Je možné zapojit 3f proudový chránič pro venkovní 3f zásuvku bez rozdělení vodiče PEN na PE a N. ? Připojovaný spotřebič - cirkulační pila vodič N nepotřebuje. Kontakt N na proudovém chrániči by tedy zůstal nezapojen.
|
|
|
|
|
Viliam Procházka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 14.04.2009, 20:41 » |
|
TO: Revús Z otázky p. Jandu, myslím, nevyplýva, že sa jedná o vodič PE, ale o PEN - teda o systém TN-C. STN 33 2000-4-41/2007, čl. 411.4.5 uvádza: Prúdový chránič (RCD) sa nesmie použiť v systéme TN-C. NÁRODNÁ POZNÁMKA. – Výnimkou môže byť použitie prúdového chrániča v obvode trojfázového spotrebiča, ktorého pracovnými vodičmi sú iba krajné vodiče a vodič PEN plní len ochrannú funkciu (napr. asynchrónny motor s vinutím statora v zapojení do trojuholníka). Národná poznámka pripúšťa teda jediný prípad použitia RCD v systéme TN-C. V norme som nenašiel požiadavku na nezávislý uzemňovač kontaktu PEN v 3-fázovej zásuvke.
|
|
|
|
|
Jakub Janda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 14.04.2009, 21:15 » |
|
Ano, jak uvedl p. Procházka jedná se o soustavu TN-C. Chci zvýšit bezpečnost a tak jsem měl v úmyslu doplnit do rozvaděče FI pouze pro venkovní 4 pól zásuvku.
|
|
|
|
Tomáš Jarovec
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 14.04.2009, 21:29 » |
|
Vidíte a já žil v domnění, že ve čtyřkolíkových zásuvkách jsou dnes tři fáze a PE, který slouží pouze pro uzemnění kovových částí. V takovém případě by to byla TN-S.
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 14.04.2009, 21:47 » |
|
To Procházka:
Beriem, ale v prípade použitia FI v trojfázovom obvode sa vám z PEN vodiča stáva aj tak PE vodič (svojou funkciou), pretože musí viesť mimo chránič.
Požiadavka na samostatné uzemnenie ochranného kolíku v zásuvkách, ktoré sú vo vonkajších prostrediach bola v STN 33 2000-4-41:2000, čl. 413.1.3.9
Mylne som predpokladal, že táto požiadavka bude prenesená aj do nového vydania. Nestalo sa tak. Napriek tomu sa dá na podporu môjho tvrdenia použiť požiadavka z novej 33 2000-4-41:2007, čl 411.4.2
... Neživé časti inštalácie musia byť prostredníctvo m ochranného vodiča spojené s hlavnou uzemňovacou svorkou/prípojnicou, ktorá musí byť spojená s uzemneným bodom napájacej siete. POZNÁMKA 1. – Ak existujú iné účinné uzemnenia, odporúča sa, aby sa k nim pripojili ochranné vodiče všade, kde to je možné. Uzemnenie v ďalších bodoch, rozmiestnených čo najrovnomernej šie môže byť nutné na to, aby sa potenciály ochranných vodičov pri poruche čo najmenej líšili od potenciálu zeme.
Samozrejme, zásuvka už bude mať plný počet vodičov.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|
Jakub Janda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 14.04.2009, 22:43 » |
|
To pan. Kinský, vyloučit to do budoucna samozřejmě nemohu.
Jedná se o chalupu, při pracech venku používáme zejména spotřebiče tř. II , jen ta cirkula mě trošku vadí z hlediska bezpečnosti. časem bude stejně nutná celková rekonstrukce elektroinstala ce. Prozatím jsem chtěl jen doplňkovou ochranu FI.
Platí tedy to co napsal p. Procházka ?
Prúdový chránič (RCD) sa nesmie použiť v systéme TN-C. NÁRODNÁ POZNÁMKA. – Výnimkou môže byť použitie prúdového chrániča v obvode trojfázového spotrebiča, ktorého pracovnými vodičmi sú iba krajné vodiče a vodič PEN plní len ochrannú funkciu (napr. asynchrónny motor s vinutím statora v zapojení do trojuholníka).
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 15.04.2009, 06:50 » |
|
Prúdový chránič (RCD) sa nesmie použiť v systéme TN-C. NÁRODNÁ POZNÁMKA. – Výnimkou môže byť použitie prúdového chrániča v obvode trojfázového spotrebiča, ktorého pracovnými vodičmi sú iba krajné vodiče a vodič PEN plní len ochrannú funkciu (napr. asynchrónny motor s vinutím statora v zapojení do trojuholníka).
 Tady v Čechách tomu říkáme soustava TN-S bez vodiče N  Jo, a asynchronní motor zapojený do hvězdy vodič N nepotřebuje taky. Kdo vám tu národní poznámku psal?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 15.04.2009, 06:59 » |
|
Ona ta národní poznámka není moc šťastná, leckoho to může zmást ... Pokud totiž vodič PEN má jen ochrannou funkci (PE), v podstatě už potom nejde o síť TN-C, ale TN-S  Zapojení, kdy na chrániči nebude na odvodním kontaktu N nic zapojené, není nijak vyjímečné. Pokud bude chránič zapojený na starou čtyřpólovou zásuvku (s čtyřvodičovým přívodem), ani by to jinak nešlo. Měl by být ovšem zapojený přívodní N vodič na chránič, minimálně pro to, aby fungovalo tlačítko TEST na chrániči - to bývá obvykle zapojené mezi N a některou fázi.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jakub Janda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 15.04.2009, 21:48 » |
|
to: p.Hasala - na to tlačítko jsem nepomyslel.
|
|
|
|