Autor Téma: Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?  (Přečteno 38904 krát)
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 07.04.2009, 12:42 »

To jste dělal nebo revidoval?
Hliníkový drát ve skryté trubce bude dobrý průser do budoucna.

     Ani nedělal, ani nerevidoval  Úsměv jen mě to nedalo a musel sem si to vyfotit + mám podezření, že pravidelnou revizi budu dělat za pár let já, jelikož pro toho správce objektu děláme.
     Co se týče toho hliníku předpokládám, že se zřejmě jedná o slitinu AlMgSi.

     Jinak vyděl sem i horší provedení staré FeZn lano narvané do běžné instalační trubky přímo do polystyrénu a jelikož se jim trasa prodloužila uložením do fasády lano nesvorkovali svorkou SS ve výšce druhého patra v krabici Kopos 150x150, po dokončení fasády není krabici vidět tak předpokládám, že ji poctivě přeperlinkoval i, kdybych to neviděl na vlastní oči tak za x let o tom již nikdo neví. Bohužel fotky nemám.

     Obdobné zvěrstva dělají i střechaři např. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12050.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 07.04.2009, 14:53 »

     Ani nedělal, ani nerevidoval  Úsměv jen mě to nedalo a musel sem si to vyfotit + mám podezření, že pravidelnou revizi budu dělat za pár let já, jelikož pro toho správce objektu děláme.
    
Tak to tedy upřímnou soustrast  Pláč
Pěkné fotky měl myslím Honza Hájek, jak vypadá slitina AlMgSi po pár letech v trubce. Každopádně je to prasárna.
Připadá mi to, že je naše společnost klubem slabomyslných, dáme novou fasádu za 5 mega, tam šetřit nebudeme, to je vidět, ale dát řádově pár tisíc až desítek tisíc za nový a pořádný hromosvod je velkým problémem. To ty lidi v domu raději necháme pozabíjet, bytů je málo, tak co. A hromosvod stejně není vidět, ale fasáda ano. S tímto myšlením funguje 90% vysloužilých panáků na správách SVJ a bytových družstev, kteří o tomto rozhodují  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 09.04.2009, 15:19 »

Revizní technik v případě hromosvodu, neukončí revizní zprávu větou o bezpečnosti zařízení, ale větou shodě provedení s požadavky normy.
V případě kolizí, které normě neodpovídají, ale jsou, musí zaujmout stanovisko a převzít za něj zodpovědnost.

V tom bych nesouhlasil. Zodpovědnost za zařízení má jeho provozovatel a za konstrukci zařízení ten kdo ho projektoval. Pokud by RT byl oprávněn převzít za něco zodpovědnost, pak by byl také oprávněn to zařízení nepustit do provozu, ale to RT nemá. RT není ten kdo něco povoluje nebo zakazuje ale ten kdo dává odborný posudek v jakém stavu zařízení je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #21 kdy: 09.04.2009, 23:17 »

Tak já bych souhlasil, myslím, že oba dva popisujeme stejnou situaci jinými slovy a konce.
Při psaní svého příspěvku jsem měl na mysli fakt, že revizní technik akceptuje jako správné řešení dle ČSN 34 1390  pozinkovaný drát či lano ( s ohřátím o cca 210 C dle ČSN 62305-1) vložený do trubky s teplotní stálostí do 60 či 80 C, s tím, že se jedná o netříštivou trubku, tím podepíše provozovateli  blanco směnku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 10.04.2009, 09:08 »

Při psaní svého příspěvku jsem měl na mysli fakt, že revizní technik akceptuje jako správné řešení dle ČSN 34 1390  pozinkovaný drát či lano ( s ohřátím o cca 210 C dle ČSN 62305-1) vložený do trubky s teplotní stálostí do 60 či 80 C, s tím, že se jedná o netříštivou trubku, tím podepíše provozovateli  blanco směnku.

Já reagoval hlavně na to že revizní technik v případě kolizí, které normě neodpovídají, ale jsou, musí zaujmout stanovisko a převzít za něj zodpovědnost. Jenže on nezaujímá stanovisko, popíše co normě neodpovídá a tím to končí. Stanovisko zaujme provozovatel.

Ta netříštivá trubka popisuje výrobek který ve skutečnosti vlastně nevznikl a je takový malý kostlivec v naší normotvorbě, našlo by se jich na celý velký hřbitov  Mrknutí. Na druhou stranu, pokud bude svod vložen do  trubky s teplotní stálostí do 60 či 80 C která je zazděná v omítce a pozinkovaný drát či lano se při úderu blesku ohřeje o 210 C tak trubku sice teplotně a mechanicky poškodí ale nezapálí. Větší nebezpečí je že se vlivem dynamických sil poškodí omítka. Jiná situace je ovšem v případě když firma která dělá zateplení prostě "zazdí" svody tak jak jsou do polystyrenu, to mě hlava nebere a že už jsem to párkrát viděl  Pláč.

Vytváření tzv skrytých svodů probíhá v této době hromadně při zateplování panelových domů a když vidím jakým způsobem se to dělá tak mě jímá hrůza. Je vůbec někde určena povinná kvalifikace toho kdo cokoliv dělá s hromosvodem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bohuslav Hrebeň
*
Offline Offline



Revízny technik - A-E2


« Odpověď #23 kdy: 12.04.2009, 11:06 »

Som rad že problém zateplenie verzus bleskozvod nepáli len mňa! Stretávam sa s názorom, že často obyvatelia domu rozhodujú o tom či zvod bude skrytý alebo nie. A firma, ktorá realizuje projekt nemá stým žiadne problémy! Mam pocit že nás predbehla doba. My sa školíme ako to máme robiť a druhý to realizujú   ( ako im to vyhovuje!)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #24 kdy: 12.04.2009, 11:24 »

Při zateplování jsem zásadně pro nekryté svody, jen prodloužit konzolky. Asi jsem technicko-estetický typ, mně se řemeslně provedené viditelné svody jeví jako estetický doplněk stavby.
O 30 metrovém svodu volně plandajícím v trubce, jeho zakotvení u střechy, provedení smyčky a ochraně proti zatékání ani nemluvě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Slyšeli jste o netříštivých trubkách pro skryté svody hromosvodů?
 Je možno použít pancéřovou trubku pro skrytý hromosvod?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Jak šikovně schováte skrytý svod vy?
 Lze dle souboru ČSN EN 62305 použít hliníkový drát bez izolace jako skrytý svod?
 FXP alebo LPE trubku na bleskozvod ?
 Máte fotografie vytrženého skrytého svodu?
 Jaké používáte krabice na skryté svody hromosvodu pro montáž do dřeva?
 Objevil se nový druh skrytých svodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Musim pouzit fxp trubku pri skrytom zvode z ALMGSI drotu s PVC?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Může hromosvod procházet bedněním střechy?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Je možné vést svody hromosvodu od stožárů operátorů půdou budovy?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.