Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 25.07.2021, 15:22 »

Zajisté ,že použití napěťového chrániče na straně spotřebičů jak uvádí ČSN 341010 je technicky překonané . Proudové chrániče až na typ B dle IEC 755 už jsou i cenově snadno dostupné.
Ale to nezahrnuje veškeré všechno použití napěťového chrániče.
1) Přes jaký prvek nejlépe uzemnit střed vinutí elektrocentrál y ,který okamžitě vypne silové obvody ,když se mezi středem a kostrou vytvoří větší než bezpečné napětí ? Mnozí z nás ještě znají vojenské elektrocentrál y výr. ČSAB .
2) Jak okamžitě vypnout silové obvody motoru při zkratu v DC řídících obvodech např. výtahů ? Jak nám reaguje na DC proud odlišně proudový a napěťový chránič ?
Zkoumal jsem i možnost použití vypínací cívky nasazené na jistič. Ovšem má to velký problém. Potřebuje k vybavení cca 100x více energie než J1K82 Kterému stačí 12V a na DC reaguje ještě lépe než na AC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 27.07.2021, 08:22 »


Zkoumal jsem i možnost použití vypínací cívky nasazené na jistič. Ovšem má to velký problém. Potřebuje k vybavení cca 100x více energie než J1K82 Kterému stačí 12V a na DC reaguje ještě lépe než na AC.

Můžete uvést s jakým typem, značkou nebo provedením cívek a jističů jste k tomuto závěru došel. Kdysi v začátku 90. let jsme toto řešili s kolegou a kamarádem RT výtahů a použitelnou náhradu jsme našli. Už si to přesně nepamatuji a jeho se již bohužel nezeptám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.