Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?  (Přečteno 66025 krát)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 30.03.2009, 09:04 »

To: Horský
Toto je diskuse a pan Macek používá slušná slova a používá logické argumenty a očekává adekvátní reakci od všech dobrovolných účastníků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #37 kdy: 30.03.2009, 10:52 »

Je zajímavé, že už se podle této normy musí "jet" už dávno a zatím si nikdo nestěžoval že podle ní nemůže dělat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 30.03.2009, 11:41 »

Nemyslím si, že by argumenty p. Macka měly nějakou váhu. Nicméně jestli bych někde viděl zádrhel, tak při rekonstrukcích starších objektů, které zpravidla nemají zemnič v základech a elektroinstala ce je od homosvodné soustavy zcela oddělená. V těchto případech vyhovět normě bude možná znamenat vysoké investiční náklady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 30.03.2009, 12:05 »

Názory p.Macka jsou věcně správné a logické,bohužel jsou v rozporu s platnou normou.
Jenom podotýkám,že ochrany budov dle ČSN 341390 budou v provozu a jejich případné změny jsou plně v kompetenci provozovatelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
radca v nudzi
« Odpověď #40 kdy: 30.03.2009, 17:36 »

Od toho to máte umět, abyste mu poradil. Pokud o tom projektant nemůže nic vědět, tak ať vypne počítač a jde k lopatě, nebo neprojektuje bleskosvody. 
Ochrana sidliska pred uderom blesku.
Zaciname hrubym nakresom ( vid obr. ). Pouzijeme vhodny SW a zvolime stupen ochrany. Vyska budov nam posluzi na vypocet vysky bleskovych tyci... atd. Riesenie si mozme dat patentovat.
Nepotrebnu povodnu ochranu pred bleskom dame do zberu.
Pokial nam riesenie aktivisti nezamedzia mozme sa tesit pocas burky pod ochranou bleskovych guli nad nasimi hlavami.


* DSC04108a.jpg (253.59 KB, 1500x1125 - prohlédnuto 610 krát.)

* DSC04108a.jpg (253.59 KB, 1500x1125 - prohlédnuto 664 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #41 kdy: 30.03.2009, 18:58 »

Ochrana sidliska pred uderom blesku.
Zaciname hrubym nakresom ( vid obr. ). Pouzijeme vhodny SW a zvolime stupen ochrany. Vyska budov nam posluzi na vypocet vysky bleskovych tyci... atd. Riesenie si mozme dat patentovat.
Nepotrebnu povodnu ochranu pred bleskom dame do zberu.
Pokial nam riesenie aktivisti nezamedzia mozme sa tesit pocas burky pod ochranou bleskovych guli nad nasimi hlavami.
Máte bod  Palec vzhůru velice jednoduché a při tom účinné řešení a navíc plně v souladu s platnou ČSN.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 30.03.2009, 19:12 »

Máte bod  Palec vzhůru velice jednoduché a při tom účinné řešení a navíc plně v souladu s platnou ČSN.  Mrknutí

Bohužel v praxi asi trochu neprůchodné  Škleb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 30.03.2009, 20:02 »

To : radca v nudzi
Ještě by to chtělo projekčně a hlavně materiálově vypracovat a zveřejnit.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 30.03.2009, 20:23 »

Ochrana sidliska pred uderom blesku.
Zaciname hrubym nakresom ( vid obr. ). Pouzijeme vhodny SW a zvolime stupen ochrany. Vyska budov nam posluzi na vypocet vysky bleskovych tyci... atd. Riesenie si mozme dat patentovat.
Nepotrebnu povodnu ochranu pred bleskom dame do zberu.
Pokial nam riesenie aktivisti nezamedzia mozme sa tesit pocas burky pod ochranou bleskovych guli nad nasimi hlavami.

Chtěl bych podotknout, že toto řešení je dle normy ČSN EN 62305-2 velmi výhodné. Podle tohoto nového předpisu totiž záleží na tom, kolik lidí v daných budovách žije, kolik metrů měří přívod nn+vn, atd.,  atd. Podle toho se pak určuje, zda je ochrana před bleskem nutná nebo ne.
Půjde-li tedy např. o sídliště s početnou romskou komunitou, tyče budou muset být vztyčeny, až se sídliště vybydlí a kabely spotřebují, mohou se tyče odmontovat a převézt jinam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 30.03.2009, 23:26 »

Vztyčené tyče zmizí také. angel
Nebude co přemístit jinam.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jaroslav Patuc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 04.04.2009, 08:56 »

Ochrana sidliska pred uderom blesku.
Zaciname hrubym nakresom ( vid obr. ). Pouzijeme vhodny SW a zvolime stupen ochrany. Vyska budov nam posluzi na vypocet vysky bleskovych tyci... atd. Riesenie si mozme dat patentovat.
Nepotrebnu povodnu ochranu pred bleskom dame do zberu.
Pokial nam riesenie aktivisti nezamedzia mozme sa tesit pocas burky pod ochranou bleskovych guli nad nasimi hlavami.
Zaujala ma aj reakcia k citatu:

Poslal: Jaroslav Ratiborský  Posláno: 30.03.2009, 20:02 
To : radca v nudzi
Ještě by to chtělo projekčně a hlavně materiálově vypracovat a zveřejnit.
 
Pojem "bleskova gula" je asi novy a nebol znamy v case starej normy. Zrejma je vysledkom vyskumu a vyvoja poslednej doby a asi zjednodusuje projektovanie ochrany budov pred uderom blesku, teda aj tych "neriesitelnych" .  Nove naklady na ochranu su aj tak zaujimave.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 09.04.2009, 22:15 »

To: Hájek
Doporučuji vám přečíst si článek na elektrice autor pan David KLIMŠA: Ne vše musí jít za každou cenu, aneb hromosvod s lidskou tváří uveřejněného dnes 9.4.2009 a alespoň se nad textem zamyslet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #48 kdy: 09.04.2009, 22:17 »

To: Štěpán
Doporučuji vám přečíst si  článek na elektrice autor pan David KLIMŠA: Ne vše musí jít za každou cenu, aneb hromosvod s lidskou tváří uveřejněného dnes 9.4.2009 a alespoň se nad textem zamyslet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #49 kdy: 09.04.2009, 22:45 »

Ano, tento článek je v souladu s mými příspěvky, čtěte ho prosím pozorně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 10.04.2009, 06:17 »

To : Hájek
Když si to myslíte,já vám tento názor neberu.
Zejména doporučuji všem a nejen vám pane Hájku si pozorně přečíst texty v bodech b) a d)  uvedeného článku.
Obzvláště se mi zamlouvá tento závěr:
Snažme se proto, prosím, preferovat zdravý rozum a soudnost a vymezit tak extrémisty zpět do podzemí.
Jen mi chybí návrh jak ty extrémisty vymezit do podzemí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 10.04.2009, 07:15 »

Myslím, že renomované firmy a lidé, jejichž názor je odbornou veřejností s důvěrou přijímán, by měli přestat tutlat katastrofálná chyby a přehmaty, které se s normou ČSN EN 62305-2 dostaly v České republice do oběhu.

Nedostatky, které jsem zde dosud uvedl, jsou jen špičkou ledovce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 10.04.2009, 07:44 »

Pohled trochu z jiné strany
Třebnice, vesnice několik km od Domažlic a Horšovského Týna. Před několika dny při bouřce bles "rozštípal" strom kus za obcí a v tu chvíli v části obce přišli obyvatelé o elektroniku, kterou měli právě v zásuvce.

Můžeme přemýšlet kolik koho bude stát oprava nabo výměna elektroniky, porovnávat to s cenou úprav a doplnění instalace o potřebné prvky na ochranu. Ale může někdo říci, že "příště" uhodí jinam?
Když měli lidé doma 2 žárovky, 1 vařič a někdo třeba i elektronkové rádio, asi mu stačila jiná ochrana před bleskem a přepětím než dnes, kdy je to samá elektronika a pro "jistotu" vše trvale "polozapnuté" ve StanBy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #53 kdy: 10.04.2009, 08:35 »

No třeba tím, že se budeme snažit dodržovat normu a vykládat její logiku tak jak se má ochrana před bleskem navrhovat a nebudeme poslouchat ty, kteří jí evidentně nepochopili.

Pokud si článek přečtete ještě jednou a tentokrát pozorně zjistíte:

1/ Provést analýzu rizika dle ČSN EN 2305-2
2/ v rámci této analýzy provést ekonomické vyhodnocení návratnosti ochranných opatření /netýká se samozřejmě rizika ztráty lidského života/
3/ Navrhovaná ochrana je vždy určitým kompromisem oproti maximalistické mu řešení
4/je potřeba jednotlivé profese sladit, tak aby ochrana byla co nejkvalitnější a nejefektivnějš í, již realizované hromosvody musí být udržovány v odpovídající stavu
5/ nedělat izolovaný hromosvod na stavbách, které se dají využít jako faradayova klec.
6/ nechránit detaily, které se nevyplatí chránit a jejichž zásah nezpůsobí požár.
7/ neustále v jednotlivých krocích zvažovat efektivitu a ekonomickou stránku /ČSN EN 2305-2/
8/ nebát se nové řady norem, protože principy se za posledních sto let nezměnili, jen toho víme víc a můžeme si díky statistickým průměrům šetřit, ale s rozumem protože 1,5 dítěte jsou 2

Doporučuji si přečíst i ostatní Davidovy články:
http://elektrika.cz/Members/prispevky?autor=david

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.