Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 29.05.2006, 20:08 »

<p>Požárníci po prohlídce penzionu doporučili majiteli instalovat nouzové osvětlení únikových cest s piktogramy (stále svítící zřejmě) na chodby vedoucí od pokojů v horních patrech do přízemí a ke vchodům. </p>
<p>Ok. </p>
<p>Ovšem nijak nekomentovali vinárnu která je částečně v suterénu - žádná okna, takže bez světla je tam úplná tma a vchod je jen jeden dveřmi z chodby. </p>
<p>Velikost maximálně pro cca 20 lidí  (dva větší stoly + lavice u krbu). </p>
<p>Nemělo by být stejné osvětlení instalováno i zde? </p>
<p>Proč ale požárníci nic neříkali? </p>
<p>Bohužel nebyl jsem u toho.</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 29.05.2006, 22:38 »

Sucharové prominou, ale nedá mi to: Možná se tam ožrali a zapomněli na to !

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 30.05.2006, 08:32 »

Jó hasiči!:?!  Přes jejich dokonalá rozhodnutí vlaky nejezdí! Co jejich vážené slovo, to klenot neřkuli perla. \po ukončené prací  v  penzionu, v cestičkách kterými šli domů - bylo nablito. 


Doporučuji dostudovat ČSN EN 1838,ČSN EN 50172, Případně HD 384/HD60364 soubor Elektrické instalace budov.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.05.2006, 17:58 »

Stále svietiace piktogrami sa dávajú do kín, divadiel a pod. V penzione nemusia byť stále svietiace, ale napojené na obvod s automatickým zapnutím pri prípade výpadku el.en. A či vôbec tam majú byť vyplýva pre koľko ludí je ten penzion. Keď tam projektant požiarnej ochrany objektu neudal evakuačnú únikovú cestu, tak tam možná ani nemusí byť a prípadne postačia fosforucujúce piktogrami bez el. energie. Všetko zaleží od riešenej kapacity a počtu podlaží penzionu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.05.2006, 18:34 »

Milan Selezan
No právě - stále svítící do kin divadel a také diskotéky a to i z důvodu, že tam nejsou okna a je "tma". Proto si myslím, že té vinárně (žádná okna - intimní osvětlení - šero - navíc krb) by s.s. nouzák určitě slušel.

Píšete že v penzionech s.s. nouzové osvětlení bý nemusí, pouze v případě výpadku. S dovolením použiji selskou logiku: Blafne to, během několika málo minut je chodba v 2.N.P. zakouřená. Hosté by rádi utekli ale před chvilkou se nastěhovali, tak ani nevědí kde je to schodiště kudy přišli, sice už pěkně hoří, ale proud stále jde, takže nouzáky s piktogrami nesvítí. Nakonec se tam tři udusí, dva metry od schodiště pod nesvítícím nouzákem...
Fosforeskující piktogrami mají, ale právě požárníkům nevyhovují.

Bohužel s tím projektantem požární ochrany objeku to je asi tak, jak píšou páni Doležal a Kořínek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Pavel Beran
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.05.2006, 18:59 »

Existuje firma, ktera nabizí zajimave řešení. Pokud je vinárna vybavena zařivkami, nahradíme li je specialními dokaži po vypadku EL. proudu svitit ještě požadovanou dobu nějakou minimalni intenzitou

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stale se učim, ale už bych měl něco umět...
Student VUT Brno
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 30.05.2006, 19:06 »

V předmětu normy ČSN EN 1838 čl.1 jsou stanoveny požadavky na osvětlovací soustavy nouzového osvětlení instalované v budovách nebo místech kde jsou takové soustavy požadovány, což se týká především těch míst, které jsou přístupné veřejnosti nebo zaměstnancúm. To je citace normy. Z toho odvozuji, že všude kde jsou zaměstnanci,nebo má přístup veřejnost, musí být instalováno nouzové osvětlení. Osvětlení  únikových cest řeší požární normy ČSN 73 0802, 73 0804. V požární zprávě by mělo být určeno co je úniková cesta, jestli je chráněná, nebo nechráněná, o jaký typ únikové cesty se jedná, nebo jestli je NO nutné. V pořární zprávě může být po pospouzení požárních rizik uvedeno,že NO není nutné. Nouzové osvětlení se spíná většinou při výpadku. Pokud je instalace pod napětím, tak svíti osvětlení,které je daleko výkonnější než osvětlení nouzové. Jestliže je chodba zakouřená, že není vidět tak asi nepomůže ani to nouzové osvětlení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.05.2006, 21:09 »

Děkuji, norma už je na cestě.

Josef Nosek:
V modelové situaci uvažuji o nouzovém osvětlení únikových cest s piktogramy. Takže doplňuji, hoří:

Hosté by rádi utekli ale před chvilkou se nastěhovali, tak ani nevědí kde je to schodiště kudy přišli, sice už pěkně hoří, ale proud stále jde, takže hlavní osvětlení svítí ale v síti chodeb a dveří není jasné kam běžet. Nouzáky se šipkami totiž nesvítí takže v oblacích kouře jsou špatně viditelné. Nakonec se tam tři udusí, dva metry od schodiště pod nesvítícím nouzákem s šipkou...

prosím nemlaťte mě

Koukám co jsem to vyplodil za příšernou otázku, mělo to být tak:

Stále svítící nouzové osvětlení - musí být pouze na únikových cestách? Co vinárna v suterénu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 31.05.2006, 08:07 »

Snad jen trochu ze života. Ke každé stodole, domu, fabrice se vyjadřují hasiči nebo osoby odborně způsobilé pro výkon této profese. ONI by v první řadě měli mít tolik odborné znalosti ABY řekli své rozhodné : sem jo, tady nemusí být NO.   Bohužel mám smutnou zkušenost s tím že za nemalé peníze bylo vypracováno požární posouzení všeho včetně nouzáků, ale v průběhu kolaudace bylo jiným hasičem vytýkáno co není a co je štatně. Asi to to je podobné jako v naší elektrikářské branži. Co jeden zakáže druhý s klidným svědomím povolí. Pak už zbývá opravdu jen te selskaj rozum. Když myslím tak vím a když vím tak jsem myslel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #9 kdy: 31.05.2006, 08:07 »


Pane Nosku, Vaše odvození že v budovách nebo místech, které jsou přístupné veřejnosti nebo zaměstnancúm MUSÍ být instalováno nouzové osvětlení z čl. 1 ČSN EN1838 bohužel není správné - kde jste viděl slovo "MUSÍ"? Osobně jsem na takové pokroutky dost choulostivý, protože pak vznikají zbytečné fámy. A není to laciná záležitost, abychom takto tahali peníze z kapes stavebníků. Uvedená norma definuje a předepisuje JAK má být nouzové osvětlení provedeno. KDE má být instalováno a jakého charakteru, stanovují jiné předpisy a na jejich základě např. požárně technická dokumentace.

To all: Obvykle je nouzové osvětlení u ubytovacích zařízení předepisováno jen v únikových cestách ubytovací části. Osobně bych se ani necítil dobře v intimní vinárně, kde by světlo svíček doplňovaly stále zářící nouzáky. A proč stále svítící nouzáky na chodbách ubytovací části? Jednoduše proto, že plní i funkci nočního orientačního osvětlení. Jen dodám, že lze zvolit nouzáky s jedním nebo se dvěma světelnými zdroji (zvlášť pro trvalé a nouzové svícení) - každé mají svoje výhody i nevýhody.

Pane Jindro, jestliže byl projekt schválen bez nouzáků ve vinárně, tak ho klidně dodržte nebo se ptejte přímo projektanta, jistě věděl co dělá.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 31.05.2006, 09:01 »

Já jsem pochopil dotaz tak, že ve vinárně není vůbec nic, byť p.Jindra hovořil o stále svítících piktogramech. Ale dovedu si představit, že by v blízkosti odchodu z vinárny byl jeden kus esteticky přijatelného NO s autonomním akumulátorem, i když by  to žádný předpis nepředepisoval .

Malé odbočení:  Já např. osobně mám takové NO v mé koupelně a zákazníkům to "vnucuji",  protože až jednou v 70.letech "zatmí" namydlení v kluzké vaně a nebo malý vnouček ve tmě dostane strach, tak to určitou službu udělá.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #11 kdy: 31.05.2006, 09:04 »

To Nosek: Chcete říci, že orientační NO musí být i v penzionu o jednom nebo dvou ubytovacích pokojích? Na svých cestách jsem se v malých penzioncích vytvořených z RD nikdy nesetkal s NO. Totéž platí i se zaměstnanci. Někdo provozuje živnost v jedné místnosti a zaměstnává tam třeba jen jednu osobu. I tam musí být NO. Přiznám se ,že nevím. NO jsem projektoval pouze u větších staveb s prostory, kde se shromažďuje větší počet lidí. Tam to vyplývá právě z požadavku PD požární části.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 31.05.2006, 12:52 »

Predtým som to nespomínal, ale keď vyplynie z požiadavky riešenia požiarnej ochrany núdzové osvetlenie lebo sa jedná o únikovú cestu, tak   automaticky požiarnik požaduje aj použitie káblov, ktoré musia byť bezhalogenové, prípadne v niektorých prípadoch aj so zvýšenou funkčnosťou počas požiaru.Na Slovensku je to vo vyhl.č.94/2004(možnosť stiahnuť z www.zbierka.sk.) Tá predpisuje  pre rôzne objekty a podľa počtu osôb únikové cesty a z toho potom vychádza potreba-nepotreba na núdzové osvetlenie. Je to rôzne pre ubytovacie priestory, iné nemocnice, iné supermarkety atď. Ináč z tejto vyhl. vyplýva, že ak je ubytovňa pre viac ako 20 osôb a konštrukčný celok je horľavý a 50ľudí ak je nehorľavý, musí byť EPS a potom k tomu vyplýva aj núdzové osvetlenie. Podobne musí aj pre podzemné podlažia keď sa tam zdržuje viac ako 20ľudí (je jedno či horľavý alebo nehorľavý konštrukčný celok).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 31.05.2006, 14:04 »

Nezbývá mi než abych reagoval na kritiku mojeho příspěvku. To slůvko "musí" jsem tam asi neměl dávat, ale když si přečtete celý příspěvek, tak tam píšu že když někdo posoudí rizika a řekne že tam NO být nemusí, tak se tam dávat nebude. Ještě jedna připomínka. Mluvíme o NO v únikových cestách. Norma
ČSN EN 1838 hovoří o soustavách nouzového osvětlení. To může být nouzové únikové osvětlení, nouzové osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení, nebo osvětlení prostorů s velkým rizikem. V podstatě může být NO v kdejakém provozu, pokud někdo posoudí rizika a rozhodne, že při výpadku el. energie hrozí v určitém provozu nebezpečí. A je jedno, jestli je tam úniková cesta nebo není.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 31.05.2006, 16:01 »

Všetci sme si vedomí, že NO v niektorých objektoch môže-ale nemusí byť a potom o tých, kde MUSÍ byť. O tých prvých si myslím že je zbytočne strácať čas. Dotazovaný objekt penzionu s vinárňou je však na hrane môže-musí. Nemáme dostatočné podklady. V predchadzajúco m príspevku som naznačil, že čo je potrebné k posúdeniu. Logika je jedná vec, to je v oblasti môže-musí, ale o aký objekt sa presne jedná to nevieme posúdiť nakoľko k tomu nemáme podklady a preto či musí? je otázne.  Všetko záleží na konkrétných podmienkach, konštrukcia budovy, kapacita osôb, únikové alebo evakuačné cesty, atď. ktoré predpisuje vyhláška. Tá slovenská viac menej vychádza ešte z podobnej československe j, číslo neviem. Vôbec nás potom nemusí zaujímať či si dal niekto do čapice alebo nie, ale či je to treba alebo nie.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 31.05.2006, 21:31 »

Děkuji všem za příspěvky.

Stále svítící osvětlení byl informační šum (tichá pošta - já byl na konci),  budou svítidla s autonomním zdrojem svítící jen v případě výpadku dodávky el.en. v souladu s tím co píše pan Milan Selezan.
Poznámka o EPS je zajímavá - dnes jsem tuším zaslechl slova o kapacitě 70 lidí - a kde nic tu nic. Pokud platí v Čechách stejná čísla...

Do vinárny dostanou taky jeden a basta, majitele jsem ukecal, zmiňovaný typ NO svítidel ho nezrujnuje.

Čekal jsem jestli mi někdo začne vymlouvat moji strašidelnou story ... ale to je nesmysl, jak zde píšete vše je odvislé od posouzení na místě.


Taková poznámka pod čarou - fascinuje mě jaké rozdíly jsou v požadavcích komisí pokud se kolauduje nová budova, a jaké mají když se provádí pravidlená kontrola. Doslova propastný rozdíl. Ve výsledku mají všichni papír se stejným razítkem, ovšem bezpečnost je o řády jinde. Rychlý pokrok je fajn, ale kde to skončí? Svítící blikající podlahy až k východu? Mluvící dveře?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 31.05.2006, 21:47 »

P.S. Nedávno jsem někde četl, že se připravuje nová norma na úrovni EU, podle které budou NO svítidla s šipkami umisťované do výšky půl metru nad podlahou, protože kouř se drží nahoře a u podlahy je líp vidět. Takže vše současné bude brzy zase špatně.


Ještě přidám story, asi před měsícem hořelo v paneláku u bratrancovo souseda, byt hned vedle. Bylo asi půl jedný v noci když ho vzbudil křik z chodby, vykouk a viděl kouř, popad kýbl s vodou a mazal dovnitř. Dostal se pár metrů od hořícího jádra a bylo tak strašný vedro, jednou se nadýchl a tak se s ním zatočil svět že i stím plným kýblem mazal zlomený v pase v záchvatu kašle zpátky na chodbu,ani to tam nevyšplouch. Elektrikář z Mosteckých povrchových dolů - žádný máslo. Pak mi poslal fotky, jádro zmizelo, radiátory popukaný jak papiňáky a třeba televize v místnosti kde nehořelo získala nový aerodynamičtěj ší design... Jo jo, tak to bývá když někomu vezmou elměr a svítí si svíčkama.... Na Mostecko se nestěhujte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jiří Děd
« Odpověď #17 kdy: 20.11.2007, 13:02 »

,
situace: čtyřpodlažní obytný dům, celkem 15 bytů, přístup denního světla do chodby jen v přízemí a v posledním podlaží. V domě jsou instalovány dva okruhy osvětlení, jedno "normální" s časovým spínačem, spínané uživateli, druhé "bezpečností" se stále svítící 38W zářivkou a kondenzátorem napájejícím světelnou diodu (svítí po zhasnutí zářivky) - podle množství přívodních drátů mají zřejmě oba zdroje - zářivka i dioda - vlastní el. okruhy. Tyto světelné body jsou na každém podlaží minimálně tři, a to včetně prvního a posledního s denní světlem, celkem tedy 14 svítidel svítících 24 hodin a 365 dnů v roce na plný výkon. Účet za el. energii společných prostor si nepřejte vidět! Investor tvrdí, že to tak musí být, že zářivky musí svítit trvale. Má pravdu - a pokud ne, o jaké normy či vyhlášky se můžeme opřít?
Předem díky za věcnou radu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč nesmí být nouzové svítidlo zároveň svítidlem provozním?
 Musí být v budově ZŠ nouzové osvětlení?
 Nevíte? Prý vyšel nový předpis na zkoušení nouzového osvětlení!
 Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu?
 Jaký je správná postup pro roční kontroly nouzového osvětlení?
 Jak hodnotíte napojení nouzového osvětlení na zásuvkový obvod?
 Existuje norma, která v ČR řeší druh kabeláže k NO svítidlům?
 Co je to malý časový odstup?
 Nemáte někdo nějaké zkušenosti se systémem DISANO?
 Za jakých podmínek má být veden deník nouzového osvětlení?
 Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m?
 K čemu slouží svorky nouzového svítidla označené TELE?
 Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?
 Kdo může dodavatelsky vyměňovat akumulátory nouzového osvětlení?
 Jak a čím změřit kapacitu baterie v nouzovém světle?
 Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?
 Jak postupovat při revizi nouzového osvětlení?
 Ako urobiť kontrolu núdzových svetiel ?
 Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle?
 Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Nouzové osvětlení a návaznost na úřady
 Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?
 Nouzové osvětlení v základních ČSN
 Druhy nouzového osvětlení
 Bezpečnostní značky nouzového osvětlení
 Definice svítidel nouzového osvětlení
 Umíte dobře navrhovat nouzové osvětlení?
 Musí se dělat nová revize v případě výměny svítidel nouzového osvětlení?
 Systémy nouzového osvětlení
 Nouzová LED svítidla a bezpečnostní značky GuideLED
 Noční akumulátorové svítidlo
 Proč pro nouzák v EXu musí mít nyní nestandardní akumulátor?
 Jaký je rozdíl mezi náhradním a nouzovým osvětlením?
 Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full?
 Co napsat do vyhodnocení pokud nesvítí jedno nouzové svítidlo?
 Ochrana před bleskem a přepětím pro systémy nouzového osvětlení
 Nevíte někdo jestli se vyrábí NO kombinované i jako noční osvětlení?
 Jak řešit opakované poškození nouzového zdroje Lider-EVG LE/36/1?
 Kedy musí svietiť núdzové svietidlo?
 BEGHELLI: Katalog Nouzová svítidla a systémy nouzového osvětlení
 Kdo může provádět revizi nouzového osvětlení?
 Jaký typ zářivkové trubice použít pro nouzové osvětlení?
 Jak správně zapojit nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 50172 čl.5.2 ?
 Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
 Musí být nouzové osvětlení i v zázemí pro zaměstnance kde nejsou okna?
 Musí být povinně osazeny testery (on/off) nouzového osvětlení?
 SCHRACK: Nouzová svítidla s unikátní OLED technologií
 Lze dnes používat staré ruční nouzové osvětlení kulturního domu?
 SCHRACK: Autonomní nouzové svítidlo K2 LED 3-8h.
 Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?
 Kabelové trasy pro nouzové osvětlení
 Existuje do bytového rozvaděče mobilní nouzové svítidlo?
 Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
 SCHRACK: Katalog systémů nouzového osvětlení 2017
 Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
 Musí být nouzové osvětlení ve škole?
 Jak chápat směr bezpečnostních šipek "nahoru" a "dolů" na únikových cestách?
 Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
 Systém autonomních nouzových svítidel CGLine+
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 KATALOG: Nouzové osvětlení a svítidla Beghelli
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi. (Repríza)
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - teorie v praxi
 Katalog nouzového osvětlení BEGHELLI ELPLAST
 LIVE EATON: Bezpečnost osob - Nouzové osvětlení, požární komponenty
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - návrh a jeho ověření pomocí softwaru
 Monitoring a ovládání autonomních svítidel pomocí CGLine+
 Centrální bateriový systém DualGuard-S pro nouzové osvětlení
 O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií?
 Je správně zapojení nouzového osvětlení dle EN 50172?