Brzdění asynchronního motoru je možné provést několika způsoby.Jendím z nich je Vámi zmiňované ss napětí.Velikos t ss napětí je 70-100V.Usměrňovač musí být na vyšší napětí než 380V.Používám usměrňovací blok na 25A/800V a vyšší.Stejnosm ěrné napětí ,kterým provedete zabrzdění motoru, je zapotřebí časově blokovat.Čas je nutno vyzkoušet.Osob ně používám časové relé.10-15s si myslím že bude postačovat.SS napětí se pouští do dvou fází přívodu.Jako zdroj 70-100V se používá trafo 380/70-100V/125VA-podle výkonu brzděného motoru.Také to jde přes diodu.Do motoru se pouští 220V/50Hz,ale usměrněné přes jednu diodu.Také samozřejmě přes časové relé a přes stykač.
Brzdění zkratováním vstupních svorek se spíše provádí u ss. motorů.