Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Co to je fázorová povaha napětí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co to je fázorová povaha napětí?  (Přečteno 15164 krát)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« kdy: 06.04.2009, 20:53 »

Při čtení ČSN 332000-6 mne zaujal v příloze B.2 na straně 21 tento text:
Poznámka 1
Způsob navržený v této příloze poskytuje pouze přibližné hodnoty impedance poruchové smyčky,protože nebere v úvahu fázorovou povahu napětí  tj.podmínek existujících v okamžiku zemní poruchy.

Při zadání do vyhledávače se objevily výsledky hledání:
uvedený výraz nebyl nalezen.
Věděl by někdo vysvětlit pojem-fázorová povaha napětí?




#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #1 kdy: 07.04.2009, 09:09 »

Podle mého názoru poznámka zohledňuje skutečnost, že pouhý rozdíl napětí ve vzorečku zanedbává fázový posuv mezi napětími, který je ve skutečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pomoc
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2009, 09:45 »

Při čtení ČSN 332000-6 mne zaujal v příloze B.2 na straně 21 tento text:
Poznámka 1
Způsob navržený v této příloze poskytuje pouze přibližné hodnoty impedance poruchové smyčky,protože nebere v úvahu fázorovou povahu napětí  tj.podmínek existujících v okamžiku zemní poruchy.

Při zadání do vyhledávače se objevily výsledky hledání:
uvedený výraz nebyl nalezen.
Věděl by někdo vysvětlit pojem-fázorová povaha napětí?




#105#
dajte do vyhladavaca len slovo razor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pomoc
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2009, 09:48 »

dajte do vyhladavaca len slovo razor

opravujem    fazor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.04.2009, 10:03 »

Kdyby napětí nemělo fázorovou povahu, naměřil byste mezi dvěma různými fázemi jednoho třífázového okruhu nulové napětí. Protože však fázorovou povahu má, naměříte tam v našich podmínkách nejčastěji přibližně 400V. Atd. apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 07.04.2009, 10:21 »

Možná by bylo dobré vysvětlit rozdíl mezi fázorem a vektorem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 07.04.2009, 10:38 »

Citováno z:

http://zakladyfyziky.blogspot.com/2006/04/fzor.html

Fázor představuje určité komplexní číslo v Gaussově rovině. Vedle definovaných komplexních fázorů se často uvažují jim jednoznačně přiřazené orientované průvodiče nazývané též geometrické fázory. Geometrický fázor je vlastně orientovaná úsečka (neboli vektor) mající počáteční bod v počátku soustavy souřadnic a jeho koncový bod pak splývá s polohou komplexního fázoru.
Ke geometrickému znázornění fázorů se pak používá tzv. fázorových diagramů. Komplexní fázory reprezentují příslušné body Gaussovy roviny, geometrické fázory pak dvourozměrné vektory v R2.

Taky doporučuji:

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka/elmag/uloha_73
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 07.04.2009, 21:58 »

To :Lampart
To jste mne mile překvapil,zase jsem bohatší o adresy pro získání informací. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jara cimrman
« Odpověď #8 kdy: 07.04.2009, 22:34 »

Možná by bylo dobré vysvětlit rozdíl mezi fázorem a vektorem.

Skalár je v podstatě reálné číslo - na přímce.
Fázor je v podstatě komplexní číslo - zjednodušený vektor (jen dvourozměrný) - v rovině.
Gradientem skalárního pole získáme obecný vektor - třírozměrný v prostoru.
A gradientem vektorového pole získáme obecný tenzor - používáný např. při řešení diferenciálníc h rovnic proudění tekutin a sdílení tepla.
Proto se v elektrotechnic e používají fázory, protože počítání s komplexními čísly je daleko jednodušší, než vektorový nebo dokonce tenzorový výpočet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 08.04.2009, 16:02 »

Věděl by někdo vysvětlit pojem-fázorová povaha napětí?

Jde o to že v sítí je střídavé napětí, které pulzuje a tím se do hry oproti stejnosměrnému nepulznímu napětí dostává veličina zvaná reaktance. Je to veličina, charakterizují cí vlastnost té části obvodu střídavého proudu, v níž se elektromagneti cká energie nemění v teplo, ale jen v energii elektrického a magnetického pole. Tuto vlastnost obvodu - reaktanci - určují kapacitní a indukční parametry vedení. Tyto parametry způsobují, že se buď proud opožďuje za napětím, nebo napětí za proudem.

Zjednodušeně řečeno:
Indukčnost - cívka,  představuje odpor pro proud, takže se opožďuje za napětím.
Kapacita - kondenzátor,  představuje odpor pro napětí, takže se opožďuje za proudem.

Přesné výsledné napětí obvodu proto nelze určit prostým výpočtem jak je uvedneno v ČSN 33 2000-6 Metoda B2 na straně 21, ale například pomocí fázorového diagramu  Mrknutí a proto "fázorová povaha napětí".

Nyní by vám již měla být "POZNÁMKA 1" naprosto zřejmá.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!