Zapojení je následující, přes na jističi 10B/1 je zapojen infraspínač s relé na němž je hodnota 700W/V.A, přes tento infraspínač je ovládánáa cívka stykače S40-40, ze stykače je napojeno 6x svítidlo 100W (žárovkové). Na chodbě jsou tyto zapojení dvě shodné a obě se stejným problémem v tom, že cca po měsíčním provozu se přilepí kontakt relé v infraspínači, i když ovládá jen cívku stykače. Opravovali jsme to už třikrát a problém je vždy stejný.

Délky kabelů jsou
cca 30m do infraspínače a zpět do cívky stykače
za stykače svítidla po chodbě... (bez problémů)

Infraspínač s triakem odešel po cca týdením provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 22.01.2009, 13:46 »

Příčina bude v indukčnosti cívky stykače a oblouku na kontaktech relé induktivního charakteru. Zkuste nějaký člen RC paralelně připojený k cívce, mnozí výrobci stykačů ho mají v sortimentu. Třeba pomůže. A nebo dát ke stykači mezirelé. Nechť jsou cívkou stykače namáhány kontakty mezirelé a nikoliv kontakty dražšího infraspínače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.