Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Musí mít koupelna svůj vlastní světelný a zásuvkový okruh?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí mít koupelna svůj vlastní světelný a zásuvkový okruh?  (Přečteno 29908 krát)
IM
« Odpověď #36 kdy: 03.02.2009, 17:54 »

Dovolil bych si přidat svůj názor:
Otázka použití chrániče 30 mA nijak nesouvisí s počtem světelných či zásuvkových okruhů v koupelně či jinde.
Mohu mít jeden chránič pro celou instalaci, nezávisle na počtu  světelných zásuvkových a jiných vývodů. Pochopitelně to má svoje známé nevýhody, záleží jaké hledisko kdo upřednostní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
elektrikar jenda
« Odpověď #37 kdy: 03.02.2009, 18:05 »


Dovoluji si upozornit, že slovo "vývod" znamená něco jiného než "okruh"  Smích
Nicméně právě v dnešní době se hojně můžete setkat se zrcadlem které je napojené ze světelného okruhu a svítí  Šok a zároveň obsahuje jednu či dvě integrované zásuvky 230V napájené rovněž ze světelného okruhu  Šok Šok
 angel  vegeeet

Pane Jindra, dobrý pokus na akademickou diskuzi Super!. Jste odborník a tak si můžete dovolit z recese hnát diskuzi tímto směrem. Úsměv

Pokud opomenu všechna ostatní ustanovení ČSN, tak minimálně v tabulce 7, jsou jasně definovány 3 základní obvody - světelný, zásuvkový a samostatný obvod. Dále je v tabulce upřesněno, kolik minimálně vývodů má každý obvod mít v určité místnosti.

Jediná výjimka byla a je pro bytová jádra - obvod pro bytové jádro. Tuto výjimku si nechal schválit výrobce jader. Nová koupelna není bytové jádro.

Nemyslím si, že se jedná o závažný prohřešek, ale pokud bude v projektu pro koupenu navržený pouze jeden společný obvod pro světlo a zásuvku, je nutné toto řešení považovat jako řešení v rozporu s ČSN 33 2130.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 03.02.2009, 22:23 »

Pánové pozor-do 01.09.2009. platí ČSN 33 2000-7-701 z června 1997 souběžně s ČSN 33 2000-7-701 ed.2
     Účel přechodného období platnosti staré normy, je umožnit dokončení staveb započatých před datem účinností nové normy a ne nenene do posledního dne platnosti projektovat a budovat dle staré normy.

Ano ,světelný obvod v koupelně musí mít také proudový chránič.
Nemusí.
     Odpověď nemusí s odvodněním, že ještě pár měsíců do 01.09.2009 platí stará norma, kde tento požadavek není, považuji za žalostnou Pláč.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #39 kdy: 04.02.2009, 06:01 »

TO:Ladislav Koštejn
TNI je jaká-si rukojeť, jak používat ČSN v praxi......... doporučuji!...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #40 kdy: 04.02.2009, 21:12 »

Nemyslím si, že se jedná o závažný prohřešek, ale pokud bude v projektu pro koupenu navržený pouze jeden společný obvod pro světlo a zásuvku, je nutné toto řešení považovat jako řešení v rozporu s ČSN 33 2130.

  váš výklad normy, na jejíž znalost se odvoláváte  ?? je znovu již podruhé chybný. Poprvé když jste tvrdil, že zásuvkový a světelný obvod v koupelně musí být oddělený, není to pravda, zásuvkový a světelný obvod mohou mít společný přívod  podivej viz. 1.příloha ČSN 33 2130 Z2 - poznámky k tabulce 5.

  Nyní podruhé, když špatně chápete Tabulku 7 (viz. příloha 2) nesmyslně doslovně, zřejmě by jste do každé koupelny přivedl samostatný okruh pro zásobníkový ohřívač vody, pračku a topidlo, sice v té koupelně vůbec nebudou, ale stojí to v tabulce 7, tak tam podle vás asi musí být že?  blboune

  Kromě velkých novostaveb za 10mega s velkými koupelnami se také provádí rekonstrukce nebo jen částečné rekonstrukce v menších bytech, s malou koupelnou, do které se nevejde ani pračka a když se uvažuje vybavení interiéru, topení... tak máte starost kam správně umístit jednu zásuvku 230V aby jste vyhověl zónám 7-701 ed.2. V takové malé koupelně stačí jedna zásuvka 230V u umyvadla pro holicí strojek, fén či nabíjecí základnu zubních kartáčků. Silně pochybuji, že by se našel revizní technik, který by uvedl do závad "malý počet zásuvkových vývodů v koupelně" nebo "nedostatečný příkon",  tolik k Vašemu rozporu ajoooo





* Image1.jpg (62.88 KB, 746x92 - prohlédnuto 494 krát.)

* Image2.jpg (150.5 KB, 727x992 - prohlédnuto 657 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
elektrikar jenda
« Odpověď #41 kdy: 04.02.2009, 22:20 »

váš výklad normy, na jejíž znalost se odvoláváte  ?? je znovu již podruhé chybný.

Pane Jindra,
doporučuji vám konzultaci se zkušeným revizním technikem nebo projektantem. Snad se jim podaří vás přesvědčit a vyvést z omylu, ve kterém žijete. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
SMILEK
« Odpověď #42 kdy: 05.02.2009, 22:43 »

Pane Jindra,
doporučuji vám konzultaci se zkušeným revizním technikem nebo projektantem. Snad se jim podaří vás přesvědčit a vyvést z omylu, ve kterém žijete. Nerozhodný
Tato starostlivost o zvýšení úrovně vědomostí druhých je nepochybně chvályhodná, ale pan Jindra uvedl ke svému tvrzení určité logické zdůvodnění Mrknutí. A nejspíše toto řešení před většinou revizáků obhájí  Super!. Pan Jenda bude mezitím v potu tváře sekat druhou drážku ...  zle
Taková je pestrost života  Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno