Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  PROFI zóna.
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Môžem uzemniť zbernicu PE aj na inom mieste ako v hlavnom rozvádzači?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Môžem uzemniť zbernicu PE aj na inom mieste ako v hlavnom rozvádzači?  (Přečteno 10544 krát)
Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.02.2009, 10:59 »

Mám sieť TN-C, do pivnice mi ide 3-žilový kábel 3Cx2,5 na zásuvku 230V. V podružnom rozvádzači sú vodiče PE aj N pripojené na jednu zbernicu. Plánujem dať do pivnice bojlér 230V/2000W. Môžem dať na toto vedenie do rozvádzača FI a vodič PE v pivnici pripojiť na kovovú rúru zo studne?

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Spočtený
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.04.2009, 13:58 »

Pokud chcete použít proudový chránič v TN-C, tak musíte rozdělit PEN na N a PE. A v místě kde se rozdělují se to musí uzemněnit. Přes chranič pak půjde fáza a N vodič, zatímco PE půjde mimo chranič.

ale možná sem špatně pochopil otázku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.04.2009, 20:52 »

Já bych se zeptal,co se stane,když přizemním PE někde v rozvodech,pár metrů za rozdělením PEN na PE a N?
Asi nic.
Ještě vylepším provozovateli uzemnění soustavy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #3 kdy: 14.04.2009, 20:57 »

Já bych se zeptal,co se stane,když přizemním PE někde v rozvodech,pár metrů za rozdělením PEN na PE a N?
Asi nic.
Ještě vylepším provozovateli uzemnění soustavy.
Proud tekoucí vodičem N do bodu rozdělení poteče částí do PEN a částí po PE do nového přizemnění. Jak velká část to bude záleží na kvalitě uzemnění. Pokud je hlavní uzemnění uděláno dobře, ničemu to nevadí.

Občas procházím body přizemnění s klešťovým ampérmetrem a je zajímavé, jaké proudy kde bloudí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 14.04.2009, 22:21 »

To Ralbovský:

Píšete, že v podružném rozvaděči máte PE a N kabelu připojenou na jednu sběrnici. Předpokládám tedy, že v té rozvodnici je ta společná sběrnice sběrnice PEN (TN-C).

V tom případě doporučuji následující řešení:

1) Do podružného rozvaděče umístěte, jak píšete, za bojlerový jistič ještě ten chránič. Nebo nejlepší by byl jističochránič . Předpokládám, že zapojení jističo-chrániče je vám známo (na primární svorky jističochránič e přivedete  "L" vodič a "N" vodič napojený z vaší sběrny PEN). Na sekundární svorky pak připojíte vývody ke kabelu k bojleru L+N´. (N´mám na mysli N za chráničem). A konečně PE kabelu připojíte normálně k PEN sběrnici v podr. rozvaděči.

2) Od sběrnice PEN podr. rozvaděče veďte samostatný uzemňovací vodič k nejbližšímu uzemnění.

3) Rouru ze studny byste měl mít na místě hned po vstupu do objektu rovněž připojenu k uzemňovací soustavě v rámci ochranného pospojování (to je z hlediska ČSN povinné)

Odpověď na váš hlavní dotaz, jestli můžete uzemnit sběrnici PE i jinde než v hl. rozvaděči tedy zní ANO.


A zde je pár citací z ČSN 33-2000-4-41 ed.2 na danou problematiku:

411.3.1.2 Ochranné pospojování
V každé budově musejí být do tzv. ochranného pospojování vzájemně spojeny ochranný vodič, uzemňovací přívod a níže uvedené vodivé části:
– kovová potrubí uvnitř budovy pro zásobování např. plynem, vodou;
– konstrukční kovové části, pokud jsou při normálním použití dosažitelné, kovové ústřední topení a klimatizace;
– kovová konstrukční výztuž betonu v případech, kdy je tato výztuž přístupná a spolehlivě propojená.

Jsou-li takové části přiváděny do budovy zvenku, musí být pospojovány, pokud možno, co nejblíže k místu, kde vstupují do budovy.

Dále pak:

411.4.2 Nulový nebo střední bod silové napájecí sítě musí být uzemněn.
.
.
.
POZNÁMKA 1 Jestliže existuje jiné účinné spojení se zemí, doporučuje se, aby ochranné vodiče byly s tímto bodem spojeny, kdekoliv je to možné. Uzemnění u doplňujících bodů rozložené pokud možno co nejrovnoměrněj i může být zapotřebí, aby se zajistilo, že potenciály ochranných vodičů zůstanou v případě poruchy co nejblíže k potenciálu země.


Tolik citace z platné ČSN (předpokládám, že na Slovensku je to stejné).
Hezký večer.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.04.2009, 09:20 »

V novém,satelitním ,venkově není problém pospojit potrubí vstupující do objektu na téměř jednom místě.Ale je zde ještě stará zástavba.Délka mezi místy vstupu potrubí vody,vody ze studny,plynu je i 15metrů.Páskov ý zemnič v základech neexistuje.Ekv ipotenciální svorkovnice-kdo ji za 1.republiky znal?Síť TN-C.Jediné místo na ochrané pospojení-nulový můstek v rozvaděči na stěně objektu.
Z nulového můstku vedu vodič na vodovodní potrubí,do koupelny atd.Jaký minimální průřez Cu vodiče při takových vzdálenostech použít?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Zvolili byste bezdrátový systém nebo raději se sběrnicí?
 Existují jiné propojovací lišty, než ty na jističe?
 Slyšeli jste někdo o inteligentním domu HAIDY?
 Vyšel nový ETS4! Budete investovat tímto směrem?
 Chtěli byste více živých přenosů v reálném čase jako byl například KNX?
 Pozná niekto automatizačné moduly Loxone ?
 ### SYSTÉMOVÉ INSTALACE LIVE!
 Kdo z vás vítá ETS v češtině?
 Proč WAGO asi neoslovuje svou novinkou flexROOM elektroinstalatéry?
 Co myslíte, může i chytrá elektroinstalace zhloupnout?
 Absolvovali jste školení KNX v Jablonci? Existuje něco, co vám uniklo?
 Ako pripojiť 1-YY na holé zbernice vo vonkajšom prostredí?
 Ako sa volá hliniková zbernica ktorá je potiahnutá meďou?
 Jaké máte zkušenosti s rozvodným systémem Mainline?
 Průmyslová sběrnice a komunikace IO Link
 Je vhodné/nutné odepínat obvod DALI sběrnice?
 Doporučíte svým klientům PIPER jako ukázku systémové instalace?
 Výuka systémových instalací na FEKT VUT v Brně
 KNX: ETS Inside - software pro uživatele
 Zajímají vás nejčastěji používané přístroje ABB v systému KNX v roce 2017?
 Jaká může být příčina oxidace měděné sběrnice?
 Jak se zabezpečuje sběrnice KNX proti hackerům?
 POINT I/O rodina modulárních vstupů a výstupů
 Sběrnice v instalacích KNX/EIB
 Jan Franěk představil systémy QUICKLINK a EASY LINK
 Cube67 Hygienic Design určený do potravinářství
 O instalaci a provozu systému ABB-free@home
 Monitorování BUS kabelů
 Sběrnicový modul MVK Fusion pro průmyslovou automatizaci
 Distribuční bloky PTFIX s technologií Push-in připojení
 Sběrnicový systém Cube nabízí rozsáhlé diagnostické možnosti
 Lze vést sběrnicový kabel JYTY konstrukcí dřevostavby?
 Čím rádi ovládáte svou elektroinstalaci? Mobilem, vypínačem?
 Sbírka odborných setkání TECO roku 2020
 Nemáte někdo dokumentaci k sběrnicovému systému KTA10EA440A1?
 Motivační funkce a návaznosti chytrého domu ...
 test5
 xComfort: Řídíme továrnu, řídíme svůj dům ...
 Jaký typ kabelu zvolit pro sběrnici KNX?
 Za jakých okolností může být jedna sběrnice PEN a současně PE?
 Jaké existují možnosti komunikace PROFINET(master) + MODBUS(slave)?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.