Autor Téma: Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?  (Přečteno 51214 krát)
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 27.01.2009, 00:42 »

No tak k tomu se nedá říct výborně. nenene

Výborně znamená:
1) Přívod PEN na izolovaně uloženou sběrnici PEN.
2) Ze sběrnice PEN napojit izolovaně uloženou sběrnici N.
3) Ze sběrnice PEN napojit sběrnici PE. Sběrnice PE nemusí být uložená izolovaně.

Tak teprve tomu se dá říct výborně. Palec vzhůru

     Nesouhlasím, umisťovat do všech rozvaděčů s bodem rozdělení PEN 3 můstek speciálně pro jeden přívodní vodič PEN a 2 klemy na PE a N je zbytečné a neznám normu, která to nařizuje.
     Důležité je aby vodič PEN byl na první pozici sběrny (můstku) PEN/PE a byl jasně identifikovate lný a samozřejmě označený sv. modrým pruhem na konci.
     Něco jiného je, kdyby z tohoto rozvaděče pokračovaly vývody PEN do dalších rozvaděčů to potom samostatná sběrna (můstek) PEN má smysl.

     Která norma a její článek podle vás nařizuje, že v místě rozdělení PEN musí být tři sběrnice (můstky) PEN PE N já takovou normu a její článek neznám, rád se přiučím.

     Četl jsem pár článků a názorů, že dokonce v místě rozdělení PEN může být jen jedna nepřerušovaná sběrna rozdělená na PEN PE N jen opticky uspořádáním vodičů, např níže cituji úryvek od pana Ing. Kříže
...........
Kolik přípojnic se pro rozdělení vodiče PEN v rozvaděči použije, to záleží na počtu obvodů, které jsou z rozvaděče napájeny. Pro nejjednodušší případy postačuje k rozdělení PEN vodiče jediná přípojnice PEN. Z ní pro jednotlivé obvody odbočují jak ochranné vodiče (PE),  tak střední vodiče (N). Ve složitějších případech je vhodné v jedné přípojnici PEN provést rozbočení na další samostatné přípojnice PE a N. Těchto dalších přípojnic může být podle množství napájených obvodů i několik.
...........

Navíc je k dispozici TNI 33 2000-5-54 (2008) čl. 4.7.2, který komentuje ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (2007) čl. 543.4.3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 27.01.2009, 11:10 »

To že musí být samostatné přípojnice pro PE a N bylo zakotveno v ČSN 332000-5-54 z roku 1996 viz článek 546.2.3.
V nové ČSN 332000-5-54 ed. 2 z roku 2007 čl. 543.4.3 se píše už jen: mohou být použity samostané svorky neb přípojnice. Takže dle platné ČSN tedy není třeba samostanách přípojnic. Ikdyž si také myslím že je lepší když jsou samostané už kůli měření izolačního stavu. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #20 kdy: 27.01.2009, 11:19 »

Souhlas. Společná šína pro PEN/PE/N je bič na revizáky. Jak potom snadno ověříte izolační stav mezi PE a N, když nejdou rozpojit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Ehrenberger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 29.01.2009, 14:02 »

To pan Štefan Beláň.
Výborně znamená:
1) Přívod PEN na izolovaně uloženou sběrnici PEN.
2) Ze sběrnice PEN napojit izolovaně uloženou sběrnici N.
3) Ze sběrnice PEN napojit sběrnici PE. Sběrnice PE nemusí být uložená izolovaně.
Prosím o shovívavost, ale je možné  laikovi nějak srozumitelně vysvětlit proč mají být PEN a N izolovaně uložené (PE nemusí),  když je vše vodivě propojeno popsaným způsobem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #22 kdy: 29.01.2009, 22:28 »

Jak již zde napsal kolega Svejkovský, rozdělení je potřebné mimo jiné pro měření izolačního stavu při revizích a opravách. Například zkrat mezi PE a N bude způsobovat vypadávání chrániče bez jinak zjevné příčiny a dohledání této závady bude značně ztíženo použitím jediné svorkovnice.  Svorkovnice PEN a N mají být od kostry rozvaděče izolované proto, že jsou v obvodech, kterými prochází proud do spotřebičů (a tudíž vznikají také úbytky napětí),  svorkovnice PE slouží k propojení pouze ochranných vodičů a kovových částí zařízení, kterými proud za normálních okolností neprochází. Problematika svorkovnic a rozdělení vodičů PEN, PE a N je hodně rozsáhlá a komplikovaná. Dále k tomuto tématu velice úzce souvisí problematika zemnění a ekvipotenciáln ích svorkovnic. Pokud se chcete dozvědět více, projděte tato témata zde na těchto stránkách
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.