců?
 Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
 Lze provést výchozí revizi na el. instalaci bytového domu ?
 Musí se provádět výchozí revize po instalaci domácí vodárny?
 Jak postupovat při vých.RZ instalace, která je vyprojektovaná v rozporu s PNE?
 Môže byť nový el.stroj, náradie alebo predlžovačka bez východiskovej RS?
 Kdy ne/dělat výchozí revizi elektrického zařízení pracovního stroje?
 Mohou být dva originály jedné revizní zprávy?
 Jaký zvolit přístroj na revize el. nářadí?
 Ako postupovat v revizi pri nezhode so skutocnym stavom?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Mohu provést revizi bez ŽL?
 Lze udělat revizi na nepřipojenou instalaci?
 Moze revizny t. pri vychodiskovej revizi instalacie vyrobit PTTA od rozvadzaca?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Mohu použít výchozí revizi jako základ pro kolaudaci?
 Mohu provést storno revizní zprávy?
 Jak se postavit k elektroinstalaci v nezkolaudované budově?
 Nepopisuji v revizní zprávě prostory zbytečně?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jak udělat výchozí revizi na 20 roků starou elektroinstalaci?
 Mohu udělat revizi na hromosvod, na který nebyl udělán projekt?
 Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
 Je nutná výchozí revize od výrobce když má stroj CE?
 Jaké poskytujete záruky při provádění revizí?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Volají vám různé „zateplovačské“ firmy, že potřebují udělat revizi na hromosvod?
 Jak posuzovat kuchyňskou linku? Jako výrobek nebo instalaci?
 Jak postupovat při neexistující PD a vymyšlené VRZ?
 Musí mít zařízení které je určeno k testování výrobků revizi?
 Jak vyřešit chaos ve výchozí revizní zprávě bytového domu?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Kdo má povinnost zajistit výchozí revizi?
 Jaká je tolerance elektroinstalace provedené podle staršího projektu?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Provádí se výchozí revize po opravě 3f motoru a čerpadla?
 Pocílili jste s novým postupem kolaudací novostaveb RD úbytek revizí?
 Jakým způsobem dát dohromady (papírově) elektroinstalaci bez projektu a revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Kdy prohlášení o shodě na výrobek nahrazuje výchozí revizní zprávu?
 Kdo již vypracoval výchozí revizní zprávu dle NV č. 190/2022?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 23 dotazů.