Autor Téma: Lze nebo nelze napájet část v rozvaděči neodděleným napětím 230V~?  (Přečteno 6127 krát)
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.03.2006, 19:27 »

Lze nebo nelze napájet část v rozvaděči neodděleným napětím 230V~? Jedná se o rozvaděč jednoúčelového stroje. Při rekonstrukci byla provedena úprava:oddělovací trafo 230/28V~ s usměrněním na 24V=.Napětí pro ovládací okruhy pomocné obvody relé a mag. snímače.  
Spínání dvouběhového motoru /1400,2800ot. stykač S1,S2/ cívky stykačů 230V~ napřímo v okruhu L1 zařazena pojistka. Bez oddělovacího transformátoru ,spínané přes sp. kontakty pomocných relé R1,R2 s cívkou 24V=.
Myslím, že je nutné použít oddělovací transformátor např.400/230, nebo provést výměnu stykačů S1,S2 na napětí s ovl. cívkou 24V=.
Poradí někdo?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 31.03.2006, 20:34 »

Problematiku ovládacích obvodov rieši ČSN EN 602 04-1. Nepíšete síce, že o aký výkon motora sa jedná a či to nie je domáci spotrebič. Predpokladám že je to priemyselný stroj a hoci by bol aj s menším výkonom ako 3kW ale má viac ako 2ks ovládacích prístrojov, preto musí byť riešené ovládanie komplet cez oddelovacie trafo.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #2 kdy: 03.04.2006, 12:20 »

Norma nemluví o ovládacích přístrojích, ale o ovládáných přístrojích. To je nebetyčný rozdíl. Kolik dalších ovládáných přístrojů (kromě motoru) je napájeno ovládacím napětím 230V, není uvedeno. Nelze tedy odpovědět, zda je oddělovací transformátor nutný či nikoliv.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.04.2006, 22:36 »

Nemám k dispozícii ČSN EN 602 04-1, ale citujem príspevok z elektriky.cz - p.Valenta, Požadavky na elektrická zařízení strojů (3.)z 21.06.2005:
"Řídicí obvody:
Pro napájení řídicích obvodů musí být použity transformátory s oddělenými vinutími. Stejnosměrné obvody musí být napájeny ze samostatného vinutí nebo transformátoru . Transformátory se nemusí používat u strojů do 3kW s jediným spouštěčem motoru a nejvýše se dvěma řídicími přístroji (např. blokovací zařízení a tlačítko nouzového zastavení) a u strojů pro domácnost (s el. zařízením uzavřeným v krytu stroje)".
Preto neodporujem p. Fasulisovi presne ako to je v ČSN, ale neviem to potvrdiť. Podľa popisu stroja má však 2ks relé, aj 2 ks stykače, t.j. už 4ks prístrojov a preto sa musí brať ako celok a aj napájať cez oddelovacie alebo bezpečnostné trafo (napr. STN EN 602 04-1 v prílohe ako celok zahrňa napr. aj linku z dopravných pásov, preto už pri 2ks sa musia ovládať tiež cez oddelovacie trafo).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 04.04.2006, 11:26 »

To: Salezan: V té normě je to napsáno obdobně jak píšete. Otázka je zase výkladu. Dle mého, tak jak jsem pochopil pisaele, jsou jediné ovládáné prvky těmi 230V právě jen ty 2 stykače. Celý obvod je pak spínán relátkami ale ty jsou již napájeny z odděleného napětí 24V. Další prvky pisatel neuvádí. Abychom mohli seriózně odpovědět, chtělo by to vidět celé schéma. V každém případě trafem se nic nepokazí. Ostatně, já navrhuji trafo pro ovládací napětí všude.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.04.2006, 21:47 »

Pane Pentoda:
Podle toho co jste popsal v dotazu,vám sděluji,že to s ohledem
na čsn en 60204-1 lze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.04.2006, 22:45 »

Jedná se o rozvaděč jednoúčelového stroje. Při rekonstrukci byla provedena úprava:oddělovací trafo 230/28V~ s usměrněním na 24V=.Toto ss. napětí je pro ovládací okruhy pomocné obvody, relé,  mag. snímače, pneumatické ventily. Spínání dvouběhového motoru 400V / 3- 4KW /1400,2800ot.  Přes stykače S1 nebo S2/ cívky stykačů 230V~ napřímo v okruhu L1 zařazena pojistka. Stykače S1 nebo S2 spínané přes sp. kontakty pomocných relé R1,R2 s ovládací cívkou 24V=. Myslím, že je nutné použít oddělovací transformátor např.400/230, nebo provést výměnu stykačů S1,S2 na napětí s ovl. cívkou 24V=. Upřesnil jsem údaje. Lépe to nakreslím než napíšu. Můj názor je ten, že stále i když odděleně spínám stykače mám v ovládacích okruzích napětí galvanicky neoddělené což je nepřípustné. V případě zájmu mohu zaslat výřez zapojení emailem . děkuji pánům kolegům za zájem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #7 kdy: 05.04.2006, 11:35 »

Pokud máte motor s výkonem rovným a větším 3 kilowattů, je další debata bezpředmětná. Oddělovací trafo musíte mít bez ohledu na množství ovládacích a ovládaných prvků.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.04.2006, 18:31 »

Už ako uvádza p.Fasulis, máte motor 3-4kW, tak to oddelovacie trafo musí byť. Osobne by som uprednostnil aby tam nebolo toľko oddelovacích tráf, výmenu stykačov na 24V DC.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Roman
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.04.2006, 18:38 »

Drobná poznámka.
V EN 60204-1 z března 2000 je podminka pro stroje
do 3 kW zrušena.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.