| | |-+  Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe?  (Přečteno 3481 krát)
Vaněk Stanislav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.06.2006, 00:40 »

Obchodní dům má max. 80 kW celkového příkonu. Kolik by jste prosím dali hlavní jistič /deion/? S nepřímým měřením se počíta.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.06.2006, 06:16 »

Pre súdobý príkon 80kW (pokiaľ si rozumíme že celkový príkon nie je inštalovaný) by som dal deon nastavený na 130-140A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #2 kdy: 21.06.2006, 16:22 »

Pokud je to napájení z distribuční sítě, tak 160A (nebo 125A, ale to je asi málo) Mezi hodnota žádná není.
To, že to jde nastavit, neznamená, že to lze použít.
Otázkou je co je tam za spotřebiče. Pokud tam bude nějaký motor (asi ano, výtah),  tak vzhledem ke spolehlivosti radši 160 A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.06.2006, 20:51 »

Vážení přátelé,
v zadání je pouze činný příkon. Jistič bude namáhán zdánlivým proudem. Chybí vstupní údaje!!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 22.06.2006, 08:31 »

při cos fi 0,95 bude protékat In=121,5A. Doufám, že jste nezapoměli na soudobost. Takže lze doporučit 125A pokud nebudou instalovány žádné motory a bude to perfektně rosfázované což pochybuji. Lze navrhnout také jistič s nastavitelným proudovým zatížením (nastavením lze dosáhnout hodnoty např. 137A) ale to se nebude asi líbit rozvodným závodům.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #5 kdy: 22.06.2006, 09:26 »

S nějakou soudobostí se u OD moc počítat nedá, největší příkon má obvykle chlazení (u prodeje potravin) a osvětlení. Toto obvykle běží téměř nepřetržitě, po celou otevírací dobu. 


U OD bych jako provozovatel zcela určitě požadoval nějakou rezervu na hlavním jističi, přetížení a vypínání hlavního jističe je u OD hodně nežádoucí. Co se týká měsíčních stálých plateb za hlavní jistič, je to rozděleno do 125A a do 160A, nic mezi tím. 125A se mi zdá málo, navrhoval bych 160A.


Ale jistě by bylo vhodné rozvést jednotlivé příkony - osvětlení, chlazení, klimatizace, výtahy atd... 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno