Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Proč dochází k průrazu při napěťové zkoušce rozvaděče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč dochází k průrazu při napěťové zkoušce rozvaděče?  (Přečteno 12549 krát)
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.12.2008, 16:51 »

Když provádím napěťovou rkoušku rozvaděče MultiServicere m MI2170 s narůstajícím napětím 2500V AC, dochází na řadových svorkách do velikosti do 4mm k průrazu na DIN lištu. A to v rozmezí napětí 1600 až 1900V s hrotem
přiloženým na svorce. Od velikosti 6mm tento průraz se neobjevil.
Pokud na stejném vodiči přiložím hrot například na svorce stykače, zkouška proběhne bez problémů až do 2500V. Nechápu proč se to tak projevuje. Je celkem jedno od jakého výrobce  ty svorky jsou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.01.2009, 12:10 »

Zkuste najít pro vámi uváděné technické paramertry svorek a zaměřit se, například OEZ uvádí  :
Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V a.c. 6 kA
pro
-   ... - Jističe do 63 A (6 kA)
podobnou informaci jsem nenašel u výrobků Elektro Bečov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #2 kdy: 04.01.2009, 17:31 »

Zkuste najít pro vámi uváděné technické paramertry svorek a zaměřit se, například OEZ uvádí  :
Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V a.c. 6 kA
pro
-   ... - Jističe do 63 A (6 kA)
podobnou informaci jsem nenašel u výrobků Elektro Bečov.

??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #3 kdy: 04.01.2009, 17:41 »

http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/rsa/radova-svornice-rsa-1-5/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.01.2009, 17:55 »

Nechápu proč se to tak projevuje. Je celkem jedno od jakého výrobce  ty svorky jsou.

Není jedno kdo je výrobce, různé svorky mohou mít různou hodnotu elektrické pevnosti (kV). Tuto hodnotu hledejte v materiálech od výrobce. Menší svorky mají už z principu předpoklad nižší elektrické pevnosti protože všechny vzdálenosti jsou už konstrukčně menší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.01.2009, 20:49 »

dochází na řadových svorkách do velikosti do 4mm k průrazu na DIN lištu. A to v rozmezí napětí 1600 až 1900V s hrotem přiloženým na svorce.

Pokud na stejném vodiči přiložím hrot například na svorce stykače, zkouška proběhne bez problémů až do 2500V.

Z čeho usuzujete, že dochází k průrazu na DIN? Nedochází spíš k přeskoku z hrotu na sousední svorku, která není izolovaná proti liště? Také si matně vzpomínám na základy elektrotechnik y, kde jsme si malovali deformaci elektrostatick ého pole kolem hrotu, byly tam horší podmínky (větší intenzita),  než u homogeního pole. Hrot máte přitisknutý k hlavě šroubu, nebo ho vkládáte místo vodiče?
Co zkusit připojit do svorky kousek tuhého vodiče a vyhnout ho tak, aby kolem bylo kolem jeho odizolovaného konce několik cm volno a hrot přikládat na něj? Za pokus by to stálo a lépe by to simulovalo provozní stav po zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.01.2009, 10:04 »

Co zkusit připojit do svorky kousek tuhého vodiče a vyhnout ho tak, aby kolem bylo kolem jeho odizolovaného konce několik cm volno a hrot přikládat na něj? Za pokus by to stálo a lépe by to simulovalo provozní stav po zapojení.

 angel funny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to rovnocenná izolace?
 Co děláte se spotřebičem,který nemá štítek a s přechodovým odporem 2,5 Ohm?
 Kdo vyrábí keramické korálky k topným tělesům?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Platí třída izolace pro všechny části elektromotoru?
 Nechali byste kvůli špatné izolaci hned sundat sádrokarton?
 V jaké ČSN a jak je definována doplňková izolace?
 Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 K čemu se dnes používá textilní izolační páska?
 Podle které ČSN je nutné použití dielektrických koberců před rozváděči nn?
 Připojuje se na gumový koberec pospojování?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Je vám jasný pojem dvojitá izolace?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?
 Jak správně zapojit svítidlo s dvojitou izolací s ohledem na splnění EMC normy?
 Jak se měří izolace v rozvaděčích?
 Není troufalost výrobce označit tento USB napáječ označením dvojitá izolace?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
 Izolační materiál pro nízkonapěťové stroje
 Existuje přenosná (=lehká) izolační podložka pod nohy pro napětí alespoň 10kV ?
 Je možno u sporáku použít kovovové knoflíky na přepínačích?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Jaký druh izolace "nechutná" myším?
 Dáte tip na využití dielektrického maziva v elektroinstalacích?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100