Autor Téma: Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?  (Přečteno 22253 krát)
Benjamín Škára
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 05.03.2009, 20:16 »

Nedávno som narazil na jeden prapodivný zvod.  Bleskozvod starší, z obdobia platnosti STN 34 1390, niekto vykonal obravy (výmenu) zvodov a tento sa im akosi napodaril. Asi sa im nechcelo robiť uzemenie v mieste pôvodného (býval tam uzemňovací prívod z lana FeZn, čo bolo pravdepodobne závadou v RS, preto došlo k výmene) v mieste chodníčka okolo domu a potiahli ho takýmto spôsobom do predzáhradky.

Myslíte, že je to dobré riešenie, netvorí náhodou slepý koniec?
Aký je váš názor?

#116#


* DSC07177.JPG (170.17 KB, 450x600 - prohlédnuto 2214 krát.)

* DSC07181.JPG (121.93 KB, 450x600 - prohlédnuto 1817 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 05.03.2009, 22:54 »

Slepý konec snad ne, ale ty oblouky ohybů by mohly mít větší poloměr, a taky s tím nemuseli tak blízko k tomu oknu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.03.2009, 07:29 »

Není důležité co tomu řekneme my, ale co tomu "řekne" blesk. Možná "radostí" přeskočí i na to červené zábradlí...
Víte, co to dalo u nás ve vsi na jednom domu za práci, aby při rekonstrukci střechy zachránili původní jímač hromosvodu, i s tou pěknou "spirálkou" co je omotaná kolem jímače?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.03.2009, 07:38 »

Tipnul bych, že udělali takovou klikatici z důvodu, aby se dostali do volného terénu (přímý směr svodu jde do betonu) kde se dá sestrojit zemnič.
To provedení svodu se mě také nelíbí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
zerotest
« Odpověď #4 kdy: 06.03.2009, 08:24 »

Použil bych klasika: , ,  Hujere a co ta kaňka, a v tvém věku,, .
Když pominu ty oblouky, vodorovnou část uprostřed domu, průchod kolem balkónu a v jednom místě se mi zdá že jde dokonce nahoru, tak si myslím, že svod je bez chyb. Proto měl být veden po šikmině střechy a celkem elegantně skoro rovně sveden k zemniči.  Těžko říct jestli za to provedení může zhotovitel nebo majitel, který si nechtěl za žádnou cenu nechat vrtat do domu-střechy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.03.2009, 12:40 »

Z fotek není vidět na celý objekt. Nabízela by se varianta toho svodu po rohu objektu. Stará norma dovolovala provedení této varianty nad zemí / po zemi / např. z důvodu zpevněného povrchu. Je asi jedno jestli by to bylo těsně nad zemí nabo tak jak je to teď.Dalo by se uvažovat i tak, že to zábradlí je samostatný náhodný zemič a vzdušná vzdálenost by mohla posloužit jako jiskřiště. Pokud by došlo k zásahu blesku, tak spojení se zábradlím znamená vždy problém pro držícího se chodce. V případě nespojení zábradlí s hromosvodem by mohl být problém až v případě opravdu silného úderu. V tomto případě úderu blesku už je asi špatně v obou případech. Každopádně pro pohyb osob při bouřce po tom úzkém chodníku se mě zdá přijatelnější ta nadzemní klička.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 07.03.2009, 11:32 »

Jak už napsali kolegové výše, neviděl bych osobně problém ve změně směru toho svodu, někomu se to pohledově možná nelíbí, ale neřekl bych, že to odporuje něčemu. Funkce svodu je svést bleskový proud do země, a to svede.
Ale to okno, zábradlí, poloměry ohybu... zle
Stálo by za zvážení na tomto úseku svodu použít izolovaný svod a zábradlí připojit k zemniči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 07.03.2009, 16:53 »

Mimochodem, teď jsem si ještě všiml toho bílého sdělovacího kabelu mezi oknem a hromosvodem  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #8 kdy: 07.03.2009, 20:09 »

A není to učební pomůcka jak na několika metrech namačkat co nejvíce chyb?
Tak schválně:

Ohrožení života lidí u vchodových dveří.
Ohrožení života lidí u zábradlí .
Ohrožení života lidí na balkonech.
Ohrožení života lidí u zařízení na konci toho kablíku.
Vysoká pravděpodobnos t , ,narovnání,,  3x ostrých ohybů drátu.
Kvalita řemeslného provedení je mizivá.

PS: Toto je přesně příklad obecného nepochopení toho co je a kam opravdu patří OU  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Benjamín Škára
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.03.2009, 10:05 »

Ďakujem páni za Vaše názory. Prikladám ďalšie foto z daného objektu.

Foto "bližší detail" je priblížením onoho zvodu, foto "celkový pohľad" - pohľad na objekt, foto "káblik" zobrazuje káblik, pravdepodobne od STA omotaný okolo zvodu a nie je jediný, našlo by sa ich viac (jeden blízky úder blesku a domáci môže meniť minimálne televízor),  foto "prasačina" sa nedá inak pomenovať, lebo podľa môjho odhadu sú zvody opravované tak 5-8 rokov dozadu, asi si to robil niekto z domácich, lebo inak nevidím dôvod prečo niekto ponechal pôvodnú ochrannú trubku a nedal nový ochranný uhoľník (a pozeral som, nie je utesnená a ak si dobre spomínam, STN 34 1390 hovorila o utesnení vodivou upchávkou, ale to by bol ten najmenší problém) no a foto "ďalšia prasačina" je z podobého súdka, ako sa vyhnúť rozbíjaniu betónika okolo domu, využiť dilatačnú špáru na zvod.

No a na záver, bližším pohľadom na jednotlivé prívody od uzemňovačov som sa presvedčil, že buď sa šetrilo na materiáli, alebo si to robili domáci, lebo všetky uzemňovacie prívody sú z vodiča FeZn fi 8!!


* bližší detail.jpg (96.16 KB, 800x600 - prohlédnuto 1272 krát.)

* celkový pohľad na objekt.jpg (97.18 KB, 800x600 - prohlédnuto 1091 krát.)

* káblik.jpg (95.94 KB, 450x600 - prohlédnuto 1197 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Benjamín Škára
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.03.2009, 10:07 »

ďalšie prílohy...


* prasačina.jpg (86.47 KB, 450x600 - prohlédnuto 1061 krát.)

* alšia prasačina.jpg (95.11 KB, 450x600 - prohlédnuto 1412 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 08.03.2009, 10:50 »

Z uvedených fotografií se mi líbí, jak je řešena atika, ale to je asi tak všechno. Nádherný příklad toho, že je třeba u práce přemýšlet a když už na to firma nemá, tak si nechat prostě a jednoduše vypracovat projektovou dokumentaci a podle ní to pak provést.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.