Autor Téma: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?  (Přečteno 21129 krát)
Tomáš Pípal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 10.02.2006, 00:32 »

V rámci rekonstrukce chci snížit velikost hlavniho jističe z 3x150A
na 3x80 a proto hledám přiměřenou náhradu starého jističe J2U50K od OEZ
za jiný. Zná někdo z přítomných vypínací schopnost tohoto jističe? Na
strankách OEZ jsem dokumentaci k teto historické řadě nenašel vyzvídání
parametrů přípojky od energetiky bude ještě chvíli trvat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.02.2006, 00:51 »

Tak úplně dobře nerozumím vašemu dotazu.Jestliž e víte,že tam máte dnes jistič 3x150A a chcete ho snížit na 3x80A tak nevím,proč se ptáte na starý,předpotopní jistič?
Jelikož dnes používáte určitě nepřímé měření,musí se předělat celý elektroměrový rozvaděč a do něj osadit uplně nový jistič např.PLHT-B80/3 Moeller.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 10.02.2006, 06:27 »

Řiďte se Připojovacími podmínkami ČEZ místní oblast a neuděláte chybu. Hlavní jištění 3/80A je na hranici už nepřímého měření, prot odkaz na ČEZ. VYPÍNACÍ schopnost muzeálního kousku není pro vás při nové realizaci odběru důležitá.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 10.02.2006, 07:07 »

To Pípal:

Jestli jsem pochopil vaši úvahu v tom smyslu, že neznáte zkratové poměry v rozvodné síti a chcete ji odvodit ze starého jističe, protože ten dosud vše vydržel, tak večer vám zkratovou odolnost sdělím. Také možná najdu retrofit, aby se nemusely kromě předrátování také vrtat nové upevńovací otvory, pokud nevyhoví třeba LST 80B/3. Konzultace s RZ však bude nutná

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Tomáš Pípal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.02.2006, 10:45 »

Abych mohl nahradit starý jistič novým tak musím vědět jestli tam mám dát jistič PLHT s vypínací schopnosti 10kA za 1500,- nebo jestli tam budu muset dát lepší. Dále tohle budu konzultovat s rozvovdným závodem a elektrikářema a jak ty místní už znám tak se budou snažit vnutit super drahý jistič, i když by podle parametrů přípojky stačil třeba obyčejný PLHT. Proto mě zajímá vypínací schopnost stávajícího jističe.
Elektroměrový rozvaděč z počátku 80. let budeme stěhovat po budově  a budeme ho nahrazovat novým, tak žádné retrofity nebudu potřebovat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 10.02.2006, 11:12 »

OK, večer, pokud nebude někdo rychlejší

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 10.02.2006, 19:27 »

Omlouvám se, nedohledal jsem.

Našel jsem jen J21U : 15 kA a J2UX : 20 kA při korektnm zapojení (tok proudu zhora dolů)

Snad už jen oslovit archiv OEZ.

 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.02.2006, 21:35 »

Výměna starého typu za nový není problém i bez rekonstrukce rozvaděče. Obraťte se na OEZ Letohrad oddělení retrofitů. Vyrábějí k moderním jističům přípravky, které vám umožní zabudovat moderní jistič např. modeion do původních uchycovacích otvorů jističe Vámi citovaného a nemusíte ani upravovat přívodní nebo vývodní vodiče. Je to super. určitě se obejdete, protože Vámi citovaný jistič je výrobkem OEZ Letohrad. Retrofity se vyrábějí snad pro všechny výkonové jističe. telefon doma nemám, ale v případě zájmu mohu zaslat zítra a nebo si jej musíte sehnat v telefonním seznamu. S pozdravem Míla Dunda.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.02.2006, 15:10 »

http://www.oez.cz/index.asp?thema=2555&category=


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael Holaň
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.02.2006, 07:38 »

Já bych si místo zjišťování zkratové odolnosti starého jističe zanesl rozvod do Sichru a z něho hned zjistím, jaké zkratové poměry mohu očekávat. A podle toho bych pak vybíral jistič. Ono dřív byl dost omezený výběr a nainstalovalo se často to, co se dalo sehnat. Dále bych se obrátil na OEZ Letohrad, určitě vám poradí, jinak o retrofitech platí výše uvedené příspěvky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 16.02.2006, 07:59 »

To: Holaň

To by bylo asi to nejlepší.
I Pavouk od Moellera se mi zdá příjemný pro tento druh výpočtu.

Jen někdy vzniká problém dohledat vstupní parametry :-(.
Jinak s vámi souhlasím.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 16.02.2006, 08:09 »

Ono by asi nebylo od věci na místě změřit impedanci.
Třeba se šponujete a nebude to tak zlé. :-).
Ovšem při velmi nízkých hodnotách Zsm bych na měření také nespoléhal. (nutno ještě odečíst chybu přístroje a pak je to o ničem).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 16.02.2006, 09:09 »

S dohledáním vstupních parametrů má p.Moravec pravdu. Mně nebyly schopny RZ sdělit zkratový proud na dané skříni mřížové sítě nn.

Samozřejmě se to dá obejít tak, že budu např. uvažovat trafo někde těsně "za rohem",  o výkonu třeba 630 kVA. Ale zase je to "o ničem" 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #13 kdy: 18.02.2006, 10:50 »

TO: Moravec ,  Doležal > správná poznámka a jak zjistit v praxi dostatek informací o daném bodu sítě aby výpočty nebyly "o ničem"? Máte nějaké praktické zkušenosti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš Pípal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.02.2006, 13:51 »

Já pro vypočty používám program Sichr a jak zde už padlo, je občas problém se vstupnímy parametry sítě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Pípal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.02.2006, 12:04 »

Tak se me ozvali z Oez jedna se o celkem "bezny" jistic s vypinaci schopnosti 18kA.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #16 kdy: 20.02.2006, 12:28 »

Tak to máte vyhráno. Koukám např. do Moellera na modulový jistič LH 80A/20 kA. Jen nemají uvedeno, zda to je mezní nebo provozní vypínací schopnost. Ale dotazem to vyřešíte.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
štěpán škriečka
« Odpověď #17 kdy: 21.02.2006, 15:14 »

To:pan Tomáš Pípal.


Vážený, při snižování buďte opatrný. Několikrát jsem se setkal s tím, že po výměně za nový typ jistícího prvku tento vypínal například při zapnutí větších/nebo více/ spotřebičů najednou a to se ani kolikrát nesnižovala jeho vypínací hodnota a je to dáno tím, že staré jističe jsou málo citlivé. Je dobré mít vše spočítáno. A pokud to jde, tak to dzkoušet, už jsem to řešil a to tak, že se nový jistič zapojil za ten stávající a nechal ho takto skušebně zapojen. pokud nevypínal /vyjma zkratu/,  tak to bylo v pořádku. Je tam ještě jedna věc a to ta ,  že pokud je hodně a dlouhodobě zatěžován/slabě přetěžován/ může po čase dojít k takzvanému vyhhřátí  a větší citlivosti s nežádoucím vypínáním. Proto je třeba zvážit skutečný odběr a jeho délku provozu/tzv.soudobost/. 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.086 sekund, 24 dotazů.