Autor Téma: Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?  (Přečteno 86445 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 29.12.2008, 15:06 »

Domnívám se, že ne. Sice by to určitě spoustu věcí usnadnilo, ale norma určuje minimální možný standart. Vy to musíte udělat podle ní, nebo ještě lépe.(to musíte umět i obhájit). Pokud bude norma závazná, může nás to brzdit třeba i v zavádění nových technologií a tak podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Feryn22
« Odpověď #19 kdy: 01.01.2009, 16:50 »

Tahat na zasuvky 1.5mm2 je xujovina,clovek nidky nevi,co do te zasuvky v budoucnu zapojim...
Jestli kabel nekde prochazi termoizolaci,muze nastat problem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Yokotashi
« Odpověď #20 kdy: 01.01.2009, 18:21 »

Hlavne kdyz kabel na takovou malou pitomost je levnejsi, nez prace s jeho pridelanim ... to se fakt vyplati setrit ...

Budu neco pocitat, kdyz tam muzu dat 4mm^2, 16A jistic a vim, ze vedeni nejaky zkrat, nebo pretizeni nemuze rozhazet i kdyby bylo v mistnosti 40 stupnu?

A hlavne - kdyz se dela neco maleho, tak tam samozrejme nikdo nebude chtit tahat revizaka, papirovat a tak ... to je snad o duvod vic udelat to ECHT! bezpecne a predimenzovane, ne? Co kdyby se neco stalo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Šmíd
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 02.01.2009, 19:42 »

Budu neco pocitat, kdyz tam muzu dat 4mm^2, 16A jistic a vim, ze vedeni nejaky zkrat, nebo pretizeni nemuze rozhazet i kdyby bylo v mistnosti 40 stupnu?

A hlavne - kdyz se dela neco maleho, tak tam samozrejme nikdo nebude chtit tahat revizaka, papirovat a tak ... to je snad o duvod vic udelat to ECHT! bezpecne a predimenzovane, ne? Co kdyby se neco stalo?

Z vašeho příspěvku by mohl nezasvěcený získat představu, že použitím 4mm2udělal maximum pro bezpečný provoz el. zařízení (zásuvky).
Tak tomu ale přece není. Co zapojení, způsob uložení atd. Navíc pokud děláte nový obvod s novým jističem, revizi se ze zákona nevyhnete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 02.01.2009, 19:59 »

Budu neco pocitat, kdyz tam muzu dat 4mm^2, 16A jistic a vim, ze vedeni nejaky zkrat, nebo pretizeni nemuze rozhazet i kdyby bylo v mistnosti 40 stupnu?
Už jste někdy přidělával vodiče 4mm´2 pod šrouby zásuvky, nebo je dával do bezšroubovky?
Moc fajnová práce. Je třeba taky myslet s rozumem a ne udělat všechno megalomanské. Dobře navržené, provedené a odjištěné vedení kabelem 3J x 2.5mm´2 nemůže rozházet žádný zkrat v zásuvce i mimo ni. A ujišťuji vás, že vedení vodiči 4mm´2 s "vyspravenou" pojistkovou vložkou 15A (stará instalace) tyto vodiče rozhodí takovým způsobem, že než vybaví hlavní jistič (pokud vůbec),  máte na zdech hnědé pruhy. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 02.01.2009, 20:04 »

A ujišťuji vás, že vedení vodiči 4mm´2 s "vyspravenou" pojistkovou vložkou 15A (stará instalace) tyto vodiče rozhodí takovým způsobem, že než vybaví hlavní jistič (pokud vůbec),  máte na zdech hnědé pruhy. 

To by musel být buď hodně velký hlavní jistič v průmyslu nebo naprosto nepředpisová smyčka  Mrknutí. Já bych to s těmi pruhy zas tak nedramatizoval, za chvíli by tomu už nikdo nevěřil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 02.01.2009, 20:10 »

To by musel být buď hodně velký hlavní jistič v průmyslu nebo naprosto nepředpisová smyčka  Mrknutí. Já bych to s těmi pruhy zas tak nedramatizoval, za chvíli by tomu už nikdo nevěřil.
Jistě, je to přehnané, ale byl to pokus ilustrovat, že není třeba chodit do extrémů v "obyčejné" domácí elektroinstala ci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 29.01.2009, 12:59 »

Už jsem viděl zásuvkové obvody vytvořené kabely 3x6 mm. Pokud máte obvod dlouhý např 250m, nic jiného vám nezbývá. U zásuvek jsou odbočné krabice a z nich se provede napojení vodiči 2,5 mm2. Je to např. v metru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 29.01.2009, 19:44 »

Nic se těm svorkám nestane. Proud přímotopu 2kW není ani celých 10A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #27 kdy: 30.01.2009, 11:19 »

Pokud se kabel 3x1,5 natáhne pro zásuvky a je chlazen omítkou a jištěn jističem 13A tak by to mělo být bez problémů..zásu vky jsou dimenzované na 16A...Druhá věc je ,že můžete zapojit spotřebič jen do 13A...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
IM
« Odpověď #28 kdy: 30.01.2009, 12:43 »

Musím se opakovaně vyjádřit ke zde propagovanému programu ...jednoduche-urceni-jisteni...
Tak, jak je uvedeno v příkladu, nejedná se o určení jištění, ale zatížitelnosti .
Abych mohl určit jištění, tzn. hodnotu jističe a charakteristik u, musím znát délku kabelu, z důvodu kontroly, zda mně jištění splňuje čl. 411.4.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
Také lze postupovat tak, že využiji podklad,  (např. OEZ) který uvádí délky kabelů pro něž jistič s danou charakteristik ou (B,C,D)splňuje uvedený čl.
Obecně proto nemohu tvrdit, že podle zjištěné zatížitelnosti navrhnu jištění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 30.01.2009, 12:52 »

Chápu Vaši snahu o správnou terminologii, ale není to na tento způsob diskuzí trochu marné?
Co když např. ve Vámi uvedeném případě použiji FI?.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IM
« Odpověď #30 kdy: 30.01.2009, 14:05 »

To Rozmahel Vladimír:
Pak uvedený čl. lehce splním. Ale v příkladu jsem se nedočetl, že se předpokládá použití FI.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Konečný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 31.01.2009, 09:07 »

Použitý kabel lze ve stěně pod omítkou zatížit max.I/14A.Použit lze jistič v řadě a výsledek je ten,že jistič 16A nelze použít.Přetěžo vaný kabel rychle stárne a nebo se speče izolace a zkratuje.Je nutné si také přečíst zprávu výrobce která je směrodatná pro další výpočet.Někdy to jsou zprávy překvapující.N a příklad Kablo-CYKY by nemělo být použito do země.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #32 kdy: 31.01.2009, 10:19 »

Na příklad Kablo-CYKY by nemělo být použito do země.
to cumim

Prakab, kabely CYKY (zde odkaz na pdf):
Citace
Použití:
Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v zemi
nebo ve volném prostředí bez jakéhokoliv mechanického
namáhání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 19.11.2017, 18:26 »

Nechcem novu temu, kedze tato je ako keby sita pre moje potreby, a zaujimalo by ma, ked chcem jeden rebrikovy radiator na elektrinu, tj spiralu, tak staci tahat 3x1,5 CYKY-J ? S tym, ze tam pojde 10A istic.
Kedze tieto spiraly sa nerobia viac ako 1000W a predpokladam, ze tam pojde len 600W, tak by to nemal byt problem?
Ide o to, ze mam zbytocne vela 3x1,5mm kablu a mohol by som ho sem pouzit pomerne zmysluplne. Na dany okruh by nebolo absolutne nic ine zapojene, jedine druhy kupelnovy radiator s rovnakym 600W vykonom, tj dokopy 1200W keby idu oba naplne (zohrievanie),  potom ich zastavi obmedzi termostat. Ale zas ked 10A istic stoji 100Kc, tak neviem no, do akeho levelu tlacit to setrenie. Skor by ma ten prierez kablu zaujimal, ci by to tak mohlo byt.
Alebo skratka a nekompromisne tahat 2,5mm.
Alebo potom tahat okruh z beznej zasuvky a potiahnut ho tam k radiatoru? Toto zas neviem ci je az take elegantne, aby radiator mal vlastny istic.
Co som sa zatial pytal ludi, tak kazdy ma iny nazor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 19.11.2017, 19:38 »

Udělejte to podle projektu.
Nebo to svěřte někomu, kdo ví co dělá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 19.11.2017, 20:21 »

  Skusim sa spytat inak.
Moze CYKY 5Cx16mm2 ublizit projektu, ak nahradi naprojektovany CYKY 5Cx10mm2
?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
 Na jakém principu funguje pilotní vodič?
 Jak nejlépe opravit porušený vodič?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Je možné použít koncentrický vodič kabelu jako ochranný vodič k motoru?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
 Je LK-99 skutečně objev supravodiče nebo další podfuk?
 Jaká je správná terminologie vícejádrového vodiče?
 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.09 sekund, 24 dotazů.