Autor Téma: Nebude jistič RD s nevyužitým pólem pro pracovní modrý vodič proti předpisům?  (Přečteno 7043 krát)
Miroslav V.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.04.2009, 13:31 »

Mohu použít v rozvaděči před elektroměrem na domu místo PL7-6/1/B
typ s vypínatelnou pracovní nulou N (nebude zapojena)
prostě nemám první typ a chci tam dát tento PL7-6/1/B/1N .

Ptám se jestli to nebude vadit reviznímu technikovi.


#105#  
Vašeho revizního technika zde nikdo nezná, proto se neptejte zda mu to nebude vadit. Jde o předpisy a normy ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Spočtený
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.04.2009, 14:31 »

Pokud vím tak N vodič (střední vodič) se jistit nesmí. Neplete si jistič s chráničem? 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.04.2009, 15:42 »

Pokud vím tak N vodič (střední vodič) se jistit nesmí. Neplete si jistič s chráničem? 
1) Jistit se nesmí vodič PE. Vodič N se jistit nemusí (cítíte ten zásadní rozdíl?).
2) Jistič PL7-6/1/B/1N pól N nejistí, ale pouze vypíná, což povolené je taky. A není to chránič.
3) Pokud pól N necháte nezapojený, na jistící schopnosti jističe se nic nezmění, tudíž by vám to RT měl uznat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 12.04.2009, 15:48 »

Naopak. Při centrálním nebo skupinových chráničích se jističe 1N vřele doporučují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Tomáš Spočtený
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.04.2009, 15:59 »

Vodič N se jistit nemusí

Chtete říct, že pokud by střední vodič byl jištěn 1polovým jističem je to v pořádku?
Ja bych za to ruku do ohně rozhodně nedal.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kafka
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.04.2009, 16:18 »

Pozor!Tazatel se ptá na jistič před elektoměrem.Dle mého se zejmě jedná o jistič pro HDO vzhledem k jeho hodnotě (6A).Pro RD jako jistič před elměrem je tato hodnota dosti malá.A co na to distributor elektřiny?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 12.04.2009, 17:07 »

Jézus, to jsem přehlédl. Omlouvám se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Tomáš Spočtený
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.04.2009, 17:25 »

a jak je to teda s tím jištěním středního vodiče? ja myslel že se nesmí jistit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 12.04.2009, 17:45 »

a jak je to teda s tím jištěním středního vodiče? ja myslel že se nesmí jistit

Jiří Svejkovský vše vysvětlil jasně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.