Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2?  (Přečteno 4575 krát)
Petr Bryks
*
Offline Offline



« kdy: 06.04.2006, 18:45 »

Tahle otázka se už řešila http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/522309566701,


ale odbočení k podružnému rozvaděči musí mít průřez 6mm2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 06.04.2006, 21:34 »

Odbočení k dalšímu rozvaděči musí být kabelem min. CYKY 4Bx10mm2, podle ČSN 33 2000-5-54 čl. 546.2.1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Bryks
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.04.2006, 23:06 »

Můžete mi osvětlit druhou větu čl. 546.2.1.?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 06.04.2006, 23:28 »

http://www.elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-07-05.4952566925/view?searchterm=koncentrické%20jádro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
štěpán škriečka
« Odpověď #4 kdy: 07.04.2006, 08:26 »

Pane Bryks,


Vodič PEN se po rozdělení na N a PE již nesmí spojovat. Nepíšete jaký je průřez do prvního rozvaděče.


Pokud je vetší než CY 10mm2  nebo AL 16mm2,  tak by možná šlo provést rozdělení až v něm. Jinak odvod jako pro síť TN-S. / 5 vodičů/.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 07.04.2006, 09:18 »

Pane Škriečka, myslím že zde spojovat PE a N nikdo nehodlá. Častým příkladem podobného požadavku, co uvádí pan Bryks je např. rekonstrukce části obytného domu. Do 1. podlaží se nastěhují mladí, předělávají byt a sním i dle současných požadavků elektriku. S tím souvisí výměna stávajícího rozvaděče s přívodem od elektroměru kabelem AYKY 4Bx16. Od tohoto rozvaděče pokračuje stejný kabel o patro výše, do podružné rozvodnice ve 2.np u rodičů, kteří ale zatím s rekonstrukcí elektroinstala ce nepočítají. I když bude stávající kabel nahoru, k podružnému rozvaděči vyměněn za CYKY 5C, stejně se v této horní rozvodnici připojí jako 4B ž/z vodičem na sběrnu PEN, modrý zůstane nezapojen. Jinak pochopitelně razím názor, že provádět novou kompletní instalaci propojováním rozvaděčů 4B kabely je dnes docela prasečina.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
štěpán škriečka
« Odpověď #6 kdy: 07.04.2006, 09:42 »

To Dosbaba,


máte pravdu, takové problémy jsou často v domech kde se nájemníci neumějí dohodnout.


Sám jsem něco podobného řešil a průřez mi neodpovídal nicméně snížením jištění byla instalace bezpečná a provozu schopná. Po dokončení jsem si přál aby sousedovi shořelo vedení a užil si stejné problémy. Ale to už není o elektrice...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.04.2006, 21:39 »

Řekl bych to jednoduše:
Ano, z rozvaděče TN-C-S lze pokračovat vedením TN-C (dle odpovědi pana Beláně) za podmínky, že přívod do rozvaděče, z kterého se má pokračovat vedením TN-C, má také přívod TN-C. Pokud má rozvaděč přívod TN-C-S, nelze již pokračovat vedením TN-C. Ale tento podstatný údaj tazatel v otázce neuvedl.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno