Autor Téma: Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích?  (Přečteno 3796 krát)
Eduard Berger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.04.2006, 11:55 »

Jednofázová UPS APC 5000 VA v počítačovém rozvaděči je připojena přímo kabelem 6 mm2 a jištěna v napájecím rozvaděči jističem 25 A. Na výstupu jsou zásuvky C13 (10 A) a C19 (16 A). Servery v rack jsou připojeny orginál šňůrami se zakončením C14 - C13 zřejmě max. 0,75 mm2 (10 A) přimo z UPS. Na štítku jsem se dočetl max. jištění vstupu UPS 25 A. O jištění výstupu ani zmínka. Odpovídá zapojení u nás platným normám ?


Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.04.2006, 22:28 »

To: Berger
Pokud chcete něco posoudit, co přidat trochu údajů.
UPS je typu Line-interactive nebo typu On-line?
Co říká dokumentace o jištění výstupů?
Odpovídá UPS ČSN 50091-1?
Co obsahuje schéma zapojení?
Případně další uváděné nebo zjistitelné údaje.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eduard Berger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.05.2006, 15:05 »

Ups je Line-interactive, typ SU5000RMI5U firmy APC. Dodaná dokumentace je zpracována pro přívod  UPS. Na můj dotaz, jak je to s  jištěním výstupů mi dodavatelská firma odpověděla, že by výrobce nevyráběl UPS s výstupními zásuvkami C13, kdyby to nebylo vpořádku. Mne na tom zaráží použité vstupní jištění 25 A. O ochraně výstupu jsem v dokumentaci UPS nic nenašel. Zapojení tady nechci dále rozvádět, protože asi nemá vliv na podstatu dotazu, ochrana výstupů UPS. Jen krátce, je napájena ze dvou přívodů přes IT-SWITCH (přepínač v nule) ze dvou 60 kVA UPS online.
Nestíhám sledovat normy, jsem vytížen problémy s vypočetní technikou. Provádím koordinaci elektroprací na výpočetních sálech prováděných elektroúdržbou .
Za radu předem děkuji.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.05.2006, 00:58 »

Ups typu Line-interactive má výstup přímo propojen na vstup. Ve vámi popisovaném případě, by tak zajišťovalo ochranu před naproudy výstupních kabelů předřazené jištění 25A. Z tohoto důvodu předpokládám, že UPS má vestavěné jištění výstupu, které by mělo být zřejmé z dokumentace nebo schématu. Pokud tyto doklady nemáte, je nutno je vyžádat od výrobce nebo prodejce.
Ohledně Vámi uváděné problematiky zkuste kontaktovat např. Ing. Borise Grínace z firmy UPS Servis s.r.o.,  Kubíkova 12, Praha 8, zda by vám nemohl pomoci.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Může být hlavní rozvaděč před podružnými nainstalován bez jističů?
 Stručně o jištění před elektroměrem
 Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
 Lze jistit topné podlážky pod selata trubičkovou pojistkou?
 Volba jistících a spínacích prvků 2015
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Použít ve stejnosměrném rozvodu jištění pojistkami nebo DC jističem?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Ako správne predistiť prúdový chránič?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Je nutné jistit pomocné obvody samostatným jističem?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Jak se jistí zařízení spínané ústřednou Jablotron 100?
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Existuje pojistka nebo jistič na 750Vst./200Hz?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 23 dotazů.