Autor Téma: V jakých vzdálenostech lakovny je povoleno mít zásuvky?  (Přečteno 13727 krát)
Pavelka Jaroslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.02.2009, 19:09 »

Známý je truhlář a má lakovnu, kde by rád zásuvku na 230V.
Stříkací kabinu nemá, stříka na dřevěných kozách.
V jakých vzdálenostech je povoleno mít zásuvky?
Nemáte někdo třeba nákres zón v tomto prostředí?




#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.02.2009, 19:20 »

Pane Pavelko:
obávám se, že na lakovnu nějaká obecná ČSN s Ex zónami neexistuje.

Dle ČSN 332000-3 je zapotřebí zpracovat "Protokol o určení prostředí" a podle toho naprojektovat zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Jiří Lukš
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.02.2009, 12:53 »

Norma ČSN 33 2000-3 se zabývá prostředím z hlediska úrazu elektrickým proudem. To je v tomto případě nedostatečné. Musí být použita norma ČSN EN 60079-10   Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 10:
Určování nebezpečných prostorů. Více se nebudu rozepisovat, neboť výbušná atmosféra není vhodné pole pro laiky a  kutily. Cesta vede pouze přes projektanta, odborné firmy a RT s "B". I lakovny a lakovací boxy mají své normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2009, 13:13 »

Bez protokolu určení vnějších vlivů a PD se nedá žádné zásuvka montovat. Pryč od toho!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
kajmanovec
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2009, 15:37 »


Nedá se než souhlasit s uvedenými příspěvky. To opravdu není místo pro nějakou svépomoc.

#117#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 17.02.2009, 17:46 »

TO : Lukš

Lakovna, kde se používají vodou ředitelné barvy, nemá žádný Ex prostor. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Lukš
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.02.2009, 18:14 »

To: Miroš
V dotazu hovořil o zónách, proto já hovořím o výbuchu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.02.2009, 16:49 »

To: Miroš
V dotazu hovořil o zónách, proto já hovořím o výbuchu.
Třeba myslel zóny s vodou a vlhkostí od těch vodou ředitelných barev.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 18.02.2009, 20:46 »

Pokud tazatel řádně nepřednese svůj problém, je potom těžké radit . ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 18.02.2009, 23:17 »

Přesně jak už přednesli kolegové.Nejpr ve je potřeba určit rizika (vnější vlivy ) a teprve po té můžete hledat technické řešení. Obráceně je to nesmysl.
Správný postup je od projektanta ,  přez prováděcí firmu až k RT.
 
Buď te velmi opatrný. Pokud budete chtít kamarádovy vyhovět za každou cenu (nejlevnějc) ,  tak se vám to může ošklivě vymstít. Cesta do pekla je lemovaná právě takovými dobrými skutky. Už mnohokráte se o tom přesvědčil snad každý z nás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 13) Jaká platí podmínka pro pospojení, pokud jsou velké kovové předměty a zařízení umístěny uvnitř budov ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 14) Mohou sloužit vlastní kovová technologická zařízení (kolony a pod.) a jejich kovové nosné konstrukce u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů jako jímací zaříz
 15) Jaký se požaduje počet svodů u zařízení, která jsou umístěna v nezastřešených výrobnách kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 16) Jakou musí mít kovové potrubí minimální tloušťku, aby je bylo možno u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů, použít jako náhodné jímací zařízení?
 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Kde sehnat klíče na nevýbuchy?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Kam nejlépe umístit detektor plynu?
 Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
 Jaké přístroje (zásuvky, vypínače) a svítidla můžu použít v autolakovně?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Jaké musí být certifikáty pro materiál v zóně s nebezpečím výbuchu?
 Lze instalovat WiFi zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Aké prístroje používate pri revíziách vo výbušnom prostredí?
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 23) Jaký izolační odpor musí být u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru a souvisejících kabelů s napětím do 500 V (s výjimkou SELV) (musí se měřit při DC 500 V)?
 Kde zohnať ručnú prenosnú lampu do výbušného prostredia?
 Ako namontovať kameru do výbuchu?
 Použitie elektrickej váhy v prostredí s nebezpečenstnom výbuchu.
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 V Ex-prostředí: Zajímalo by mě zda ten plyn, co je uveden ...?
 Nemáte schema zapojenia rozvadece cerpacej stanice?
 Poradíte někdo výrobce zářivkových trubic pro reklamy u benzínové pumpy?
 Podle které normy revidovat v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
 Může posouzení jiskrově bezpeč. obvodů provádět RT?
 Aká norma platí na montážne jamy v servisoch?
 Který předpis nařizuje bezpečnostní vypínání plynové kotelny?
 Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
 Kdo smí provést revizi hromosvodu na objektu s nebezpečím výbuchu?
 Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
 Znáte někdo výrobce - dodavatel antistatického nářadí s certifikátem EX?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je možné použiť plastové trubky na el. inštaláciu v reg. stanici plynu - zóna 2?
 Proč je nutný čtyřpólový stykač v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Jaký typ kabelů zvolit ve skladu hořlavých kapalin?
 Jaký typ svítidla navrhnout do seníku?
 IRIS: 10. konference "Rizika nebezpečí výbuchu"
 Víte, jak umí bouchnout obyčejná pšeničná mouka?
 AMPER 2011 - Oceněné nevýbušné svítidlo Elektrosvit
 Znáte předpisy o instalacích ve výbušných prostředích?
 Co potřebuji pro výrobu rozváděčů do výbušného prostředí?
 Aký typ kábla je možné použiť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu?
 Ako sa prakticky meria impedancia na zariadeniach vo výbušných prostrediach?
 OKD: Redakční fárání -750m v Darkově
 Jak se orientujete s elektroinstalacemi ve výbuchu vy?
 Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny?
 Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
 Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
 Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
 Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
 Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
 Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
 Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
 Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
 GENERI: Novinky k AMPERu 2014
 Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Topný kabel do výbušného prostředí od Generi
 Za výbuchy v pokusných štolách ve Štramberku
 Kde je možné zakúpiť kľúče na otváranie pevných záverov typ "d" ?
 Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?
 Elektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu
 Praktické zkušenosti z měření prašnosti
 Problematika měření prašnosti v praxi
 Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?
 TIP na ochranné moduly GENERI, řady POD, PON
 Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
 UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy
 Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
 Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
 Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
 Doporučíte mi nějakého výrobce nevýbušných telefonů do hlučného prostředí?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Co z produkce GENERI nasazujete v praxi vy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.