Když je v soustavě TN-S rozdělen vodič PEN na PE a N tak se to provede jak?
Přijdu se 4mi vodiči do HDS, elektroměru a rozvaděče. V rozvaděči bych šel se třemi fázemi na jistič atd. to je mi jasné. Vodič PEN dám na jeden můstek (vznikne N) a zeleno-žlutý vodič, který přivedu od nějaké desky, pásku, tyčky nebo něčeho co bude zakopáno v zemi nebo v základech tak z toho (na dalším můstku samozřejmě vznikne) vodič PE? Nebo je to nějak jinak? Nevím jestli jsem to ve šklole dobře pochopil. Nevím jestli nemusí být ještě nějak uzemněno to N  Úsměv

Na obrázku přikládám jak to zhruba myslím.


* zapojeni.jpg (14.91 KB, 300x200 - prohlédnuto 6393 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #1 kdy: 26.01.2009, 16:23 »

Přijdu PEN na můstek, a odcházím modrým N a zel. žl. PE. Pokud je odchozích vodičů víc propojím dva můstky, jeden označím modře (N),  drůhý zel. žl. ((PE). To je v  souladu s vysvětlením v TNI 33 2000-5-54.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 26.01.2009, 16:27 »

TO:Filip Výmola
Uzeměn musí být ten bod rozdělení PEN na N a PE !!To je základ....!!
Tudíš na jednom můstku musí být vzájemně propojemo :PEN,N,PE a uzemnění....a pak jdete dál do instalace s vodiči PE a N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 26.01.2009, 16:42 »


Opravil jsem vám ten váš obrázek.


* Rozdeleni TN-C.jpg (9.55 KB, 300x200 - prohlédnuto 16414 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 26.01.2009, 16:47 »

Aha, výborě, děkuji vám za osvětlení problému :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 26.01.2009, 17:52 »

Aha, výborě,  děkuji vám za osvětlení problému :-)

No tak k tomu se nedá říct výborně. nenene

Výborně znamená:
1) Přívod PEN na izolovaně uloženou sběrnici PEN.
2) Ze sběrnice PEN napojit izolovaně uloženou sběrnici N.
3) Ze sběrnice PEN napojit sběrnici PE. Sběrnice PE nemusí být uložená izolovaně.

Tak teprve tomu se dá říct výborně. Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.01.2009, 18:28 »

to Š.Beláň
dostanu výbornou ? za následují:
Z "hodin"přichází 3 fáze+ PEN.
PEN přivedu na první nulový můstek,modrou klemou na druhý nulový můstek N,z/ž klemou na třetí nulový můstek PE.Kovový rám rozvaděče připojím na první můstek PEN.Mám li poblíž zatlučenu tyč přizemnění,připojím též na první můstek PEN.??Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 26.01.2009, 19:26 »

Pane Beláň (jestli skloňuji špatně prosím o opravení :-) ),  zajímalo mě spíše zapojení a to je myslím správně, je to tak? Ale mnohokrát děkuji za dopňující informace. Na této diskuzi se toho dá dost vyčíst, pak aspoň nevypadám ve škole jako uplný pitomec ale vím i něco navíc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #8 kdy: 26.01.2009, 19:52 »

Pro Hugo K.:
S vodičem PEN to máte špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 26.01.2009, 20:32 »

to Š.Beláň
dostanu výbornou ? za následují:
Z "hodin"přichází 3 fáze+ PEN.
PEN přivedu na první nulový můstek,modrou klemou na druhý nulový můstek N,z/ž klemou na třetí nulový můstek PE.Kovový rám rozvaděče připojím na první třetí můstek PEN PE. Mám li poblíž zatlučenu tyč přizemnění,připojím též na první můstek PEN.??Díky

 Jedna chyba, dostanete chvalitebnou, tj. za 2  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Kolemjdouci elektrikar
« Odpověď #10 kdy: 26.01.2009, 21:03 »

Vidim, ze tyto prechody soustav nejsou jednoduche.  Smích
Da se legalne nejak zpetne prejit ze soustavy TN-S do TN-C ?
Ja osobne takovy zpusob neznam.

Priklad:
Nedavno jsem ovsem videl instalaci, kdy v hlavnim rozvadeci je ukazkove provedeno rozdeleni PEN na PE+N tak, ze PE a N jsou samostatne izolovane siny. PEN je jen kratoucka sberna na privodu od trafa. Rozvadec ma vyvody jak v soustave TN-S (3+N+PE),  tak v TN-C (3+PEN). Ovsem vyvody-kabely v TN-C jsou provedeny tak, ze fazove vodice jdou klasicky pres jistice z fazovych sberen, vodic PEN je pripojen na sbernu PE. Na druhem konci vyvodu - kabelu v jinem rozvadeci  je tento novy PEN rozbocen na PE+N.

Zcela evidentne toto zapojeni nesplnuje zasadu, ze vodic PE neslouzi k vedeni proudu, revizi to ma a zatim to funguje.
Mj. by me zajimal mistni odborny nazor na takto provedenou instalaci.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 26.01.2009, 21:27 »

Da se legalne nejak zpetne prejit ze soustavy TN-S do TN-C ?

Fyzikální zákony se od těch lidských se liší tím, že se opravdu nedají porušit. Tak jako ze strouhanky neposkládáte rohlík, tak ze soustavy TN-S (pro jistého kolegu TN-C-S) soustavu TN-C nevyrobíte.

K vašemu příspěvku:

Možná to je problém pouze znační.

Zamyslete se nad tím, kudy protéká proud vodičem PEN. Určitě to není správně z hlediska teorie. Podobný případ jsem několikrát zažil v praxi.

Na rozvaděč TN-C-S, kde byl TN-C pouze přívod vyvstala potřeba připojit vývod TN-C. Na přípojnici PEN to technicky nešlo. Nejmenší zlo je, připojit vývod na sběrnici PE.

Jaká situace nastala v rozvaděči:
Z kousku přípojnice PE se stala proud vodící přípojnice PEN. Průřez okolo 120mm2, pevně připevněná, délka okolo 0,5m. Uzamčená v rozvaděči.

Samozřejmě, podmínkou pro toto řešení je to, že se v dotyčném rozvaděči bude nalézat vodič PEN.

UPDATE. Mluvím o vývodovém rozvaděči bez proudových chráničů  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #12 kdy: 26.01.2009, 23:00 »

Nechtěl bych nějak unavovat, ale musím uvést konkrétní případ.
Z transformátoru 630 kVA soust. TN-C (4 vodič) je připojen rozvaděč 1000A, do toho stejného rozvaděče jsou připojeny generátory 500 kW dodané s připojením v TN-S (5 vodič). V rozvaděči je rozdělení TN-C-S. Přípojnice 3xL, PEN, N, PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 26.01.2009, 23:09 »

Nechtěl bych nějak unavovat, ale musím uvést konkrétní případ.
Z transformátoru 630 kVA soust. TN-C (4 vodič) je připojen rozvaděč 1000A, do toho stejného rozvaděče jsou připojeny generátory 500 kW dodané s připojením v TN-S (5 vodič). V rozvaděči je rozdělení TN-C-S. Přípojnice 3xL, PEN, N, PE.

Blíží se půlnoc a chřipka (alespoň směrem ke mě). Možná, že mi přestává sloužit mozek. Proto se zeptám:

Do rozvaděče s přívodem TN-C chcete připojit (pravděpodobně záložní) druhý přívod TN-S? Ptám se jak?

V kterém rozvaděči je provedeno rozdělení TN-C-S?

Nemáte v tom trošku chaos?

Obrázek by pomohl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #14 kdy: 26.01.2009, 23:31 »

rozvaděč je pouze jeden, do toho je připojeno to co jsem uvedl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 26.01.2009, 23:59 »

TO Illek : Připojuji se ke kol. Svejkovskému - můžete uvést podrobnosti, jakým způsobem koexistují přívody TN-C a TN-S ? Nerozhodný
Oba přívody jsou pod napětím současně nebo se jedná o záskok, tedy jsou vzájemně blokovány a napájení onoho rozvaděče je možné vždy pouze z jednoho z nich ?   ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
IM
« Odpověď #16 kdy: 27.01.2009, 00:25 »

To Novák:
Současně, nejedná se o záskok, ale o výrobu, čili dodávku do sítě 22 kV-případně odběr opačným směrem. Schéma nemám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
llep
« Odpověď #17 kdy: 27.01.2009, 00:27 »

To Štefan Beláň - normálně se setkávám s přívodem PEN na zž můstek, ze kterého vychází PE a klema (nejčastěji holý vodič) na další m můstek, ze kterého vychází N. Je to zásadně špatně nebo to jenom neodpovídá nějaké normě? Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?