Autor Téma: Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?  (Přečteno 17711 krát)
MartinDobrovolny
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.08.2006, 09:02 »

Mám připojeny plochým kabelem 3x1.5. Jedná se o zděný objekt s vedením uloženým pod omítkou. Budou při revizi problémy?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Němec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.08.2006, 11:07 »

Nestavěl bych to do roviny "problém při revizi". Revizák většinou problém odhalí, vytvořil jej ale někdo jiný. Někdo, kdo občas zapomene na řemeslnickou slušnost i vůči zákazníkovi, který je laikem.
Pokud má ten kabel dvě izolace, např. CYKYLO, je to v pořádku a nebudete mít problém.
Občas někde vidím, že někdo vytáhne ze zásob CYR, pro Vaši orientaci je bílý, a nacpe ho zákazníkovi. Potom je problém.
Jinak nevím kdo vám dělal tu instalaci, obecně razím to, že pokud instalatér nedodá revizi, nebo pokud si zajistím nestranného revizáka, dokud není revize v pořádku, nedostane elektrikář všechny peníze. Nemá totiž zač. Až je instalace v pořádku.
Ve Vašem případě, takto na dálku těžko soudit, pokud je kabel placatý, černý venkovní plášť a je v omítce, je vše v pořádku.
Klidný spánek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2006, 11:11 »

Ploché kabely (CYKYLO) jsou vhodné mimo jiné k instalaci pod omítku, v tom problém není. Problém by mohl nastat v jejich jištění - průžez 1,5mm2 by při jištění 16A nemusel vyhovět - problém nastává už při souběhu dvou a více kabelů (viz program SICHR). Osobně pro běžné bytové zásuvkové rozvody navrhuji jištění 13A - vyhovuje i při souběhu. Zásuvkové obvody pro pračku, tepelné spoitřebiče, kuchyňské spotřebiče sapod. doporučuji provádět průřezem 2,5mm2 a jistit 16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 16.08.2006, 22:37 »

Souhlasím s kolegou Burešem a uvádím další možné komplikace. 


Další problém může nastat u dlouhých vývodů, kdy naměřená impedance smyčky nevyhoví pro ochranu před NDN. Pak je nutné snížit jištění podle naměřené hodnoty - např. B-10A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #4 kdy: 17.08.2006, 08:06 »

Jistě by nebylo od věci, kdyby by se stalo standardem používání vodičů Cu 2,5 mm2 pro všechny zásuvkové okruhy. Bohužel, někteří elektrikáři ve snaze ušetřit si práci i prostředky stále použivají vodiče Cu 1,5 mm ,  což nemusí vyhovovat pro jištění 16A, tak jak již bylo řečeno. Jediná možnost je potom snížit jištění na 13 nebo 10A, což zase potom může způsobit problémy uživatelům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 18.08.2006, 07:21 »

pane Hasala, plně s váni souhlasím. Jen by to chtělo ten "standart" používání průřezu 2,5mm trochu "vnutit" výrobcům komponentů.
Nedávno jsem měnil zásuvku za novou, z "nadnárodního discontního obchodu". Krabice ve zdi nízká, sotva na zásuvku, příchod i odchod kabelem 3x2,5Cu, jednak jsem měl problém vecpat dráty 2,5mm do svorek a pak byl problém zásuvku umístit do krabice a neurvat přívody.

Jinak k vodičům o průřezu 1,5mm - kdyby byly rozvody hodně dlouhé, už to může mít vliv i na úbytek napětí (snížení při zatížení jmenovitým proudem.
Něco jiného je, když je vedení 1,5mm v kuchyni, kde na to běží na pár minut konvice a pak dlouho nic nebo skoro nic a něco jiného je např. pračka, kde ohřev běží delší dobu. A něco úplně jiného je přívod k "přímotopu",  kde je plný pracovní proud i několik hodin bez přestávky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
martin antal
« Odpověď #6 kdy: 19.08.2006, 10:06 »

plne souhlasim s panem hasalou. standart pro zasuvkove okruhy 2,5mm. jeste bych pridal hluboke krabicky. ty melke jsou vhodne jen k vypinacum. a tam kde je misto, davam stejne radeji vsude hluboke. mnohem lepsi montaz. jinak pouzivam vyrobky domaci produkce zasuvek a vypinacu a nemam v zadnem pripade problem s pripojovani dratu 2,5mm v zasuvkach. jakoze kvalitni polske zasuvky, prodavajici ruzne prodejny, tak s tema jsou opravdu potize i v pripojeni dvou kabelu o prurezu 1,5mm. sice hezke na pohled, ale funkcne na nic.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Je třeba jistit zásuvku umístěnou na balkoně proudovým chráničem?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Jaká má být výška venkovní zásuvky od země pro případ zavátí sněhem?
 Jak řešit instalaci zásuvek do dřevotřískové desky?
 Potreboval bych "zasuvkove plato" s vypinacem, existuje ?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Kdy nemusí být zásuvka zapojena přes proudový chránič?
 Existuje nějaký předpis nebo norma jak má být správně zapojena ss zásuvka?
 Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
 Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
 Dá se zkontrolovat správně zapojená zásuvka multimetrem?
 Jak propojujete vícenásobné zásuvky (např. v pětirámečcích) ?
 Jak smyčkovat zásuvky v několikanásobných rámečcích?
 Musí být motorová zásuvka 63A zapojena přes proudový chránič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kde je předepsáno bezpečnostní zaslepení zásuvek?
 Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?
 Ako riešite pripojenie ž/z vodiča CY4 ochranného pospájania v zásuvke?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jak správně odbočit vodič PEN v zásuvce?
 Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Jak zapojujete zásuvky 3f/32A v budově s hlavním jističem 25B/3 ?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Znáte podrobně bohatý sortiment zásuvek a vidlic Mennekes?
 Lze zvýšit bezpečnost a menší poruchovost u takto zapojené zásuvky?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Která norma řeší redukce nebo dimenzování zásuvek?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Do jaké krabice se montuje zapuštěná 3f zásuvka?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné nově montovat 3+PE zásuvky?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Najdete co je na této zásuvce špatně?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.087 sekund, 25 dotazů.