| | |-+  Pokud provedu nástřik kabelů uložených v plechovém žlabu protipožárním nástřikem, který splňuje IEC 331 a IEC 332-3A vyhovím normě ČSN 73 0802?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Pokud provedu nástřik kabelů uložených v plechovém žlabu protipožárním nástřikem, který splňuje IEC 331 a IEC 332-3A vyhovím normě ČSN 73 0802?  (Přečteno 4953 krát)
Roman Svoboda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.03.2006, 11:59 »

Řeším otázku přechodu kabelů strukturované kabeláže - UTP přes chráněnou únikovou cestu, tak aby jsem vyhověl normě ČSN 73 0802. V této normě se hovoří o ochraně kabelů protipožárními nástřiky. Platí tedy, že pokud provedu nástřik kabelů uložených v plechovém žlabu protipožárním nástřikem, který splňuje IEC 331 a IEC 332-3A vyhovím tím normě ČSN 73 0802?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 24.03.2006, 16:44 »

Můj názor z mých zkušeností a znalostí:
Pokud kabely neslouží k protipožárnímu zabezpečení, pak mi stačí při průchodu aby kabely byly:
1) bezhalogenové nebo
2) s protipožárním nástřikem nebo
3) hmotnost jejich izolace nepřesáhne v součtu 0,2 kg/m3 prostoru - pozor všech takových nechráněných kabelů v prostoru.
Pokud je instalace nová, nedoporučují se nástřiky, trendem je návrh takových kabelů a jeho nosných systémů, aby nástřik nebyl třeba.
Pokud prostorem jen přecházíte a kabelů je málo, mohl byste splnit bod 3) a vůbec byste nemusel dávat nástřik nebo bezhalogenové kabely. Musíte ale sečíst v daném prostoru hmotnost všech kabelů. Pozor ale na přechody do těchto prostorů, měly by být protipožárně utěsněny. Znovu zdůrazňuji, že to uvedené platí v případě, že kabely neslouží k protipožárnímu zabezpečení!
V opačném případě, musíte použít kabely s příslušnou funkční schopností při požáru!
Doporučuji prostudovat příslušné normy, vůbec se nejedná o jednoduchou problematiku.
Dobře je tato problematika, co se týká elektriky  shrnuta v publikaci - požární bezpečnost el. instalací (J. Burant, L. Brabec) vydal IN-EL 2004.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Martin Novak
« Odpověď #2 kdy: 29.03.2006, 14:41 »

Pan Fasalius krásně téma zpracoval.
Já bych jěště doplnil, zkuste vytvořit pomocí protipožárního nosného systému např. BSS samostatný požární úsek vlastně takovou "protipožární chráničku"- žádné plechy.
Pak be se nemuselo nic stříkat.
Použili by se běžné kabely a na krátkou vzdálenost(přes únikovou chodbu) by to nebylo ani nákladné. Musí se to však projednat z požárním technikem. Je to však elegantní a technicky pěkné řešení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 24 dotazů.