Autor Téma: Která norma řeší značení vodičů v rozvaděčích?  (Přečteno 20076 krát)
Michal Kočí
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.01.2006, 22:28 »

Setkal jsem se v praxi se dvěma názory ohledně popisování vodičů v bytových rozvaděčích jak na nulových svorkovnicích, tak i na jističích.

Jedná se o číselné či podobné značení pomocí navlečených bužírek s číslem obvodu na vodiči. Revizák se kterým jsem to konzultoval mi sdělil, že zatím nenašel v normě či normu, která by toto řešila či přímo nařizovala (jedná se o bytové rozvaděče do velikosti cca 36 modulů). Co se týče rozvaděčů měření nebo regulace je mi jasné že tam je to potřeba pro přehlednost a opravy, ale v malých bytových rozvodnicích se mi toto zdá zbytečné.

Jak to vidíte vy?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.02.2006, 07:34 »

Popisy jednotlivých vodičů se zdají být zbytečné do doby, než je potřeba vyhledat závadu. Pak je dobré značení k nezaplacení.
Je to mimo jiné i o řemeslné úrovni dle ČSN 33 2000-1 čl. 134.1.1. O označování se zmiňuje i ČSN EN 60439-1 ed.2 čl. 5.2 "V rozvaděči musí být možné identifikovat jednotlivé obvody a k nim příslušející jistící přístroje." a ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.2 "Vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možné identifikovat pro inspekci, zkoušení, opravy nebo pro změny instalace."
I v malých bytových rozvodnicích je poměrně dost vodičů a nikdy nevíte, kdy se vám to může hodit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.02.2006, 17:22 »

Bytové rozvodnice se posuzují podle ČSN EN 60439-3 jako "rozvaděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice" podle čl. 7.1.3.5 "Počet svorek pro připojení vyvedených středních vodičů musí býtstejný jako počet vývodů z rozvodnice. Tyto svorky musí být umístěny, nebo označeny ve stejném sledu jako příslušné svorky vodičů fázových (u svorek ochranných vodičů totéž).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2006, 18:35 »

Navážu tam kde skončil p.Kučera : A protože se v malých bytových rozvodnicích používají často N a PE svorkovnice t.zv. "koníky" (mosazný hranol se šroubky na plastovém držáčku),  které nemají žádná čísla ani jiné označení jednotlivých otvorů pro připojení vodičů, nastupují zde ony žluté návlečky t.zv."pičutky",  na které se ono normou předepsané označení napíše.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.02.2006, 19:11 »

Pane Kavránek:

Skuste používat rozvodnice Moeller  U-1/14 - 56/F apod.,zde jsou použity nosiče svorkovnice N a PE barevně  a číselně označeny.Co se týká žlutých popisovacích bužírek ,které jste jaksi nazval,tak ty se po dlouhá léta používají a popisují lihovými fixy,popisovači,jednu nevýhodu to má za 15 roků i při zavřené skříní a ve tmě se popis téměř ztratí,je nečitelný alespoň dle mých zkušeností.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kočí
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.02.2006, 22:48 »

Děkuji vám za odpovědi, ano je to o řemeslné úrovni, nicméně pokud máte za den udělat cca 6 až 10 rozvaděčů jak já říkám na čas, (myslím tím kdy stavební firma pospíchá se stavbou a dá nůž na krk "dneska to musí být hotový, zítra přijdou jiný"),  tak moc času na nezbývá, ale ono to není jen o rozvaděčích. Způsob jakým se dneska staví byty či domy a snaha dodržet veškerá ustanovení norem je někdy docela pěkná honička. Ano, mohu prudit, že tohle má být tak a tohle zase takhle, ale taky mohu počítat s tím, že to je poslední zakázka kterou od nich uvidím a v dnešní době, když máte zaměstnance si nemůžete dovolit ztrácet zakázky jak na běžícím pásu. Děkuji a přeji pěkný den.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.02.2006, 12:43 »

TO: Pavézka > Nezbývá než souhlasit, že popisky liháčem časem zajdou a někdy nejsou čitelné již po 6 letech (vyzkoušeno na mých starších rozvaděčích letos). Zajímavou zkušenost jsem udělal s popisky, které byly udělané tak před 20 roky obyčejnou modrou propiskou. Po létech jsou vybledlé a trochu jako rozpité, ale stále čitelné. Používání číslovaných rozvodnic mohu rovněž jen doporučit.
TO: Kočí > Naprosto souhlasím, doba je krutá a ti z nás, kteří se snažíme dodržovat jakési řemeslné zásady, to máme vlastně k tíži, né k dobru.
A tohle jste už taky slyšel?: "pane xyz.. Moc pěkně tu elektriku děláte, tak poctivě, všchno to promýšlíte, neustále to koordinujete s naším stavebním mistrem, on vám věnuje tolik času...,  No zkrátka si myslíme, že Vaše práce pro naší stavební firmu téměř nemá chybu. Akorát, no akorát jste vlastně jedinej, kdo furt s něčím votravuje, kdo nestíhá a ve výsledku jeto strašně drahahej, no a náš investor říkal, že vlastně ani tak dokonalou elektriku nepotřebuje. Tak vám moc děkujeme!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?
 Neznáte někdo označení starých kabelů a vodičů?
 Znamená značení L1, L2, L3 automaticky pouze síť 3x400V?
 Jaké by mohlo být označení kabelu s fialovou žílou ?
 Ako je to s farebným odtienom modrého vodiča?
 Je někde na internetu popsáno staré značení vodičů a kabelů?
 Jaké je správné označení sítě za rozdělením (TN-C / ...S)?
 Jaké mají význam "kulaté míče" na zemnících lanech vvn?
 Jaké je značení konstrukce kabelů ?
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Ako značiť káble v rodinnom dome?
 PHOENIX CONTACT: Nové tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 PHOENIX CONTACT: tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 Jaké je správné barevné značení vodičů pro Kanadu?
 Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
 Kde se dá nalézt písmenné značení jistících, chránících atd. prvků?
 Která norma řeší značení svorek v rozváděčích?
 Řeší nějaká norma značení kontaktů relé, stykačů apod.?
 TIP na označování technických zařízení.
 OEZ: Značení jistících a spínacích přístrojů
 Od kdy se značí PE, PEN pouze jako E?
 TIP na mechanický štítkovač Dymo
 Průmyslové značení kabelů
 BROTHER: Tisk firemních štítků s logem, kontakty ...
 TIP na popisovač Supvan LP5125M
 Jak označit nestandardní přívod ke svítidlu?
 Co znamená značení pomocných kontaktů Typ A Složení Kontaktu V/Z?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.