sniper76
« kdy: 01.02.2009, 20:23 »

Řeším ochranu vyhřívacího obvodu okapů a obvodů RD před přepětím.
Okapy (titan-zinek) budou spojeny s hromosvodem. V okapech topný kabel. Ochranu proti zavlečení přepětí do objektu chci vyřešit "obětováním" tohoto topného okruhu samostatným jištěním před DEHN ventilem. Mám ale dilema. rozdělení sítě na TN-S chci provést za DEHN Ventilem ale topný okruh chci mít se samostatným chráničem. Najde se odborník s radou či lepším řešením?
Děkuji

116
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2009, 21:01 »

Není mi jasné co myslíte tím "před přep. ochranou" a "za přepěťovou ochranou"?  ?? Pokud bude přepěťová ochrana, přechod TN-C-S a jištění okruhu pro vytápění žlabů v rámci jednoho rozvaděče, je technicky vzato jedno v jakém pořadí ve směru od napájení bude vše uspořádáno, protože pokud do takového elektrického zařízení "vstoupí" napěťová vlna proti zemi třeba právě od vytápění okapových žlabů, bude se šířit do všech stran a to především do přepěťové ochrany a je jedno, zda bude zapojena "vlevo" či "vpravo"  Úsměv

Pokud chcete udělat maximum pro ochranu proti přepětí, pak uvažujte tak, že je třeba instalovat ochrany všude tam a co nejblíže k místu přechodu mezi zónami s rizikem úderu blesku, t.j. u vytápění okapových žlabů instalovat v místě připojení topného kabelu z vnitřku obvodové stěny extra rozvaděč s extra přepěťovou ochranou a propojit na HOP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
sniper76
« Odpověď #2 kdy: 01.02.2009, 21:13 »

Obvod pro napájení vyhřívacího okruhu bude na venkovní stěně objektu z hlavního přívodu pro objekt. DEHN ventil v dílně v jednom rozvaděči s rozdělením sítě a připojením na svorkovnici HOP. Protože HOP je uvnitř objektu, nechci dovnitř tahat svod přepětové ochrany venkovní. Celkově jsem se chtěl přepětovce jenom pro topný okruh vyhnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2009, 21:27 »

Tak tohle bude vyžadovat schémátko, nebo alespoň náčrtek situace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.02.2009, 21:47 »

rozdělení sítě na TN-S chci provést za DEHN Ventilem ale topný okruh chci mít se samostatným chráničem.

Ve světle nových informací  Mrknutí nevidím problém vytvořit v hlavním rozvaděči pro objekt odbočku v TN-S jen pro obvod vyhřívání s proudovým chráničem a hlavní část rozvaděče ponechat v TN-C a odtud tak napájet podružné rozvaděče uvnitř budovy. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povinnost ochránit před bleskem pouze budovu, nebo je též nutno chránit uživatele parkoviště?
 Tip na www o EMC...
 Kam uzemnit přepěťové ochrany?
 Potřebuji akreditaci pokud chci provádět měření EMC?
 Kolik použít přepěťových ochran na venkovní motory?
 Je elektrické pole v místnosti od nové elektroinstalace příliš silné?
 Aký druh/typ prepäťovej ochrany použiť k motoru čerpadla?
 Máte již svůj Bulletin DEHN+SOEHNE 2011?
 DEHN: Nový katalog DEHN + SÖHNE 2011
 Aká je účinnosť ochrany proti priamemu zásahu bleskom?
 Jak pohlížet na rozvaděče a instalace pohledem EMC
 Seminář: Praktické zkušenosti soudních znalců při řešení soudních sporů v ČR a SK
 DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
 Čo spravíte, keď sa bude blížiť veľká geomagnetická búrka?
 Jak správně připojit klimatizaci vzhledem k citlivým spotřebičům v okolí?
 Jaké nebezpečí asi při bouřce přinášejí přístroje, které obsahují obrazovku?
 Jak hodnotíte Aplikační příručku EMC od Schneideru vy?
 Projektování a montáž pro ochranu před bleskem ...
 Pozvánka na 4. seminář "Rozbor mimořádných událostí z pohledu soudních znalců"
 Elektromagnetická kompatibilita a inteligentní domy
 Ochrana před bleskem prostor staveb s nebezpečím výbuchu
  Základní ochranná opatření proti LEMP
  Jakým způsobem se stanovuje EMC odolnost transformátoru?
 Edmund Pantůček o EMC a reálných rizicích
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 LAPP: Novinka SKINTOP BRUSH ADD-ON 24
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jak chránit motor a elektroniku rotačního polohovadla před svařovacímu proudem?
 eDEHN#43: Faradayova klec snadno a rychle
 Jak řešíte EMC v případě vedení v drátěném kanálu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.