Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jde připojit sklokeramická deska na 230V?  (Přečteno 69307 krát)
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 09.02.2006, 19:05 »

Nejednou jsem se setkal s tím,že varná deska měla  od výrobce jako součást připojenou silikonovou šňůru 3 x 4, u Mory jsou zase použity propojky .Znám také případy  ,kdy pro neskutečné náklady na zřízení nové 3 fáz.přípojky ,se majitel  zřekne výhody a spokojí se s jednofáz.připo jením.Také se stím dá žít.

Ve většině případů se daná zařízení zapojí tak,jak je to připraveno od elektrikáře.Sp ávně  trouba zás. 16A,varná deska svorkovnice 5 x 2,5 od ABB(dle použité řady) a je to bez problémů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pitra
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 11.02.2006, 00:07 »

Děkuji všem za odpovědi!

A tady něco, na co jsem narazil:

Značka MORA od ledna 2006 nabízí dva modely elektrických sporáků a vestavnou sklokeramickou desku s připojením na 230 V!

http://www.mora.cz/230v.php

Třeba se to bude někomu hodit...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #20 kdy: 11.02.2006, 08:42 »

Nóóó,p.Pitra,to je šikovný odkaz.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 11.02.2006, 12:47 »

MORA - šikovný klucí. Zákon o zachování enegie, použití hmoty, využití všeho. A všichni, že
3 x 400V a jistič 3 x 16A. Kabel tlustej 5x4. Prdlačky MORA to vyřešila za nás všechny! Pokud vaříš na plotýnkách přednostní relé ti pustí jen tolik abys nevypadnul. Bezva. Nedělní oběd bude hotov za 5 hodin. Polévka nudlová, zelí, knedlík a pečené vepřové + pivo to naštěstí nevařím.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Pechart
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 26.05.2022, 07:36 »

,

narazil jsem na toto staré vlákno při hledání řešení obdobného problému. Moje situace je taková: Manželka již nechce vařit na plynu, takže bychom radi pořídili s novou kuchyňskou linkou i vestavnou troubu a varnou desku. Problém je samozřejmě ten, že nemáme v bytě možnost třífázového zapojení. Takže obojí bychom vybrali na 230V, varná deska by stačila jen taková ta poloviční dvouzónová, je realné toto provozovat? Byt je obecní, než jsme se nastěhovali, byla nově udělaná elektroinstala ce, vše je v mědi. Jističe 16A, u elektroměru 25A. Takže vlastně ani nevím zda by bylo vůbec možné nechat elektroinstala ci předělat. A už vůbec netuším na kolik peněz by to vyšlo, mohl by mi to někdo aspoň zhruba popsat, co by to vlastně obnášelo? Zatím jsem nic nekoupil, takže si nechám poradit od odborníků a zařídím se podle toho. Děkuji za jakoukoliv radu, Milan
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 26.05.2022, 09:39 »

Nedavno som videl prerobeny byt, hlavny istic 1f 16A. V kuchyni indukcia, 4 zony, podla navodu dokopy max cca 7 kW. Majitelku som upozornil, odpoved : nema chut a peniaze este aj na vymenu privodu, istica a reviznu spravu pre distribuciu.
Po mesiaci som sa pytal, ci jej vsetko funguje. Vraj ano, na bezne varenie jej to staci. Dost ma to prekvapilo, tak ak mate 1f 25A a budete sa mierne obmedzovat, fungovat to bude bez vypadkov. Len komfort bude znizeny, ziadne sucasne pustanie pracky, umyvacky alebo varnej konvice, ani vysavanie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 26.05.2022, 11:30 »

Investujete-li do nové kuchyně, bylo by alespoň dobré prověřit možnosti připojení klasického sporáku. Pokud byla dělána nová elektroinstala ce, mělo by na 3F být připraveno, doporučují to připojovací podmínky.

Pozvěte elektrikáře nebo RT, aby možnosti připojení prověřil. Pokud bude nový přívod s čtyřmi nebo pěti vodiči (měl by být, pokud se neudělala nějaká polorekonstruk ce),  nemusela by být investice tak závratná. Pak by to znamenalo požádat o změnu připojení distributora (což bude bohužel něco stát) a pak udělat patřičný přívod ke sporáku a upravit, rozšířit bytový rozvaděč.

Řádný přívod a dospělý sporák podpoří pohodu domova, protože vymýšlet, co mohu uvařit s ohledem na to, co mi dovolí sporák, není sen dobré hospodyně, protože ta ví, že spokojenost manžela se odvíjí od dobrého jídla na talíři.
                                                                       Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Deductio
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline


__09.02__ 31.01.2023


« Odpověď #25 kdy: 26.05.2022, 11:55 »

Např.:

deska 1800W + 1800W, tj. 8A + 8A = 16A
trouba 2000W, tj. 9A

pro desku jeden jistič 16A, vydrží 18A, 18A - 16A = 2A rezerva
pro troubu druhý jistič 16A, vydrží 18A, 18A -9A = 9A rezerva

jistič u elektroměru 25A, vydrží 29A, 29A - 16A - 9A = 4A rezerva
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 26.05.2022, 12:15 »

Např.:

deska 1800W + 1800W, tj. 8A + 8A = 16A
trouba 2000W, tj. 9A

pro desku jeden jistič 16A, vydrží 18A, 18A - 16A = 2A rezerva
pro troubu druhý jistič 16A, vydrží 18A, 18A -9A = 9A rezerva

jistič u elektroměru 25A, vydrží 29A, 29A - 16A - 9A = 4A rezerva

... a svítit svíčkama a pravidelně vyměňovat vyhřátý jistič před elektroměrem.  Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #27 kdy: 26.05.2022, 13:10 »

Neviděl bych to tak černě, např.FAZ se v bytovém prostředí ani nezapotí (je stavěn na svůj In 24x7, a v průmyslu musí běhat jak hodinky).
Navíc mnoho dnešních hospodyněk táhne zeleninovou břečku až 10minut a kapustový závitek až 20min, což je nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 26.05.2022, 13:29 »

Ale ano, samozřejmě to byla nadsázka. Na druhou stranu, kolik odběratelů má kombinaci  FAZ a k tomu rozumnou manželku, která pochopí, že nelze najednou zapnout 3 plotny, troubu, pračku a varnou konvici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #29 kdy: 26.05.2022, 14:01 »

Ale ano, samozřejmě to byla nadsázka. Na druhou stranu, kolik odběratelů má kombinaci  FAZ a k tomu rozumnou manželku, která pochopí, že nelze najednou zapnout 3 plotny, troubu, pračku a varnou konvici.
Tak na FAZ za pětikilo se zmůže asi kde kdo, to druhé je ovšem těžká podpultovka tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 26.05.2022, 14:39 »

Ještě by se u toho mohlo žehlit :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #31 kdy: 26.05.2022, 16:29 »

Jde připojit sklokeramická deska na 230V?

Všechno jde. Jen malé děti se musí nosit  Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Pechart
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 26.05.2022, 16:40 »

Děkuji všem za rady.

Vyhrabal jsem revizní zprávu kterou jsem dostal při předání bytu, podstatné bude asi toto:



Nevím, zda má pro mne smysl překopávat stávající elektroinstala ci. Pravděpodobně tedy pořídím novou varnou desku plynovou a vestavnou troubu na 230V s podobným příkonem jako měl starý sporák, to by snad nemělo vadit, doteď vše fungovalo bez problémů a nějakých omezení.

Ještě jednou díky všem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 26.05.2022, 17:16 »

Ten jeden chranic pre vsetky obvody bytu, to nedelas dobre Jaromire, to se ti vymsti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 26.05.2022, 17:48 »

Ale no. Ako? V noci bude televízor pozerať pri sviečke  a ráno sa to dá dokopy. Lepšie ako tam chránič nemať. Nie je to administratívn a budova ale jednofázový odber pre byt
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 26.05.2022, 20:13 »

Jistič 25A vydrží desítky minut přenášet proud kolem 35A
Ale ne všechny "značky" to vydrží opakovaně, často...
A také někteří výrobci chráničů při tomto "režimu" doporučují chránič se jmenovitým proudem o stupeň vyšším než je jmenovitý proud jističe
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 24 dotazů.