Autor Téma: Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?  (Přečteno 16921 krát)
Eduard Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.01.2009, 19:40 »

V lište na stene je uložených 12 káblov CYKY-J 3x2,5 pre zásuvkové okruhy kanceláríí, istenie v rozvádzači  ističe B16A.

Dodavatel tvrdí že je všetko OK, nakolko tam nebude stále zataženie /kancelárie s PC, varné konvice, mikrovlnky atd...Ale mne sa zdá že v tej lište sa to bude pekne zohrievať, a kým to všetko nezhorí.!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eduard Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 31.01.2009, 19:39 »

poradí niekto ? ako to riešiť /rozpor s normami ,  zákon ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
plhal@atlas.cz
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2009, 19:43 »

poradí niekto ? ako to riešiť /rozpor s normami ,  zákon ?
Pokud mne paměť neklame, tak pouze jemnovitým prodem podle tabulky pro vodiče uložené v liště, s ohledem na horší chlazení, ajk kabelem přímo pod omítkou.Takže 2,5mm2 jistit max 16A, ale s ohledem na větší množství kabelů pohromadě a tedy i zdrojů tepla, bych to jistil tak 13A. Pro jsitotu.
Tohle je můj názor, nikoliv norma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eduard Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.01.2009, 19:58 »

našiel som program Sichr. a tam som zadal tie údaje a program vypočítal Iz 11.5A ! a istenie potom vychádza istenie na 10A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
elektrikar jenda
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2009, 20:03 »

V lište na stene je uložených 12 káblov CYKY-J 3x2,5 pre zásuvkové okruhy kanceláríí, istenie v rozvádzači  ističe B16A.
Dodavatel tvrdí že je všetko OK, nakolko tam nebude stále zataženie /kancelárie s PC, varné konvice, mikrovlnky atd...

Ono to nebude v praxi tak horké ??,  protože všechny kabely nebudou současně přenášet 16A.
Uvědomte si, že jeden kabel CYKY 3x2,5 v liště má zatížitelnost asi 20A a pokud je jištěný 16A, tak povrchová teplota pláště zdaleka nedosáhne maximální hodnoty.

Další polehčující skutečnost je, pokud jsou všechny kabely napojeny z jednoho rozvaděče, tak celkový proud ve všech, nebo jen v některých, může být pouze do velikosti jističe předřazeného na přívodu do rozvaděče. Aby mohly být všechny kabely (10) zatíženy proudem 16A, musel by být na přívodu minimálně jistič 160A.

Takto můžete logicky pokračovat ve svých úvahách na základě skutečností v místě instalace, a  možná zjistíte, že obavy jsou zbytečné. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.01.2009, 22:40 »

Vaše pochybnosti sú oprávnené.
Nedajte na reči a ubezpečenia montážnej firmy.
V každom prípade si preštudujte projekt a s ním porovnajte skutočný stav. Ak je inštalácia zrealizovaná podľa projektu (istenie, uloženie, počet káblov v trase...),  tak oslovte projektanta.
12 káblov v jednom obložení (zväzku) je teplo, s ktorým sa musí počítať. Aj keď ich bude v trase postupne ubúdať.
Ak sa chcete oprieť o normy, tak je to predovšetkým STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-4-43 (oddiel 433),  STN 33 2000-1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 01.02.2009, 09:53 »

V těch kancelářích máte nějakou soudobost.....
To zatížení nebude nikdy na max. proudovou zatížitelnost, nebo jen krátce /např. konvice třeba 2 minuty/
Neznám místo konkrétně,ale dodavatel má asi pravdu!!!
Tady rozpor s normami nebude!.....
To by jste musel mít všechny kabely zatíženy třeba přímotopy a jet 24 hodin na  plný výkon....To se nikdy nestane...../ani když nebude plyn!/...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 01.02.2009, 12:36 »

TO :  Eduard Kučera

Já bych osobně zkontroloval PD se skutečností, jak už psal někdo přede mnou. Pokud je provedená elektroinstala ce dle PD, neřešil bych to. Pokud ale není elektroinstala ce provedená dle předložené PD,  je to problém montážní organizace.  podivej

Spočítal jsem to v SICHRU, no a ten mě nahlásil, že jistič 16A/B, na tento druh a způsob uložení kabelů, je proudově moc. In kabelu pouze 10A, takže jistič 10A/B.
S problémem, že se projektanti, montážní firmy a revizní technici, (myšleno obecně),  nijak moc nezatěžují, správným dimenzováním a jištěním vodičů a kabelů, dle způsobu a druhu uložení, se setkávám velice často. zle
Takže podle mě je Vámi citovaný příklad špatně. ČSN 33 2000-5-523. palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
 Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?
 Vadí neproporcionální zátěž na jednotlivých fázích?
 Kde vyčíst hodnoty pro dovolené proudové zatížení?
 Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
 Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
 Ako vypočítať zaťaženie zbernice DC prúdom ak je zadané zaťaženie prúdom AC?
 Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím nahradiť odběr žárovky 21W?
 Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
 Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
 Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)
 Jak spočítat únosné zatížení vodiče?
 Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?
 Která norma udává dovolené proudové zatížení pro holé vodiče AlFe (22kV)?
 Máte tip na přípravek odebírající cca. 30A?
 Jak označit max. zatížení vestavěné zásuvky?
 Umíte si vypočítat zatížení nulového vodiče?
 Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
 Je proudová zatižitelnost vodičů stejná pro střídavý a stejnosměrný proud?
 Jaké může být proudové zatížení jednotlivých fází u RD (ne)vytápěného přímotopy?
 Je vhodné rozfázování světelných a zásuvkových okruhů?
 Je optimálně rozfázováno pro byt 2+1?
 Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
 Existuje norma o zatížení jednotlivých fází v elektroinstalaci?
 Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
 Rovnoměrné zatížení fází (prakticky)?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Jak je definován výkon nesymetrie ?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 24 dotazů.