IM
|
|
« Odpověď #2 kdy: 10.02.2009, 13:35 » |
|
Ze zadaných hodnot mi vychází jmenovitý zdánlivý příkon 3364 VA, při zanedbání ztrát frekvenčního měniče, které nejsou udány.
|
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #4 kdy: 10.02.2009, 16:06 » |
|
Protože neznám účiník motoru, spočítal jsem pouze zdánlivý příkon motoru (ve VA) jako součin proudu a napětí. Motory jsou 2, jednofázové, na napětí 230V. K tomu jsem připočítal DC zdroj. Ztráty v měničích a další jsem zanedbal neboť nesou známy.
|
|
|
|
|
Petr Liskar
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2009, 17:27 » |
|
Ty motory jsou samostatně připojené přes stykač.
Co je tedy zapojeno na ty dva frekvencni menice?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Petr MATALA
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 11.02.2009, 12:13 » |
|
Vaše zadání mi připadá poněkud zmatečné.Pro nějaký výsledek bych vycházel s těmito parametry
1. obvod s motorem 0,55 kW+měnič - odebíraný proud 3 A 2. obvod s motorem 2,2 kW + měnič - odebíraný proud 11 A 3. obvody s motory 1,1 kW - odebíraný proud 4,6 A 4. DC zdroj 0,1 kW bych zhledm k příkonu nezapočítaval
Vše jednofazově.Ja k uvádí p.Doležal jednotilvé kompnenty je vhodné nějak sdružit,aby vytvořily ce nejvíce rovnoměrnou zátěž. Počítat s proudy 27 A je HARAKYRY.
|
|
|
|
|
|
|
|
|