Autor Téma: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?  (Přečteno 18221 krát)
ELVA-elektrorevize
« kdy: 08.12.2008, 20:16 »

Co znamená číslice 311 v trojůhelníku postaveném na vrchol?

Taktéž 332 a 412 číslice určující vnější vlivy prostředí.
Značka je uvedena v situačním plánu zařízení s SNV1. Mám tam provést el. revize.

PS:
Dříve narození revizní technici jistě znají i normu ve které je to uvedeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 08.12.2008, 20:18 »

311  základní                                           (nyní AB5+AD1)
332  s nebezpečím požáru hořlavých prachů  (BE2N2)
412  pod přístřeškem                                (AB7+AD2+AF2+AR3 či AR3)
322  horké                                              (AB6 nebo AB7)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
ELVA-elektrorevize
« Odpověď #2 kdy: 08.12.2008, 20:44 »

Moc děkuji.
Ještě požádám o číslo normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ELVA-elektrorevize
« Odpověď #3 kdy: 08.12.2008, 20:49 »

Pane projektante, to přiřazení staré normy k ČSN 33 2000-3 jste určil sám, nebo je někde uvedeno?
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 08.12.2008, 21:02 »

to: ELVA-elektrorevize
Je to uvedeno v ČSN 330300. ;)ELEKTROTECHNIC KE PREDPISY, DRUHY PROSTREDI PRO ELEKTRICKA ZARIZENI  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ELVA-elektrorevize
« Odpověď #5 kdy: 08.12.2008, 21:03 »

Najde se dobrák, který má starou ČSN 33 0300 /r.1988.
Potřeboval bych ofotit, nebo naskenovat značky s určením vnějších vlivů.
ELVANEK@SEZNAM.CZ
Díky "Chlapi sobě"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 08.12.2008, 21:19 »

Našel jsem naskenovaný kousek posuvné tabulky. Pro základní orientaci to bude stačit.   ??


* 33 0300 značky prostředí.jpg (438.47 KB, 2528x1306 - prohlédnuto 1846 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 08.12.2008, 21:27 »

Potřeboval bych ofotit, nebo naskenovat značky s určením vnějších vlivů.

Ale to přeci nejsou žádné zvláštní značky a nejedná se o vnější vlivy.
To jsou jen čísla prostředí dle uvedené ČSN vepsaná do trojúhelníku.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
ELVA-elektrorevize
« Odpověď #8 kdy: 08.12.2008, 21:30 »

Jo čísla, hlavně bez normy.
 
Jsem vám velice zavázán.

Mockrát děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 08.12.2008, 21:34 »

To Elva:
Mám to vytištěné z www.elektrika. cz, ale pozor z roku 1999, takže se to asi v v archivu nenajde. Avšak:
autor. Ing.Dolejšek
Ofotím a přibalím


* prevod1.jpg (444.73 KB, 1076x2145 - prohlédnuto 1358 krát.)

* prevod2.jpg (441.03 KB, 1128x1976 - prohlédnuto 1167 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #10 kdy: 08.12.2008, 21:39 »

našel jsem také papírovou posuvnou  Elektrotechnic kou tabulku II


* el.tabulka-prostředí.jpg (200.34 KB, 1562x791 - prohlédnuto 1296 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Především bezpečně!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 08.12.2008, 21:55 »

Jste perfektní.

Už jsem se i zaregistroval na Elektrice.

Jistě rozvinu více diskuzí.

"Chlapi sobě" Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 09.12.2008, 07:57 »

322  horké                                              (AB6 nebo AB7)
Myslím, že to bylo tehdy chybně určeno. Horké prostředí 322 bylo myšleno jako tepelný příspěvek od horkých zařízení. Stejně tak jsou určeny vlivy AA.
Vlivy AB jsou myšleny jako atmosferické.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.12.2008, 12:56 »

Aby aby sme to pamätníci dali kompletne, tak doplňam:
421 - neplynujúcich baní s nehorľavým prachom
422 - neplynujúcich baní s horľavým prachom
423 - plynujúcich baní : bez nebezpečia výbuchu metanu, SNM1 (s nebezpečím výbuchu metanu 1),  SNM2, SNM3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi prostorem a prostředím?
 Je možné mít v rozvodně nn kancelář, pracovnu?
 Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
 jak zjistím jaké prostředí a stupeň krytí mám použít?
 Může koncentrace vodíku může překročit hranici výbušnosti?
 Která norma popisuje elektroinstalaci ve třídách mateřských škol?
 Ake prostredie je v sklade výbušnín?
 Jak posuzujete elektrická zařízení mimo pevnou instalaci v zábavních podnicích?
 Jak posoudit masážní salon? Jako provozovnu nebo zdravotní zařízení?
 Podľa čoho sa určuje prostredie v sklade streliva na Slovensku?
 Za jakých podmínek může být velín součástí rozvodny nn?
 Jaké zvolit krytí do prostředí BE2N1 a AE4?
 Do které skupiny zatřídit vězeňskou celu?
 Jaká je přesná definice obyčejného prostředí dle dnes již neplaných norem?
 Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1?
 Je BE2N3 opravdu prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je prostredie v okolí šrotovníka výbušné?
 Jak určit prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
 Jak je klasifikován podbíjený strop z hlediska hořlavosti?
 Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
 Klima, prostředí a instalace nad 1kV
 Která norma hovoří o instalaci v montážní jámě?
 Co znamená 1.prostředí či 2.prostředí z hlediska EMC?
 Dle jakých požadavků a ČSN řešit návrh elektroinstalace v domově pro seniory?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Existují speciální normy elektro pro potravinářský průmysl?
 Jaké je krytí topných těles použít v prostředí s textilem?
 Jak se určuje stupeň prašnosti?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV?
 Prováděl někdo instalaci v "gabionové stavbě"?
 Jaké doklady musí dodat dodavatel gastro zařízení?
 Jak se dívat na zděné silo pilin z hlediska ochrany před bleskem?
 Jaký prostor a vliv prostředí by se měli zvolit pro nafukovací stan 2000-3,5-51?
 O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Musí být v prostředí zvlášť nebezpečném použita doplňková ochrana?
 Řeší nějaká norma rozvaděče umístěné ve sklepě?
 Je možné umístit rozvaděč v BE2N1?
 Sú nejaké špeciálne požiadavky na elektroinštalácie v športovej strelnici?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Jaká zvláštní specifika má instalace v kadeřnictví?
 Aký je rozdiel medzi VV BA1 a BA2?
 Jaká je definice bytu?
 Jaké vyhlášky, předpisy či normy dnes řeší elektroinstalaci v krytech CO?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jaké krytí by měl mít rozvaděč ve venkovním přístřešku s otevřenými stěnami?
 Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím temperovat šachtu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.